Legutóbbi hozzászólások

#91
Kérdések - válaszok / Re:Családi ház földelő kérdés ...
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 17., 17:03:05 DÉLUTÁN
T!Feco!
Zsebia ifjú Kolléga leírta világosan(helyesen),hogy a lakás jelenlegi állapotában TTrendszerrel üzemel,ami nem megengedett.
Nem fogalmaztál pontosan!5eres rendszer kell már a garázstól,közös csőben vagy kábelben.3fázis(fekete,szürke,barna)+kék,+Z/S.Az ezermester fizeti a tanulópénzt!
#92
Általános beszélgetések / Re:Villamossági termékek vizsg...
Utolsó hozzászólás Fecó - 2024. március 17., 13:06:10 DÉLUTÁN
Ha a lámpatestek gyári szerkezetek, akkor nem hiszem hogy kell ilyesmi, hiszen te csak felszereled őket, akár csoportosan. De ha egyedileg készíted, te gyártod a lámnpatesteket, akkor berendezésgyártó leszel, a  23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet tekintetében.
#93
Kérdések - válaszok / Re:Családi ház földelő kérdés ...
Utolsó hozzászólás Fecó - 2024. március 17., 13:02:10 DÉLUTÁN
Nos, a szolgáltató TN rendszerben szolgáltat. Meg is történik a PEN szétválasztás ahogy írtad, sőt el is megy az 5 vezető a garázsig. A 447 ezt kéri:

"4.4.2. TN-rendszer esetén a szükséges PE-N szétválasztás a csatlakozó főelosztóban lévő csatlakozási pontnál,
vagy – ha ez műszakilag nem lehetséges – a csatlakozási pont utáni valamely elosztó villamos kötéspontjánál
(pl. a méretlen főelosztóban, a betápláló fővezeték végpontjánál) legyen. A védővezetőt a fázisvezetőkkel együtt
(pl. közös védőcsőben, közös többerű vezetékben) kell vezetni
."

Akkor ő vezette a védővezetőt közösen a fázisvezetőkkel a garázs és a ház között? Hogy nincs is védővezető? Erről meg ezt írja a fáma:

"A berendezésben lévő testeket védővezető használatával össze kell kötni a berendezés fő földelőkapcsával,
amelyet az energiahálózat földelt pontjához kell csatlakoztatni.
Ha vannak más hatásos földcsatlakozások is, akkor a védővezetőket, ahol csak lehet, ajánlatos ezekkel a pontokkal is összekötni. Annak érdekében, hogy hiba esetén a védővezetők potenciálja minél közelebb maradjon a
földpotenciálhoz, szükség lehet további, lehetőleg egyenletesen elosztott pontok földelésére is."

A fő földelőkapocs a mérőnél létesült, ott van bekötve az "energiahálózat földelt pontja". Ezt kellene eljuttani minden villamos berendezéshez, ugye a fázisvezetőkkel közös nyomvonalon.

Tudatlanság, spórolás. Családi ház esetén az érintésvédelmi kikapcsolószerv az áramvédő-kapcsoló lesz, elvileg ennek működnie kell. Ugye az legalább lett beépítve?

#94
Kérdések - válaszok / Családi ház földelő kérdés (TN...
Utolsó hozzászólás zsebia - 2024. március 17., 10:25:32 DÉLELŐTT
Sziasztok!

Kevés gyakorlattal rendelkező, kezdő villanyszerelőként találkoztam egy érdekes dologgal, ami nekem sántít. Tök jó, hogy egy ismerős építkezik éppen, gondoltam szívességből segítek neki, nekem meg egy kis gyakorlat. A tulaj amolyan ezermester, szeret mindent maga megoldani  ::)

A szituáció a következő: szolgáltató felől bejön 3x32A, rendes 4 vezetéken. A mérőóra egy oszlopon van a telekhatáron (kicsit beljebb, de nem lényeges). Itt meg is történik a PEN szétválasztás egy potenciálkiegyenlítő földeléssel, szabályosan.
Innen 5 vezetéken (földkábel) bemegy a közeli garázsba, ahol van egy elosztódoboz. Ebben pár kismegszakító, stb. ami a garázst, melléképületet kiszolgálja, látszólag rendben van.
Viszont a lakóépület a telken beljebb helyezkedik el, kb. 15 méterrel. A tulaj megoldása az volt, hogy egy 4-es földkábelen levitte a házhoz a garázs elosztódobozból a három fázist és a nullát, majd a ház mellett leütött egy 2 méteres földelőrudat a védővezetőnek és így megy be a lakóházba az 5 vezeték.

Friss tanulmányaim alapján ha jól értelmezem egy szabályos TN-C-S rendszert visszaalakított TT rendszerré? És ha jól sejtem ez egyszeres testzárlat esetén le sem oldja a lakás kismegszakítóit?

Megköszönném, ha rutinos kollégák segítenének ezt kibogozni, illetve, ha az van amit sejtek, hogy ez így teljesen hibás, mi a teendő? Kiharcolni, hogy cserélje ki a 4-es földkábelt 5 eresre? Gondolom, a ház vezetékelésében és szerelvényezésében ne vegyek részt, amíg ez a része nem szabályos  :(

#95
Általános beszélgetések / Re:Villamossági termékek vizsg...
Utolsó hozzászólás S/K - 2024. március 16., 09:25:21 DÉLELŐTT
Üdv!
Koncerteken, rendezvényeken de akár színházakban is a koncert vagy előadás idejére "összerakott" lámpatest tornyok terméknek minősülnek?
Ez lehet hogy több hónapon keresztül felépített/lebontott fémszerkezetű gurulós tartóállvány amin több reflektor, LED szalag, tápegység, dugaljak találhatók.
Ezek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. Vonatkoznak rá a gyártói felelősség előírásai? ...vagy "csak" feleljenek meg a villamos biztonsági előírásoknak és nem kell rá CE jel meg a különböző vizsgálatok sem.
#96
Villanyszerelési anyagok / Re:terheléskapcsoló
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 15., 11:33:53 DÉLELŐTT
Tipusa: FLTA 160A-es. Volt NDK tipus.
#97
Villanyszerelési anyagok / terheléskapcsoló
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 15., 10:48:47 DÉLELŐTT
Eladásra kínálom a terhelés-kapcsolót.
#98
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 15., 08:29:47 DÉLELŐTT
Azért a védőelválasztó-transzformátoros megoldást nem javasolnám.Valószínűleg Sztrogoff Kolléga is csak menTőötletnek szánta.Egyáltalán nincs értelme.Kórházakban IT rendszereknél is alkalmazzák. Igen drága egy BIZTONSÁGI TRAFÓ!A FESZÜLTSÉG-FIGYELŐ RELÉVEL SEM OLDOD MEG A BIZTONSÁGOT.
#99
Földelés (PE), EPH / Re:Panellakásban a PE sínt rák...
Utolsó hozzászólás hoki14 - 2024. március 14., 22:03:00 DÉLUTÁN
Nekem is tériszonyom van, de ez valamiért a tizediken egyáltalán nem jelentkezik. Semmilyen mozgása nincs az épületnek. Az ablakon, ha kinéz az ember, nincs semmi. Ha kinyitom, és lenézek, az már húzós, ezért nem csinálom. Amit viszont semmi pénzért nem próbálnék ki az a nyári estén nyitott ablak mellett aludni. Félek, hogy rossz irányban indulok el, ha éjszaka esetleg felriadok. A tetőn van átjárás, ezért nem aggódok a tűz miatt. Van flexem is, ha nem nyílna a rács a tetőn.
De visszatérve a témára, családi házra nincs pénzem, de szívesen áldoznék a megoldásra. A transzformátoros megoldásnak utánaolvasok, de a másik megoldás mégjobbnak tűnik. Bele se gondoltam, hogy tényleg csak a mosógépnek, a hűtőnek és az asztali számítógépnek van fém háza.
Google-ön láttam feszültség/hálózatfigyelő relét. Az jó megoldás lehet, hogy figyelem a gázcső és a PE sín közötti feszültséget a relével? Ha pl 50 volt fölé emelkedik, akkor szakítsa meg a fázist.
#100
Kérdések - válaszok / Re:Megfúrt villanyvezeték szig...
Utolsó hozzászólás tothgyula - 2024. március 14., 17:25:57 DÉLUTÁN
Ha én véletlenül megfúrok egy vezetéket,rendbe is teszem.Ki kell vésni megdobozolni és normális,szabványos vezetékkötést kell készíteni.