Villámvédelem belső kialakítása

Indította coyote2, Tegnap - 13:14:23 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

coyote2

Tisztelt Kollégák!

Következő lenne a kérdés:

Épület tetőszerkezete nyeregtető, fa szerkezetű, tetőcseréppel fedve, vilámvédelem belső részen a padlástérben van 0.5m,es eltartással kivitelezve, felfogó csúcsok a gerendához rögzítve, azon kivezetve 2m-re. a mért értékek megfelőek.

NEM NORMA szerinti a tervezés, dokumentuma nem áll rendelkezésre. A belső kialakítást melyik pontja engedi az MSZ274-nek?
Lehet átfutottam rajta?

Viszont inkább kérdezek mint butaságot minősítsek!

 

Fecó

4.3.2.4. Ha a felfogó épületekhez viszonyított helyzetének fokozata c, a felfogóvezetõk rögzítésére fémbõl
készült tartórudak a következõ feltételek egyikének teljesülése esetén használhatók:
– a tartórúd a könnyen vagy közepesen éghetõ tetõhéjazatot áttörve a héjazat alatt lévõ fém
tartószekezethez van erõsítve, vagy a héjazat alatt elhelyezett összekötõ vezetõk útján
csatlakozik a levezetõhöz;

Erre gondoltál?

coyote2

4.2. A tetõfödém vagy a tetõszerkezet anyaga szerint lehet:
4.2.1. nem éghetõ anyag vagy nehezen éghetõ anyag fém alkatrészek nélkül;
4.2.2. bármilyen anyag fém alkatrészekkel;
4.2.3. könnyen éghetõ anyag vagy közepesen éghetõ anyag fém alkatrészek nélkül esetünkben Fa gerenda
4.3. A héjazat anyag és szerkezet szerint lehet:
4.3.1. nem éghetõ anyag vagy nehezen éghetõ anyag fém alkatrészek nélkül; esetünkben cserép
4.3.2. - fém egyedül;
- fém nem éghetõ anyaggal vagy nehezen éghetõ anyaggal;
- fémlemezzel borított éghetõ anyag vagy közepesen éghetõ anyag,
ha a fémlemez
vastagsága legalább 0,5 mm és olvadáspontja legalább 800 °C,
vastagsága legalább 1,0 mm és olvadáspontja legalább 500 °C,
vastagsága legalább 3,0 mm és olvadáspontja 500 °C alatti;
4.3.3. - könnyen éghetõ anyag vagy közepesen éghetõ anyag fém alkatrészek nélkül;
4.3.4. - könnyen éghetõ anyag vagy közepesen éghetõ anyag fém alkatrészekkel, amelyek nem alkotnak
zárt burkolatot;
- könnyen éghetõ anyag vagy közepesen éghetõ anyag fémlemezzel borítva, de az nem felel meg
a 4.3.2. szakasz szerinti követelményeknek.
Besorolás a tetõ anyaga és szerkezete szerinti csoportokba
2. táblázat
A tetõfödém, ill. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4.
a tetõszerkezet
anyagát leíró
szakasz száma
szakasz szerinti héjazatú tetõ besorolása
4.2.1. T1 T2 T4 T5
4.2.2. T2 T2 T5 T5
4.2.3. T3 T2 T4 T5

Jól tudom hogy ez a  besorolása?