Egyedi gyártású berendezés

Indította hozo79, 2015. október 01., 16:38:21 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

hozo79

Kedves kollégák!

Egy multi cégnél feladat egyedi gyártású gépek ÉV mérése.
A dokumentáció, feliratok CE minősítés szinte mindig hiányzik.
A kérdésem az lenne hogy ezek hiánya nélkül kiadható-e első vizsgálatkor mérési jegyzőkönyv vagy csak hibalista.
A válaszokat előre is köszönöm.

Üdv.:hozo79

JUVILL


Nem hiszem, hogy ne lehetne kiadni minősítő iratot az első érintésvédelmi felülvizsgálatról.
A minősítő iratba természetesen bele kell írni, hogy "a felülvizsgálat alkalmával dokumentációt nem kaptunk".
Egy érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot akkor is el lehet végezni, ha nincs dokumentáció.
A felülvizsgálat mindig a létesítés idején érvényben volt szabvány alapján készül. Azt viszont a megrendelőnek mindenképpen közölni kell, hogy mikori az egyedi gép gyártási ideje.
Ha van CE jelölés, ha nincs, a létesítés idején érvényben lévő szabványok, előírások alapján el lehet végezni a felülvizsgálatot.
Az esetben, ha az első felülvizsgálat - a létesítés idején érvényben lévő szabvány előírásait figyelembe véve - hiányosságot tár fel, minősítő írat nem adható ki, csak hibajegyzék.
A feltárt hiányosságok javítása után új érintésvédelmi  felülvizsgálatot kell elvégezni, és ha a berendezés "mindenben szabványos" az esetben adható ki minősítő írat.
A CE jelölés nem egyértelműen csak a gépi berendezés villamos berendezéseire vonatkozik!