Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Patics Dátum 2022. november 21., 08:40:33 DÉLELŐTT

Cím: Elektromos kazán beüzemelése
Írta: Patics Dátum 2022. november 21., 08:40:33 DÉLELŐTT
Tisztelt Kollégék!

Elektromos kazán (Bosch - Tronic Heat 3500) beüzemeléséhez kér a beüzemelő "érintésvédelmi jegyzőkönyvet".

A kérdésem, hogy ilyen esetben milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerelésnek, minek a vizsgálatáról szükséges az érintésvédelmi felülvizsgálat?
Itt is kell pl. EPH jegyzőkönyv, vagy csak egy általános felülvizsgálat, védővezető, hurokellenállás mérés elegendő?

Köszönöm a segítségeteket.
Cím: Re:Elektromos kazán beüzemelése
Írta: tothgyula Dátum 2022. november 21., 09:31:14 DÉLELŐTT
T! Patics!
A 40/2017.(XII.4.)NGM rendelet 1.13 pontja írja, hogy:"A kisfeszültségű villamos berendezés szabványos állapotának első ellenőrzését a létesítéskor, az első üzembehelyezés előtt kell elvégezni." ÁVK, EPH(védőösszekötő vezető hálózat), ÉVÉ(áramütés elleni védelmi) jegyzőkönyv kell. Megfelelő minősítésű legyen természetesen. A TVMI is tartalmaz még előírásokat.