Motorvédős leágazás alfa szorzó

Indította zz79, 2012. december 01., 19:09:28 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

petike199600

Sziasztok!
Ma voltam szakmai versenyen de ezt majd később részletezem ha érdekel valakit.
A versenyen volt egy olyan kérdés hogy motorvédőt mekkora kioldási áramra kell beállítani?
A lehetőségek: a: A névleges terhelésre
B: A névleges terhelés 1,5 szeresére
C: A névleges terhelés 0,5 szeresére.
Én az A-t jelöltem. Mi a helyes válasz?
Köszönöm szépen!

nyaki


birok57

Tisztelt, tothgyula, a 25A és 14-es alfa-szorzóhoz nem stimmel a 0,14 ohm.
Figyelembe véve a melegedési tényezőt is, ez 0,437 ohm. (természetesen ha a fázisfeszültség 230 V)