ÁVK világítási áramkörbe

Indította bandit, 2022. március 10., 12:09:50 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

bandit

Melyik szabvány tartalmazza, hogy világítási áramkörbe ÁVK-t kell felszerelni?

Sztrogoff

MSZ HD 60364-4-41:2018
2020 nyarán visszavonták az elődjét, azóta csak ez van.
Az előírás egészen pontosan csak az egyedi háztartásokra vonatkozik.

pkajos

No meg a MSZ HD 60364-7-701:2007  a  Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal.

És még talán egy-két MSZ HD 60364-7-es,  a "Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények" csoportból

bandit

Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2022. március 10., 14:02:41 DÉLUTÁN
MSZ HD 60364-4-41:2018
2020 nyarán visszavonták az elődjét, azóta csak ez van.
Az előírás egészen pontosan csak az egyedi háztartásokra vonatkozik.

Akkor ipari létesítményekbe nem kell világítási áramkörökhöz ÁVK csak háztartásba?

pkajos

Jó volna, ha a konkrétabb dologról beszélnénk a találós-kérdés helyett.

Lehetnek, olyan körülmények is, hogy egy ipari létesítményben - de akár máshol is- átalakítás során az áramütés elleni védelem hatékonyságának (túláramvédelem elvárt kioldása, bizonytalansága) megfelelő teljesítése érdekében ez lehet a megoldás, akár világítási áramkörök esetében is.

Ipari létesítményben különféle helyiségek, és ott különféle elvárások lehetnek, vagy egyedi megoldások lehetnek.   

Nem tudjuk kitalálni, hogy az említett "elvárást" ki, kinek, miért is fogalmazta meg..


 

bandit

Idézetet írta: pkajos Dátum 2022. március 10., 20:32:47 DÉLUTÁN
Jó volna, ha a konkrétabb dologról beszélnénk a találós-kérdés helyett.

Lehetnek, olyan körülmények is, hogy egy ipari létesítményben - de akár máshol is- átalakítás során az áramütés elleni védelem hatékonyságának (túláramvédelem elvárt kioldása, bizonytalansága) megfelelő teljesítése érdekében ez lehet a megoldás, akár világítási áramkörök esetében is.

Ipari létesítményben különféle helyiségek, és ott különféle elvárások lehetnek, vagy egyedi megoldások lehetnek.   

Nem tudjuk kitalálni, hogy az említett "elvárást" ki, kinek, miért is fogalmazta meg..


Nekem elég lenne a szabvány, hogy mi írja elő.
Jelen pillanatban egy olyan "ipari" létesítményről van szó, mint pl egy autó márkaszervízről, ahol vannak irodák, és műhely.
A tervező nem tervezett be ÁVK-t, de valaki szerint kellene. (Nem műszaki ellenőr, nem is a létesítmény tulajdonosa)




bandit

Idézetet írta: bandit Dátum 2022. március 10., 21:15:42 DÉLUTÁN
Idézetet írta: pkajos Dátum 2022. március 10., 20:32:47 DÉLUTÁN
Jó volna, ha a konkrétabb dologról beszélnénk a találós-kérdés helyett.

Lehetnek, olyan körülmények is, hogy egy ipari létesítményben - de akár máshol is- átalakítás során az áramütés elleni védelem hatékonyságának (túláramvédelem elvárt kioldása, bizonytalansága) megfelelő teljesítése érdekében ez lehet a megoldás, akár világítási áramkörök esetében is.

Ipari létesítményben különféle helyiségek, és ott különféle elvárások lehetnek, vagy egyedi megoldások lehetnek.   

Nem tudjuk kitalálni, hogy az említett "elvárást" ki, kinek, miért is fogalmazta meg..




Nekem elég lenne a szabvány, hogy mi írja elő.
Jelen pillanatban egy olyan "ipari" létesítményről van szó, mint pl egy autó márkaszervízről, ahol vannak irodák, és műhely.
A tervező nem tervezett be ÁVK-t, de valaki szerint kellene. (Nem műszaki ellenőr, nem is a létesítmény tulajdonosa)




Nekem elég lenne a szabvány, hogy mi írja elő.
Jelen pillanatban egy olyan "ipari" létesítményről van szó, mint pl egy autó márkaszervízről, ahol vannak irodák, és műhely.
A tervező nem tervezett be ÁVK-t, de valaki szerint kellene. (Nem műszaki ellenőr, nem is a létesítmény tulajdonosa)

Sztrogoff

ja, hát az kétségtelen, hogy két ember ebben az országban nem tud egy fogalmat egyféleképpen érteni. Mindazonáltal ebből lehet kiindulni, hogy a szabvány szövege az, amit írtam, hogy
Az egyedi háztartások...
Az eredeti angol:
In premises designed to accommodate a single household...
Szerintem itt arra nézve nem kapsz támogatást, hogy majd három év múlva egy ködös novemberi reggelen a békéscsabai járási rögtönítélő bíróságon egy szakértő mit fog belemagyarázni jogosan vagy jogtalanul egy kifejezésbe.

pkajos

"Nekem elég lenne a szabvány, hogy mi írja elő.
Jelen pillanatban egy olyan "ipari" létesítményről van szó, mint pl egy autó márka szervízről, ahol vannak irodák, és műhely.
A tervező nem tervezett be ÁVK-t, de valaki szerint kellene. (Nem műszaki ellenőr, nem is a létesítmény tulajdonosa)"


Eddig is erről beszéltünk... Szabványokat is írtunk. 
DE az nem úgy működik, hogy van egy ipari létesítmény és akkor szeretnénk egy szabványt látni,  aminek a világítása pont erről szól.

Az "alap" az -4-41-es szabvány, amit Sztrogoff mester írt (itt csak az egyedi háztatásokat említette)
És vannak a -7-es sorozat szabványai ahol a különféle körülmények/létesítmények helyiségek miatt írják elő.
Említettem az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabványt,  pl. az autószerelő műhely szoc.blokkjában a zuhanyzóban lévő világítást is RCD-ről kell táplálni.

Lehetnek esetleg még olyan körülmények is (aknák, gépházak), hogy a vezetőanyagú szűk helyekre vonatkozó MSZ HD 60364-7-706  miatt a 706.310.3.10 c pontja alapján  kell alkalmazni RCD-t a világításhoz.
Szóval ebben a szakmában nem úgy van általában, hogy "megúszod" 1db szabványszámmal a probléma kezelését.

Az irodához és pl. a műhely általános világításához - amennyit megtudtunk- alapvetően nem kell RCD, de mindig a további körülményeket, helyiségeket is vizsgálni kell, mert - ahogy több példát is írtam- akár szükséges lehet RCD a világításhoz is.

Azt nem tudtuk meg, hogy aki szerint kell, hová és miért gondolja azt, hogy kell.
HA meg a "csak" az indoklás, akkor rajta legyen RCD a világításoknál is. Ez kinyit egy újabb "kaput": hogy pontosan hová mennyit milyet stb.. (de azt is, hogy hová és miért ne!) 


 










S/K

...tehát van egy terv ami szerint szükséges elvégezni a kivitelezést. Az elektromos kivitelezőnek is ismernie kell/kéne a szabványok előírásainak hisz mi alapján és hogy szerel. (tudjuk hogy, hogy...). Netalán nincs tisztában a szabványokkal akkor a villamos kivitelezés folyamatát egy erre alkalmas emberrel (villamos biztonsági felülvizsgáló) ellenőriztetni szükséges és a végén Ő állítja ki a megfelelő dokumentumokat. Tehát ezt az embert kell megkérdezni aki a jelen helyzetben átlátja a kivitelezést és látja az eltéréseket a tervtől. A terv lehet hogy több hónapja készült és azóta a "kedves tulaj" is változtatott a dolgokon.