Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Erősáramú berendezés felülvizsgálat => A témát indította: Tamás Dátum 2013. augusztus 07., 14:55:56 DÉLUTÁN

Cím: Szigetelési ellenállás mérés
Írta: Tamás Dátum 2013. augusztus 07., 14:55:56 DÉLUTÁN
Üdv mindenkinek!
A kérdésem:
Szigetelési ellenállás mérés.
Iskolai tanterem.
Három sorban 6db  3x36W-os armatúra!
Ha a F-csöveket kiveszem még bent maradnak a kondik, ráadásul az egyik sor az vegyes. Vasmagos és elektronikus előtéteket  is  tartalmaz!
Ilyenkor hogy történik a mérés , a kondik miatt?
Köszönöm a válaszokat!
T.
Cím: Re:Szigetelési ellenállás mérés
Írta: nyaki Dátum 2013. augusztus 07., 17:07:48 DÉLUTÁN
Hali!
Mivel a szigetelési elenállatot a védővezető/fémtest felé vizsgáljuk KVG,VVG előtéteknél ez nem okoz problémát, ám az EVG-k megsínylik, ezért azokat ki kell kötni.
Cím: Re:Szigetelési ellenállás mérés
Írta: Tamás Dátum 2013. augusztus 09., 13:49:39 DÉLUTÁN
Szia!
Az EVG az elektronikus előtét? A KVG, VVG  az vasmagos?
A  EVGmiért sínyli meg?
Cím: Re:Szigetelési ellenállás mérés
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. augusztus 09., 15:51:31 DÉLUTÁN
Üdv Tamás!
Bár a kérdés nem nekem lett szegezve,de elmondanám a véleményem.
EVG elektronikus
KVG vasmagos.

A szigetelés ellenállás mérő feszültséggel végzett mérést jelent,ami az elektronikus előtéteknél tönkreteheti az alkatrészeket,pl kondenzátorok határfeszültségénél nagyobb feszültségen méréssel átütés keletkezhet.