Általános témák => Általános beszélgetések => A témát indította: nova Dátum 2011. március 11., 19:19:38 DÉLUTÁN

Cím: Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: nova Dátum 2011. március 11., 19:19:38 DÉLUTÁN
Ebben a témában meg lehet osztani, olyan eseteket, melyek hasznosak lehetnek mások számára is. Villanyszerelési hibajavítások, megoldások.
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: Novill Dátum 2011. március 11., 19:39:47 DÉLUTÁN
Ma hívtak, hogy kb. másfél éve felújított társasházi lakásban vibrál a világítás fénye, a szünetmentes sípol, vagyis bizonytalan az energia ellátás. A tulaj szerint azóta van ez a jelenség amióta fel lett újítva a lakás villamos hálózata. Az ilyen jellegû megnyilatkozásokat kétkedve fogadom, de türelmesen végig szoktam hallgatni. Szerinte a társasházban máshol nem jelentkezett a jelenség. Az elosztótáblát átvizsgáltam, a kötések stabilak és jól meghúzottak voltak. Ez követõen kértem a tulajt mindent kapcsoljon be, vagyis a maximális terheléssel üzemelt a lakás. Semmi rendellenességet nem tapasztaltam minden megfelelõen mûködött, a feszültség értéke is jó volt. Az emeleti szinten minden rendben volt ahhoz képest legalább 50 éves volt a fõvezeték. A véleményemet közre adtam a helyszínen, mely szerint javasoltam a lépcsõházban lévõ villamos hálózat felülvizsgálását, hivatkozva a jogszabályokra. Természetesen ilyen felülvizsgálatot nem végeztettek még el. Továbbá javasoltam a villamos hálózat felújításának a mielõbbi elvégzését. Lefelé menet mondom, a tulajnak nézzük meg a bejövõ részt a lépcsõházban, de lefelé már égett szagot lehetett érezni. Na, mondom már meg lesz a probléma. A szekrényben találtam 3 db Dm-III biztosító aljzatot, az egyik biztosító fej olyan forró volt, hogy a rántotta megsült volna rajta. Be volt égve, megtisztítottam és meghúztam a csavarokat, kicseréltem a betétet. A visszakapcsolás után megszûnt a melegedés.  A távozás elõtt javasoltam az elosztó tábla mielõbbi cseréjét. Kérdés ezek után áldozni fognak-e rá a cserére, vagy megvárják az újabb üzemzavart. A szekrényben egyébként látható volt egy régebbi tûz nyomai.
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: monguru Dátum 2011. március 16., 06:25:55 DÉLELŐTT
Ezt a javítást nagyon jó volt feszültség alatt elvégezni!

Mivel az "elmû" azt mondta majd 2 hét múlva kapcsol le...

A biztosító szekrény pedig az oszlopán volt! (méretlen)...

Ja és az a fogyasztóra tartozik! (érdekes hozzáállás)
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: nova Dátum 2011. március 16., 16:15:50 DÉLUTÁN
Idézetet írta: monguru Dátum 2011. március 16., 06:25:55 DÉLELŐTT
Ezt a javítást nagyon jó volt feszültség alatt elvégezni!

Mivel az "elmû" azt mondta majd 2 hét múlva kapcsol le...

A biztosító szekrény pedig az oszlopán volt! (méretlen)...

Ja és az a fogyasztóra tartozik! (érdekes hozzáállás)

Ha gondolod leírhatnád az esetet kicsit bõvebben, mert így nem nagyon értem, hogy mi volt a javítási történet. Gondolom valamilyen feszültség alatti munkavégzés.
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: monguru Dátum 2011. március 16., 21:07:55 DÉLUTÁN
Az EON? újítása hogy a családi házba földkábellel csatlakoznak és a fõbiztosítékot a légvezeték oszlopán helyezik el! (plomba nélkül)

Itt az egyik fázis NOL aljzata "kicsit" túlmelegedett, annyira hogy már feszültség kimaradások következtek belõle!

Semmi gond mondom hívják fel az áramszolgáltatót!

Erre az volt a válasz hogy a fõbiztosíték tulajra tartozik!

De hát méretlen!

Nem számít!

Megkellet volna rendelni az áramszolgáltatótól a javítást amit kb.  2 hét múlva vállaltak volna mivel akkor van az ütemezett karbantartás!

No meg nem aprópénz!

És addig?

Oldja meg valahogy nem tudnak segíteni!

Megoldottam: Egy közeli boltban vettem biztosítékot és feszültség alatt rendbe raktam  az aljzatot

Ui:

Jó érzés volt feszültség alatt reszelni...

Ugyan elszigeteltem magam de persze a földelt alumínium házat nem szigeteltem el...
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: Novill Dátum 2011. március 17., 08:50:07 DÉLELŐTT
Szerintem a leírt eset nem jogszerû. Ebben az esetben szerintem a közcélú hálózat oszlopon van vezetve és a leállás földkábellel csatlakozik a lakáshoz áramszolgáltatói feladatnak számit a feladat elvégzése. Kivéve, ha a leágazó vezetékhálózat nem az áramszolgáltató tulajdonában van. Egy társasház vezeték hálózata a méretlen vonatkozásában már a társasház tulajdonában van. A garantált szolgáltatás fogalmába is bele tartozik a hibaelhárítás.  Ebben az esetben még kötbér fizetés igénye is felmerülhet a fogyasztónak.
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: tom972 Dátum 2011. május 28., 21:37:31 DÉLUTÁN
Leírnék egy másik "Tanulságos esetet".
Egy barátom szolt, hogy a barátjánál megcsinálom e a villanyszerelést. Mondtam, hogy persze, megbeszélhetjük. Telt múlt az idõ mire 2-3 hónap múlva kiderült, hogy az apósa "villamos mérnök" és megcsinálta nekik. Mondtam semmi gond. Rá fél évre épp a kaputelefont kötöttem a barátomnál, amikor felhívta a barátja, hogy tudnák e neki segíteni mert vannak kisebb problémák, és 3 hét múlva költöznének. Kocsiba ültünk átmentünk. Láttam már az évek alatt egyet s mást de amit ott láttam abban a tudatban, hogy villamos mérnök csinálta.......... Két szintes épület szintenként kb 120 m2, szintenkénti elosztóval, 1fázison.   Elsõ "kis" probléma: Konyha, elektromos sütõ, elektromos fõzõlap, mikró, hûtök, stb 1 áramkör!!! Második "kis" probléma: Alsó szint, az egész 1 áramkörön!!! kazán, mosógép, riasztó, világítás, dugaljak!!! És ekkor jött a legnagyobb meglepetés.   Gerinc:2,5mm2 mcu
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: nova Dátum 2011. május 28., 21:50:13 DÉLUTÁN
Hát erre szokták mondani olcsó húsnak híg a leve.

Durva, új ház szerelésénél az egyidejûséget figyelembe véve nem igazán szoktak ilyet alkalmazni. :( Gondolom amikor az ismerõsödék sürögtek a konyhába a mûködõ készülékek között elõfordult néha egy két túlterhelés a hálózaton.
Attól, hogy villamos mérnõk csinálta az még nem jelent semmit, lehet mûszer automatikás volt és nem energetikás:) Pedig a hálózat számítás ott is tanítanak. Szerintem nagyon sokat számít a gyakorlat is sok esetben és ilyen a családi házak villanyszerelése is.

Mi lett a vége? Új villanyszerelés?
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: tom972 Dátum 2011. május 28., 22:02:11 DÉLUTÁN
Elvileg 50 év rutin...... Átszereltem neki a házat. Új gerincek, plusz áramkörök, dobozok átkötése, stb. De ami a lényeg hogy az após fel volt háborodva, hogy miért kellett a gerincet pl kicserélni amikor a 2,5 mcu  100 A-t kibír, de 50 A-t vidáman!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D   
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: nova Dátum 2011. május 28., 22:08:58 DÉLUTÁN
Na akkor ez se volt annyira olcsó a megrendelõnek mint elõször gondolta. Legalább már ki volt teljesen festve? 2,5 réz vezeték 100 A ? Azt honnan vette? Szabványban is elõre meghatározott áram értékek vannak a vezetõknek megfelelõen. Van az az eset amikor nem érdemes vitatkozni. ;D
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: Novill Dátum 2011. május 29., 06:59:56 DÉLELŐTT
Az a probléma sajnos mindenki kénytelen nézni mi mennyibe kerül. Elfeledkezünk arról, hogy a jó villanyszerelés egy életre készül, nem úgy, mint például egy festés, amit bizonyos idõnként újra kell végezni. Ebbõl következik, hogy ami látszik, arra jobban költenek az emberek.  Pedig ma villamosság nélkül nem tudnak létezni az emberek. Ezért nem volna szabad sajnálni a kiadott pénzt a jó villanyszerelésért sem munkadíjra, sem az anyagra. A jó villanyszerelés jó anyagokkal biztonságot jelent hosszú távon. Nekem is volt egy hasonló ház esetem villamos mérnök nélkül. De mikor felvilágosítottam a tulajt, akkor mondja, hogy ez kevesebb, mint egy negyedébe került. Erre mondom ez ennyit is ér. Itt is újra lett szerelve a ház, de így már a végén jóval többe került. Természetesen nem én szereltem újra, mert ilyen rossz minõségû munkákba nem folyok bele. Ennél a háznál is a tûzhely, mosogatógép és medence egy áramkörön volt és minden fel volt fûzve. A jó villanyszerelõ terv nélkül is tud jó villamos hálózatot kiépíteni.  A villamosmérnökök sajnos azt hiszik sok esetben gyengeáramú szak esetén, hogy értenek a villanyszereléshez. Nekem volt olyan ház ahol az alapszerelést elvégeztem és a szerelvényezést pedig õ maga végezte. Szerelvényezéskor hív, hogy rosszul alakítottam ki az alternatív és keresztváltó kapcsolást. Természetesen nekem a kapcsolok be kötése azonnal mûködõképes lett. De nem is lehet csodálkozni rajta, mert õ gyengeáramú szakon végzett és kereskedelemmel foglalkozott. Ez nem azt jelenti, hogy minden villamos mérnök ilyen, többségében a szakmájukat jól értik magas fokon. Villanyszerelõk között is vannak, akiket el kellene tiltani a szakma gyakorlásától.  Az áram felvétel és a vezeték hossz összefüggõ fogalmak a feszültségeséssel, ezt hívjuk méretezésnek. Ami a 2,5-es vezetéknél ugyebár nem lehet 100 A!
Cím: Re:Tanulságos esetek a villanyszereléssel kapcsolatban
Írta: Marton Dátum 2012. június 22., 20:57:00 DÉLUTÁN
Tegnap találkoztam egy eddig még nem tapasztalt vezeték hibával. Egy régi épületrõl van szó, aluminium vezetékezéssel, késöbbi leágazások  rézzel. A jelenség az volt, hogy a három fázisból egyik hiányzott. Midenféleképpen ki akartam deríteni, hogy áramszolgáltatói vagy mért köri hiba-e. Egy régi Simovill táblába érkezik a mért vezeték, ott már nem volt csak két fázis. Feszültség alatt mozgatva a vezetékezést, sercegést halottam de szikrát nem láttam, kötések nem voltak megégve, látható hiba nem volt. Végül teljes feszmentesítés után a mérõtõl jövõ MAl10mm2 vezeték kikötés utáni mozgatásakor gyanúsan könnyen "lengett". Mint kiderült a vezeték a végétõl vissza kb 10 cm-re a szigetelésen belül szakadtá vált. A valamikori kivitelezõ szerelõ valószínüen többször meggyötörte, hajtogatta a vezetéket mielött bekötötte illetve több "átalakítást" , bõvítést is elszenvedett a tábla. A keresztmetszet csökkenésen fellépõ áram sürüség növekedés valószínûen elfûtötte a maradék vezetõ anyagot. Sajnos nem hoztam el a vezeték darabot, hogy lefotozzam és közzé teggyem. Ugyan ott egy biztosíték betáp oldali átkötés is törött volt mely 1,5mm2 réz vezetékkel volt megoldva, ez is egy elõzõen többször megcsavargatott vezeék volt melyet ki is cseréltem "fésûsínre".