Sziasztok!
Rég jártam már erre! Szerencsére jól alakul eddig a nyaram mert van munkám.
Tegnap egy kombinált fogyasztásmérő helyet alakítottunk ki.
Az lenne a kérdésem, hogy hogy van ennek a kapcsolása egy fázis esetén.
Hiába voltam ott, a kötéseket nem én csináltam és sürgetett minket az idő ezért fordulok hozzátok.
Remélem valaki elmagyarázza érthetően.
Köszönöm szépen!

NagyPS

Kérdés kombinált alatt mit értesz, mert van egy két variáció. De bekötés több lehetséges megoldással lehet szabványosan elvégezni:
- ha társasházi akkor a felszálló fővezetékről ágazunk le mindegyik órához saját vezetékkel, vagy lehet közösen és egy a szekrényben elhelyezett fővezetéki sorkapoccsal osztjuk szét.
- ha önálló ingatlan akkor szinte mindig fővezetéki sorkapocs van.

Vezeték keresztmetszetek, minimálisan 6 mm2 társasház 32A-ig CU, ha nem akkor 10 mm2, amúgy ki kell számolni.

Gondolom csak segédkezel mert elvileg a szekrényt regisztrált szerelő kivitelezi neki meg tudnia kell egy két trv. meg szabványt MSZ 447:2009 alap biblia. 1+1 nél sorkapocs és onnan ha max 32A a biztosíték 6 mm2 CU MKH vezeték.