Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: faxelektro Dátum 2012. december 03., 19:12:20 DÉLUTÁN

Cím: Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: faxelektro Dátum 2012. december 03., 19:12:20 DÉLUTÁN
Felújított lakáshoz hívtak, hogy a nappaliban az egyik dugaljból működik a TV a másikból nem működik.Feszültséget mértem az első dugaljból fázis-null között 195-200 V, a másik dugaljba fázis-null között 220-230 V. Az első dugalj földelés-fázis között 224 V volt.  És a földelés-null között 20 V mértem.
A tulaj szerint a villanyszerelést nem bövítették a vezeték 2.5 réz.
A mérőt nem rég költöztették a ház oldaláról a kerítésre.

Mi lehet a gond?

köszönöm a segítséget!
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: JUVILL Dátum 2012. december 03., 19:24:09 DÉLUTÁN

Mennyi a hurokellenállások értéke a dugaszoló aljzatoknál.
Külön-külön a fázis -nullavető, és a fázis - védővezetők között?
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: Szelei Dátum 2012. december 03., 20:17:57 DÉLUTÁN
Nagy valószínűséggel egy rossz nulla kötés okozza a gondot! Áramtalanított helyzetben sima Ohm mérővel mérheted a nagy ellenállást föld nulla között, durván 1-2 Ohm lehetne. Nézd a dugaljzatól az első kötődoboztól ki indulva meg a kötéseket. Természetesen kezd magával az aljzattal. :)
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: faxelektro Dátum 2012. december 06., 19:39:20 DÉLUTÁN
Sajnos nincs olyan mérőműszerem mivel hurokellenállást mérhetnék :(

Ajánljatok valamilyen mérőműszert vagy megoldást .

Kösz.
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: nyaki Dátum 2012. december 07., 00:00:55 DÉLELŐTT
Hali!
Há' má' hogyne lenne ilyen műszered. ??? Pl. a szakadást mivel méred? Abban akkor lenni kell ellenállás mérési funkciónak. Ha nincs is célműszered, azért az ilyen durva hibákat ki lehet vele szűrni.
Ha nem lenne semmilyen műszered, akkor sürgősen szerezz be egy akármilyet, mert ma már műszer nélkül nincs villanyszerelés.  ;)
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: balzsi Dátum 2012. december 07., 18:19:20 DÉLUTÁN
Valaki elárulná, hogyan lehet a N és PE között 20V feszültséget mérni terheletlen állapotban?
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: nova Dátum 2012. december 07., 19:20:40 DÉLUTÁN
Többféle megoldás is létezhet. Műszer nem megfelelő zavarérzékenysége miatt, nullázási problémák, mágneses indukció okozta jelenség (hosszan egymás mellett futó árnyékolatlan vezetőerek esetében).
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: balzsi Dátum 2012. december 07., 19:30:26 DÉLUTÁN
Köszönöm Nova a választ. A "nullázási problémák" valami példával kiegészítenéd?
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: nova Dátum 2012. december 07., 19:36:26 DÉLUTÁN
Mivel a környezetet nem ismerem, de tételezzük fel, hogy egy családi házról van szó. Akkor a villanyóránál elhelyezett elosztó szekrénytől kezdve kezdeném a vizsgálatot. Ebből egyből kiderül, hogy honnan kezdve jelentkezik ez a feszültség különbség.

A többi általam említett példa inkább ipari környezetben jellemző, hiszen ott található inkább olyan berendezések amelyek okozhatnak mérési pontatlanságot a nem megfelelően kialakított mérőműszerekben. Ugyanúgy mint a hosszan egymás mellett futó vezető erek és az indukció által okozott feszültség növekedés. Ezek jellemzően terhelt állapotban megszűnnek.


Mivel nem ismerjük a mérési környezetet így érdemes lenne egy kis izzóval akár megterhelni mérés körben a két mérési pontot és megnézni, hogy a mért feszült szint milyen mértékben befolyásolódik.  ;)
Cím: Re:Hibakeresés konnektor feszültség különbség
Írta: faxelektro Dátum 2012. december 07., 20:40:40 DÉLUTÁN
Van mérőműszerem UNI-T UT30C tipusú. Én célműszerre gondoltam.

A tulaj azt mondja hogy ne bontsam meg  a dobozokat mivel most van festve azt az egy dugaljt ő nélkülözi. Gondolom idáig is így működött.