ÁVK - PEN--- PE - N szétválasztás panelban

Indította tade, 2019. május 19., 21:31:02 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

tade

Kedves Szakik,

Egy panelház gyötrelmei után a kérdésem a következő:

PEN + három fázis, 4 vezeték, lakáselosztó csere, majd későbbi kábelcsatornás felújítás - 2.VH-s törmelékek és elégett sorkapcsok takarítása, bocs rajzolni most nem tudok.
PEN megy a PE sínre, mivel ez az elsődleges feladata, PE sínről ÁVK N-jére az ÁVK másik kapcsáról az N sínre. N-sínt és PE sínt nem kötöttem össze. Van aki összeköti van aki nem, ahogy néztem. Minden működik, tesztre leold az ÁVK. Van-e jelentősége PEN esetében az összekötésnek, kell-e nem kell-e. Szabványos-e így.

tade

Tudom, ha már szabvány a PE-t földelni kellene szondával a szabvány szerint de this is a sokadikemeleti panel.


atibacsi

ÁVK után a PE ésa N síneket összekötni tilos. Mivel igy az ÁVK értelmét veszti.

tade

Tisztelt Antibácsi!

Közben lejött, hogy így igaz.
Köszönöm