Épületvillamossági tervek készítése ==>> ElektroNord Kft.

Indította czapi, 2013. november 04., 18:03:00 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

czapi

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

22§ (4) (c) pontja előírja:
Épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni,
ha a (3) bekezdés szerinti jellemzők teljesülése mellett 7 kW-nál nagyobb
az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele.

Ha ilyen problémával szembesültök, szívesen állunk rendelkezésetekre. info@elektronord.hu
Épületvillamossági tervek készítése

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, nagy projektek esetén az egész ország területén.

Természetesen a villamos tervezés más területein is van szabad kapacitás.

Erőátviteli, irányítástechnikai, automatizálási tervek készítését.
Gépek, berendezések relés vezérlésének átalakítását, korszerűsítését PLC-s vezérlésűre.
Új gépek vezérlésének a kialakítását.
Régi papír alapú tervek újra rajzolását, aktualizálását.
Ipari létesítmények, csarnokok, közintézmények, irodák, üzletek, lakóházak, teljes villamos hálózatának tervezését,
     teljes körű elektromos kivitelezését, elektromos felújítását kivitelező partnereink segítségével.
Világítási hálózatok tervezését.
Földelő és EPH hálózatok tervezését.
Villámvédelmi rendszerek tervezését az új MSZ EN 62305 szabvány szerint.
Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültségvédelmének tervezését.


petike199600

Sziasztok!
Mint tudjátok kaptam egy nagyobb melót, egy családi ház villanyszerelését. Kiszámoltam és kb. 7kW lesz az egyidejű maximális teljesítményfelvétel. Azt szeretném kérdezni, hogy 7kW felett kell készíttetni tervet? Kivel kell készíttetni? Ki ellenőrzi azt hogy van-e terv? Az elműnek be kell nyújtani a tervet? Mik a következményei ha nincs terv?
Köszönöm szépen!

czapi

Idézetet írta: petike199600 Dátum 2014. április 29., 20:16:45 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Mint tudjátok kaptam egy nagyobb melót, egy családi ház villanyszerelését. Kiszámoltam és kb. 7kW lesz az egyidejű maximális teljesítményfelvétel.
Azt szeretném kérdezni, hogy 7kW felett kell készíttetni tervet?
Igen, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  írja elő

Idézetet írta: petike199600 Dátum 2014. április 29., 20:16:45 DÉLUTÁN
Kivel kell készíttetni?
Tervezői jogosultsággal rendelkező villamos tervezővel készítteti a megrendelő vagy a kivitelező

Idézetet írta: petike199600 Dátum 2014. április 29., 20:16:45 DÉLUTÁN
Ki ellenőrzi azt hogy van-e terv?
kivitelező, ÉV felülvizsgáló, EBF felülvizsgáló, hatóság

Idézetet írta: petike199600 Dátum 2014. április 29., 20:16:45 DÉLUTÁN
Az elműnek be kell nyújtani a tervet?
Tudomásom szerint nem szokták kérni

Idézetet írta: petike199600 Dátum 2014. április 29., 20:16:45 DÉLUTÁN
Mik a következményei ha nincs terv?
A kivitelező vállalja a felelősséget a kialakított rendszerre
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról, amely taglalja a kiszabható bírságokat pl.: Építés kivitelezés végzése kiviteli terv nélkül

Még érdemes odafigyelni a következőkre is:

  • Kivitelezői nyilvántartás
  • Felelős műszaki vezető
  • e-építési napló
  • Tipizált elosztók használata
  • Felülvizsgálatok elvégzése
  • Megvalósulási terv
  • ...

Novill


petike199600

Köszönöm A részletes válaszodat!
Igen Novill,tényleg elszomorodtan egy kicsit. De az amiket leírtál mind csak 7 kw felett érvényesek,ugye? De ugyebár a 32A-nál már kell terv,lenne eleg a tulajnak de ha mondom neki,hogy terv is kéne akkor elkuld a francba szeintem.A 25A meg már kevés lenne neki.25 meg a 32 között meg tudomásom szerint nincs semmi,vagy tévedek.
Mit ajanlotok?

NagyPS

Kieg 7KW felett a tervet be kell nyújtani az építési hatóságnak tudomásul vételre pluszban. Az áramszolgáltatónak abban az esetben kell véleményezésre beadni, ha nem egy fogyasztási helyről van szó (ingatlan nyilvántartásban az adott épületben 2 vagy több önálló tulajdoni rész van) hanem kettő vagy annál több.

Tervet mindenki készít :) mert mégis mi alapján készül el amit az ügyfél kér, az más kérdés hogy ezek fejben vagy cetlin léteznek amit "csak" jogilag meghatározott formába kell önteni.

Terv = igények pontos tisztázása és annak megvalósítása müszaki megoldások lefektetésével te is csinálsz mert a tulaj elmondta hogy x helységbe a kapcsolók így kapcsolgassanak b dugaljak ide és ide c lámpák ide és ide, stb.

Régen 2013-ban még rafkos generálosok 20A-ert kértek, de a mérőhely 3F lett szerelve, majd az átadási procedúra után, egy két héttel a tulaj kért bővítést mondjuk 3x16 ra.  Mára egy kicsit változott a helyzet de nem a jogszabályok miatt.

petike199600

Köszönöm a válaszotokat!
Mivel a telken már ideiglenesen egy segédoszlopon bent van az áram, é ha jól emlékszem 1x32A, akkor is kell a terv? Ha már egyszer bent van a 32A, akkor már minek a terv, ha már egyszer ezt engedélyezték?

Novill

Feltehetően azért, mert a házra építési engedélyt adtak ( ennek a dátuma feltehetően fontos lehet) , így az építési hatóság fogja kérni. Az áramszolgáltató és az építési hatóság két külön álló dolog.

petike199600

Köszönöm a választ!
Egyet szeretnék még kérdezni.
Ugye úgy szól a rendelet, hogy: Épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni,
ha a (3) bekezdés szerinti jellemzők teljesülése mellett 7 kW-nál nagyobb
az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele.
Ha számítás alapján a teljesítményfelvétel 6,67kW, akkor kell tervet készíteni? Ilyenkor az Elmű mekkora kismegszakítót szerel fel?

czapi

Üdv!

A teljesítményfelvétel számításánál az egyidejűséget figyelembe vetted?