Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: savair Dátum 2012. október 09., 19:45:23 DÉLUTÁN

Cím: Szabványossági felülvizsgálat
Írta: savair Dátum 2012. október 09., 19:45:23 DÉLUTÁN
Sziasztok!!   

Egy  régi  gyárban  jártam  szabványossági felülvizsgálat  céljából  a  következõket  tapasztaltam: 
A gyár  egyik  csarnokában  az  épület  két  oldalán a  mennyezet alatt végigfutó sínrendszer található   a  sín  mûanyag  védõcsõben  van elhelyezve  több szekrényen  is keresztül  megy  mely  szekrényekben  sínre szerelhetõ  Diazed biztosítékok találhatók,  innen  ágaznak  le a kezelhetõ magasságban  lévõ  aluminium  szekrények...   

Az  összes  alu  szekrénybe  4 ér  jön  le   3 fázis  és  a pen...   A  gond  a következõ  utólag  felszerelt  egyfázisú  dugaljak nulla  és  védõ  vezetõje egy  csavar  alatt megkötve   a  pen  vezetõre  csatlakozik.  szerintetek ilyen esetben  mi  lenne  a  helyes  kialakítás  a  sínrendszer mint  már említettem  4   vezetékes..

Szabványossági  szempontból hogyan  értékelnétek  ezt?? Én  speciel még ilyen kialakítással  nem találkoztam  bízom benne  ti igen :) :)

Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: Novill Dátum 2012. október 09., 21:30:53 DÉLUTÁN
Ez érdekes! A rendszer félépítésérõl többet kellene tudni. Itt a keresztmetszetek mérete, elosztó szekrények kialakítása, alkalmazott érintésvédelmi mód, stb. A 4 vezeték és az egy fázisú dugaszoló aljzatok, úgy hogy a PEN vezetõre van csatlakoztatva a védõvezetõ, ez nem jön be nekem szakmailag.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: JUVILL Dátum 2012. október 09., 21:37:02 DÉLUTÁN
Idézetet írta: savair Dátum 2012. október 09., 19:45:23 DÉLUTÁN
Sziasztok!!   

Egy  régi  gyárban  jártam  szabványossági felülvizsgálat  céljából  a  következõket  tapasztaltam: 
A gyár  egyik  csarnokában  az  épület  két  oldalán a  mennyezet alatt végigfutó sínrendszer található   a  sín  mûanyag  védõcsõben  van elhelyezve  több szekrényen  is keresztül  megy  mely  szekrényekben  sínre szerelhetõ  Diazed biztosítékok találhatók,  innen  ágaznak  le a kezelhetõ magasságban  lévõ  aluminium  szekrények...   

Az  összes  alu  szekrénybe  4 ér  jön  le   3 fázis  és  a pen...   A  gond  a következõ  utólag  felszerelt  egyfázisú  dugaljak nulla  és  védõ  vezetõje egy  csavar  alatt megkötve   a  pen  vezetõre  csatlakozik.  szerintetek ilyen esetben  mi  lenne  a  helyes  kialakítás  a  sínrendszer mint  már említettem  4   vezetékes..

Szabványossági  szempontból hogyan  értékelnétek  ezt?? Én  speciel még ilyen kialakítással  nem találkoztam  bízom benne  ti igen :) :)



Úgy értékelem, hogy nem szabványos.
Sajnos rengeteg ilyen van.
A leírtakból azt veszem ki, hogy a szekrényekben csak védõvezetõ sín van, nullavezetõ sín nincs.
A sínrendszer "4 eres" abban nem hiszem, hogy van kivetni való.
Az elosztókig mehet - megfelelõ keresztmetszettel - a 3 fázis, és a PEN vezetõ.
Az elosztóban, a becsatlakozás után kell különválasztani a PE és az N vezetõt.
Ezekrõl a sínekrõl kell - külön csavar alól - leágaztatni a dugaszoló aljzatok nulla- és védõvezetõit.
Mint már korábban írtam, a PEN vezetõt az elosztókban a védõvezetõ sínen kell fogadni.
Cím: Szabványossági felülvizsgálat
Írta: savair Dátum 2012. október 10., 19:46:21 DÉLUTÁN
""A sínrendszer "4 eres" abban nem hiszem, hogy van kivetni való.
Az elosztókig mehet - megfelelõ keresztmetszettel - a 3 fázis, és a PEN vezetõ.
Az elosztóban, a becsatlakozás után kell különválasztani a PE és az N vezetõt.
Ezekrõl a sínekrõl kell - külön csavar alól - leágaztatni a dugaszoló aljzatok nulla- és védõvezetõit.
Mint már korábban írtam, a PEN vezetõt az elosztókban a védõvezetõ sínen kell fogadni.""

JUVILL,  ebben  az  esetben  szükséges alátámasztó földelés minden  szekrényben  ahol  a pen vezetõt  szétválasztom,  vagy elég  ha  a   fõelosztó  szekrényben  van  leföldelve a  trafótól  érkezõ   pen  vezetõ??   

Írok  még  egy kis  infót  a  rendszerrõl..
Szóval   a sínekrõl  leágazó  vezetékek 10-es  sodrott  erõ  réz  vezetõk ezek  természetesen  érv hüvely nélkül  csatlakoznak..   a mûhelyben ki van alakítva az  eph  összekötés,   laposvassal  minden  gép összevan  kötve  az  ajtó és  ablak keretek  is... 

Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: JUVILL Dátum 2012. október 10., 20:22:23 DÉLUTÁN

A betáplálást le kell földelni. Ez a fõelosztóra egyértelmûen vonatkozik.
Én úgy tudom, ha a betáplálás áramerõssége eléri, vagy meghaladja a 32 A-t, akkor földelést kell létesíteni az alelosztókhoz is.
Ebben a kérdésben azért kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, mert rengeteg olyan létesítmény van, ahol ezek a földelések hiányoznak.

Amennyiben a betáplálás keresztmetszete (a sínekrõl érkezõ, lecsatlakoztatott vezetékek) 10 mm2-es keresztmetszetûek, és rézerûek, akkor a betáplálás 4. ere PEN vezetõnek megfelel. A csatlakoztatást, és szétválasztást az elõzõ hozzászólásomban leírtam.
Azért az érvéghüvely nem ártana.
A leírtak alapján a kiépített EPH viszont nagyon jó lehet, feltételezem, hogy nagyon kicsi a mért nullázási hurokellenállás értéke.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: Szelei Dátum 2012. október 10., 20:49:56 DÉLUTÁN
16 mm2 alatt 5 eret kell használni!

Csak 16 mm2 nél és a felett lehet szétválasztani a PEN vezetõt "N" és föld re.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: JUVILL Dátum 2012. október 10., 21:00:53 DÉLUTÁN

Én tudom, hogy ha a vezeték rézerû (mint itt a hozzászólásban), akkor a 10 mm2 megfelelõ, alumínium erû vezeték esetén szükséges a 16 mm2.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: Novill Dátum 2012. október 10., 21:34:25 DÉLUTÁN
Elõször is a kiépített rendszert technikailag kell tisztázni, érintésvédelmi mód tekintetében.
A TN rendszer esetén, mint tudjuk, három rendszert különböztetünk meg. 1, TN-S rendszer, ennél az egész rendszerben külön védõ vezetõ van kiépítve. 2, TN-C-S rendszer ennél a nulla vezetõ és a védõ vezetõ a rendszer egy részében közös. 3, TN-C rendszer, ennél a nulla vezetõ és a védõ vezetõ közös az egész rendszerben.
Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.4.1 pontja értelmében: a berendezés földelésének sértetlensége a PEN vagy PE vezetõ megbízható és hatásos földcsatlakozásától függ. Ha a táplálás közcélú vagy más táphálózatból származik, akkor a táphálózat kezelõje felelõs a külsõ feltételek megfelelõségérõl. A 411.4.3 pont szerint a rögzített berendezésekben egyetlen vezetõ is elláthatja a védõ vezetõ és a nulla vezetõ feladatát is (PEN vezetõ) feltéve ha az MSZ HD 60364-5-54 szabvány 543,4 szakasz követelményei teljesülnek.
Mint tudjuk a nullázásnak belsõ feltételei is vannak, ezért gondolom a belsõ feltételekért a tulajdonos vagy üzemeltetõ a felelõs. Vagyis a mért oldali részre vonatkozóan. Ezért a bejövõ oldalról indítva kell megoldani a problémát. Egy létesítményen belül nem tartom jónak a különbözõ rendszerek kialakítását. Dugaszoló aljzatok vezetékeinek a keresztmetszete tekintetében mindenképpen külön védõvezetõ kiépítését tartom csak megfelelõnek. A védõvezetõ folytonosságának a megbízhatósága elsõrendû követelmény. Ennél az alelosztónál természetesen a szétválasztást el kell végezni. Úgy gondolom, ha ez alelosztó távoli ponton van, mindenképpen földelni kell, mert csak javíthat a védelmen. Ugyan a keresztmetszet követelményeket még a régi MSZ 172-1:1986 szabvány követelményeit is kielégítik a vezeték méretek. A helyszín teljes ismeretének hiányában nem könnyû állást foglalni. De hajlok afelé, hogy a 10 –es vezeték ismeretében a hálózat átalakítását javasolnám ötvezetékesre, mint ahogy általában jellemzõ.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: nyaki Dátum 2012. október 10., 21:41:42 DÉLUTÁN
Én is így tudom.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: JUVILL Dátum 2012. október 10., 21:47:04 DÉLUTÁN

Az MSZ EN HD 60364 számú szabvány a 10 mm2-es rézerû vezetéket PEN vezetõnek elfogadja.
Látatlanból merem garantálni, hogy az érintésvédelem nullázás, új megnevezésben "táplálás önmûködõ lekapcsolása".
A meglévõ sínezés TN-C rendszer. Ez 4 eres. A kolléga leírásából adódóan - mivel ez a hiba - 5 vezetékes TN-S rendszerrõl itt nem lehet beszélni, ezért kell - mivel a dugaszolóaljzatok ezt igénylik - szétválasztani a PEN vezetõt PE és N vezetõre.
De csak a 10 mm2-es rézerõ PEN vezetõ érkezése után szükséges az 5 eres TN-S hálózat. A betápláás sínezésere ez nem vonatkozik.
Ne verjük felesleges költségbe a tulajdonost.
Bocsánat, de meg kérdezem.
Mit nevezel távoli pontnak? Hogy csak akkor kell földelni az alelosztót?
Ez azért is érdekes ebben a helyzetben, mert a leírtak arról tanúskodnak, hogy laposacél EPH hálózaton keresztül  minden össze van kötve.
Ez nem jelenti azt természetesen, hogy az alelosztók földelése nem célszerû.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: Novill Dátum 2012. október 11., 11:56:33 DÉLELŐTT
A fém elosztó szekrényeket minden esetben földelni kell. A távoli pont lehet egy másik külön álló épület egység, itt az üzemi ( potenciál rögzítõ) földelésre gondoltam. A szelei kolléga által említett méretbeli szétválasztásra én is emlékszem. Ez még az MSZ 16600 és MSZ 172-1 idõszakból való. Én még változatlanul nem tudok egyértelmû álláspontot kialakítva a helyszín teljes ismerete nélkül. Az volna a jó ha itt konkrétan az adott szabványra, pontosan behatárolható szabvány pontjára hivatkozva tudnánk a kollégának segíteni, mert ebbõl lehet igazán tanulnunk. Mi sem tudunk mindent, azonkívül a szabvány pontokat is lehet rosszul értelmeznünk. Ez már nehezebb feladat így. De itt feltehetõen a régebbi szabvány szerinti létesítés és esetleg az újabb szabvány hatálya alá esõ létesítés esete állhat elõ.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: JUVILL Dátum 2012. október 11., 19:49:44 DÉLUTÁN

Nagyon nehéz eligazodni a szabványokon, mióta bevezetésre kerültek az európai szabványok.
Bízva abban, hogy a PEN vezetõ keresztmetszetére vonatkozó vitában segítséget tudok adni szabvány szám szerint.

MSZ 172/1-1986. számú szabvány 3.3.3. pont:
A rögzítetten szerelt vezetékekben védõvezetõ céljára PEN-vezetõt (az üzemi áramokat is vezetõ nullavezetõt) is szabad alkalmazni, ha teljesíti a következõ feltételek mindegyikét:
- a földelt vezetõ a rendszer nullavezetõje,
- a vezetõ anyaga réz vagy alumínium, névleges keresztmetszete legalább 10 mm2, régi lakóépületek fogyasztásmérõ elõtti vezetékein - ezek felújításáig - legalább 6 mm2;
— — — — —
Az IEC alumíniumvezetõ esetén legalább 16 mm2 névleges keresztmetszetet ír elõ.

Az MSZ HD 60364-5-54:2007 számú szabvány 543.4.1. pont:
PEN-vezetõt csak rögzített villamos berendezésekben és mechanikai okokból, réz esetén legalább 10 mm2 keresztmetszettel, és alumínium esetén 16 mm2 keresztmetszettel szabad használni.

Hogy mikori a létesítés, ezt jelenleg nem tudjuk.

A szabvány pontoktól eltérve kérdezem.
Írod, hogy a fém elosztó szerényeket minden esetben földelni kell.
Mit értesz itt földelésen?
Konkrétan egyedi telepítésû földelõt?
Vagy hogy  ezeket be kell vonni az érintésvédelembe (rá kell kötni a védõvezetõt a szekrény testére.)

Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: Novill Dátum 2012. október 11., 20:03:14 DÉLUTÁN
Egyszerûen csak a PE vezetõvel való összekötést értem, vagyis a védelembe való bekötést. Mint ahogy minden esetben alkalmazni szoktuk általánosságban.
Az üzemi földelést pedig szonda, szalag, betonalap, stb. földelõkre gondoltam. De majd kérdés feltevõje eldönti, hogy kapott-e segítséget vagy még pontosítani fog.
Cím: Re:Szabványossági felülvizsgálat
Írta: savair Dátum 2012. október 11., 20:50:35 DÉLUTÁN


Valóban  a  legjobban  értelmezhetõ  és  áttekinthetõ  az  5  vezetékes  kialakítás  lenne,  de  ez  anyagi  okok miatt nem megvalósítható.. Tehát  mard  a  TN-C   rendszer.
A  mûhelyben  lévõ  gépek  nagy többsége  rögzített berendezés, melyek  a sínrendszerrõl  le ágaztaott  alumínium szekrénybõl kapnak  táplálást.  Ebbõl  az  alu  szekrénybõl  kb 15  db. található  valószínûleg  ezelõtt nem  terveztek  230-as  dugaljakat  a  szerelésen  látszik is  hogy  utólag  kerültek  oda..    A szóban  forgó  alu  szekrények nincsenek  földelve  egyedül a bennük  található  VGK-  kapcsolóra hidalták  át  a  pen  vezetõt  érintés védelem gyanánt... 
Véleményem  szerint  a végsõ megoldás  a  10-es  pen  vezetõ  szétválasztása  lesz minden  szekrényben  ennyi szekrénynél  értelemszerûen  helyi  földelést  nem  tudunk  telepíteni  (már csak  azért  sem mert  a  beton rengeteg  kellõs  közepén vannak ...) a szétválasztással létrehozott Pe  én N  sínekrõl  biztonságosan  tudnak majd  üzemelni  az  egyfázisú  fogyasztók  is..  Szerencsére  van  egy  remekül kiépített  Eph összekötés  is  ami  még biztonságosabbá  teszi  a  rendszert!!

Köszönöm  a  válaszokat  sokat segítettetek!