Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai továbbképzések => Felülvizsgálók => A témát indította: coyote2 Dátum 2022. január 07., 21:35:48 DÉLUTÁN

Cím: Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. január 07., 21:35:48 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollégák!

Következő problémámmal fordulnék Hozzátok.

Adott egy intézmény villámvédelmi hálózatának mérés utáni javítása, melyben kértek plusz levezetőket, földelő szondákkal egyetemben.
Ez tiszta sor, a probléma inkább technikai jellegű:
- a 10mm2-es anker tekercsben érkezett amit ki kellene egyengetni, hogy ne úgy nézzen ki mint az ökör....
- ami "egyengető" van inkább játékszer, mint szerszám ami megkönnyítené ilyen keresztmetszetnél a dolgot, ami komolyabb viszont az százezres tételt jelentene, ami valljuk meg őszintén nem térülne meg.
Van esetleg vmi. "házi praktika a tekercs kiegyengetésére?   
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: 980POWER Dátum 2022. január 08., 00:44:59 DÉLELŐTT
Természetesen van, megraktok egy teherautót  kaviccsal, hogy jó nehéz legyen. A tekercs egyik végét rögzítitek valami stabilhoz, amit a teherautó semmikép nem húz el, mi általában fához szoktuk (ha kitépi sincs nagy kár a héját úgyis le húzza, a huzal visszatekeréséhez kell egy jóképű csőfogó) A másik végét a vonófejhez és kihúzzátok karikánként engedve, nehogy megtörjön, ha kiért teljesen difi bezár keresztben hosszában és húzni rajt valamennyit, ne sokat, mert sérülhet a horgonyzás. Két vége hulladék a többi meg mint a nyíl. Csapszegvágóval méretre vágható. Legközelebb 6 méteres szálban leadnia rendelést, és toldókat hozzá. De délután egy ilyesmit össze dobva megoldott a kérdés: https://www.youtube.com/watch?v=HttP9TUKVBo (https://www.youtube.com/watch?v=HttP9TUKVBo)
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: S/K Dátum 2022. január 08., 08:50:00 DÉLELŐTT
https://www.mixvill.hu/hu/villamvedelem/villamvedelmi-kiegeszitok/huzalegyengeto-huzalhajlito/omu-he-l7-huzalegyengeto-gep-max5x50-laposvashoz-7-gorgos

Ilyennel meg se próbáld. (nem a mixvill miatt, az egész szerkezeti egység miatt)
A 8-ast nem bírtuk vele anno. Nem azt mondom hogy olyan lesz mint az ökör... ,de az egyenességet meg sem közelíti.
Ha lehet inkább szálas anyag és ez megmarad körföldelőnek vagy máshova ahol nem látszik és nem szempont az esztétika.
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. január 08., 16:22:44 DÉLUTÁN
Igazából 6m-es szálban kértem, de ez jött. Igy sajnos marad a szenvedés.
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: Atis57 Dátum 2022. január 08., 20:33:00 DÉLUTÁN
Szia!
Pedig 2db ilyen "F kulccsal " játszottam régebben.10X 15X   s már nem szóltak érte.....?

A másik lehetőség a 3 görgős egyengető , azt is régen láttam mert sokszor "át kellett menni ",hogy egyenes legyen.

Az azért lényeges , hogy sima betonon aszfalton "ki görgeted a tekercset ", egy másik kolléga meg lépdel rajta.....
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. január 12., 22:36:14 DÉLUTÁN
Köszönöm a segítséget!
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. június 01., 23:57:27 DÉLUTÁN
Jó estét!

Kérdés a következő, a villámvédelmi levezető szigetelés alatt mehet simán  vagy valami "csőbe" kellene esetleg bevonni?
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: Fecó Dátum 2022. június 02., 06:07:00 DÉLELŐTT
Norma szerinti vagy nem norma szerinti? éghető a szigetelés? Mekkora a keresztmetszet?

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről

Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. június 02., 07:25:23 DÉLELŐTT
10-es Anker nem norma szerint, 15 cm-es hungarocell az éghetőseget nem tudom

Tapatalkkal küldve az én S41 eszközömről

Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: Fecó Dátum 2022. június 02., 09:28:14 DÉLELŐTT
MSZ 274 szerint nem lehet a levezetőt éghető anyagba ágyazni. És nem ad felmentést védőcsőbe húzásra sem.

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről

Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: Simon Endre Dátum 2022. június 02., 16:16:06 DÉLUTÁN
Nem égető (ásványi) ágyazó anyagba a levezető elhelyezhető.
Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. június 02., 18:10:11 DÉLUTÁN
Ma megnéztem ásványi anyag nem hungarocell

Tapatalkkal küldve az én S41 eszközömről

Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: coyote2 Dátum 2022. június 02., 18:10:26 DÉLUTÁN
Képet rakok fel

Tapatalkkal küldve az én S41 eszközömről

Cím: Re:Villámvédelmi hálózat kialakításának eszközei
Írta: Fecó Dátum 2022. június 02., 21:39:07 DÉLUTÁN
Kőzetgyapotba mehet, az nem éghető.