Villamos kapcsolószekrények és tokozott elosztók

Indította JUVILL, 2012. június 17., 13:49:49 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL


Egy pár hozzászólást szerintem megérne ez a téma.
Mikor melyiket részesítjük elõnyben kültéren, beltéren?
Gondolok itt a védettségre, sínezésre, a gyûjtõsínek zárlati szilárdságára, az elosztók feliratozásra, a csatlakozó kábelekre, belsõ installációtechnikára, szabványos szerelésre.

Novill

Itt is vannak különbözõ méretû és típusú 0,4 KV-os , akár több mezõs elosztó szekrények. Erre nagyobb munkáknál van szükség, ha szerencsés az ember mivel munkája van. És még ki is fizetik a végén. Ezek után jönnek a különbözõ modul méretekben a falon kívüli illetve süllyesztett elosztó táblák.  Vannak nagyon jó kialakítású, jól szerelhetõ elosztó szekrények. Ezek többnyire magasabb árszinten kapható szekrények. Ennek a fele árán is lehet kapni elosztó szekrényeket.  Nem nevezem meg a gyártót, de vettem 222 modulos lemez elosztó szekrényt. Erre volt a megrendelõnek csak költség kerete, a szerelés problémákkal teli volt. A maszk nem illeszkedett a kismegszakítókhoz, a kalap sin nem tartotta fixen az automatákat. Külön kellet távtartót kitalálni neki, hogy ne lógjon. És ehhez hasonló problémákkal teli volt az egész szerelés. Viszont a drágább, ahol meg tudták fizetni, ott öröm volt a szekrényben dolgozni. A feliratoknak elõre ki volt találva a helye, volt hely a vezetékek számára, az áthidaló sínek kényelmesen elfértek, stb.

Gyurmaúr(fi-relé)

Régebben teljesen egyértelmû volt, hogy kûlterületre minden esetben tokozott (mû.a és/vagy VIV alu) ,míg belsõ felhasználásra -kivéve a nedves, freccsenõ vizes, poros, marópárás, egyéb "rázós" helyeket- lemezszekrények kerûltek. Ha pedig 630A-nél nagyobb terhelésû gyûjtõsínes rendszert kellett építeni, akkor minden esetben ú.n. mezõs lemezszekrények kerûltek felhasználásra. Manapság a kutyába lemenetel jegyében kerûlnek kiválasztásra a cuccok, kb olyan problémahalmazt elõidézve, mint amilyenekrõl Novill kolléga is említést tett. Jobb, ha tudomásúl vesszük, hogy mi vagyunk a csicskák, akiknek azzal kell fõzni, amit mások eléjük tesznek, még akkor is, ha esetleg a vill tervezõ "jó gyerek" és olyan berendezéseket tervez be, amelyekkel öröm dolgozni. De mikor átadja a kész terveket a T. beruházónak, nos akkor jön a satírozás, radírozás és jönnek a noname gagyik...
Sajnos, az eddig minõséginek tartott Mû.a tokozottak (pl hensel) sem alkalmasak sok esetben kûlsõ szerelésre, mert a napsütés pár év alatt szétgyilkolja õket és onnantól kezdve sem nem tömítenek, sem nem babrálhatóak anélkül, hogy ne törnének.  :'(

JUVILL


A régi VIV gyártmányú alumínium tokozatokból összeállított elosztó jó szerelhetõ volt.
Van ma is alumínium tokozat. Ezek elõnyeire vált, hogy kültéren is megfelelõ védettségük volt. Nem kellett foglalkozni a gyûjtõsínek zárlati szilárdságával, mert gyárilag méretezettek voltak.
A gond akkor is, ma is ott kezdõdik, ha szétszerelik. Összeszerelésnél meggyûrik a tömítéseket, az összehúzó csavarok egy részét kihagyják.
Ezek nem korrodáltak.
Jelenleg is van jó minõségû lemez elosztószekrény. Rittál, Schneider, SCHRACK.....
Megfelelõ IP 54-es védettségûek, bátran szerelhetõ kültéren. Addig nincs gond, míg nem korrodál.
Mindkét esetben egy idõ után a tömítés elöregszik, akkor viszont jöhet a karbantartás.
Lehet kapni ezekhez is méretezett gyûjtõsíneket, de szereléskor nem ez a jellemzõ.
Külön gyûjtõsín, síntartókon, méretezés nélkül.
Aztán egy rendesebb zárlat, és egy két "görbülés".
Vannak kifejezetten kültéri mûanyag szekrények. Kicsit borsosak, és inkább hanyagolják a beruházók. GEYER, INTERTEC...
Pedig nem mindig a drága a drágább, ha javítást, karbantartást kikalkuláljuk.

nova

Ez szerintem manapság már pénz kérdése is, hiszen ha a projekt elbírja akkor sok gyártónak nagyon jó moduláris rendszerei vannak. Kültérre a Rittal szekrényeivel nem nagyon szokott gond lenni. Beltéri zárt kapcsolóterekben a Schneider kapcsolószekrényei jó választás lehet. Persze ez nagyban attól is függ, hogy ki melyik rendszert szokta használni, hiszen azt ismeri és szereli általában.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL


NOVILL kolléga már írt a maszkolt szekrényekrõl.
Meg lehet ezeket is szépen csinálni - feltéve, ha a maszk illeszkedik is!:) - de nem igazán látok benne a fantáziát azon kívül, hogy a sok gányolást eltakarják a maszkokkal.
(Tisztelet a kivételnek.)
Egy javítás és felülvizsgálat azzal kezdõdik, hogy le kell szerelni a maszkokat. Ezek egy burkolatok. Jól feliratozhatók. Utána feliratozással együtt "jól felcserélhetõk".
E mellett ezek is zároltak.
Egy zárolt szekrény ajtó ugyan ezt a célt "hozza", ajtajában rajztartóval, esetleg egyvonalas kapcsolási rajzokkal. Elég kinyitni az ajtót, nem kell egy órát szerelgetni a maszkokat, és lehet benne dolgozni.
Aztán a maszkok csavaros fülei lassan "menetszakadttá válnak" és "lóg a bele" az elosztónak.

nova

Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. június 18., 19:39:19 DÉLUTÁN

Meg lehet ezeket is szépen csinálni - feltéve, ha a maszk illeszkedik is!:) - de nem igazán látok benne a fantáziát azon kívül, hogy a sok gányolást eltakarják a maszkokkal.
(Tisztelet a kivételnek.)

Pedig érintésvédelmi célja is van a maszkolásnak. Nem azért készülnek, hogy eltakarják vele a szép vagy kevésbé esztétikus villanyszerelést, hanem azért, hogy a feszültség alatt lévõ érinthetõ részeket elszigetelje a kezelõtõl. Gondoljunk csak bele, hogy hányszor van olyan, hogy nem kiképzett személy végez kapcsolást egy kisebb szinti elosztón. Ha valaki viszont leszereli a maszkolást akkor nagyobb odafigyeléssel fog remélhetõleg a kapcsolószekrényben nyúlkálni.  ;)

IdézEgy javítás és felülvizsgálat azzal kezdõdik, hogy le kell szerelni a maszkokat. Ezek egy burkolatok. Jól feliratozhatók. Utána feliratozással együtt "jól felcserélhetõk".

Ugyebár ezért is van a szekrényszereléseknél a jól látható feliratozás elkészítése. Melynek része, hogy a maszkolás leszerelése után is azonosíthatóak legyenek a kapcsoló készülékek melyek a rajzon és az elõlapon is fel vannak tüntetve. Sokan sajnos errõl megfeledkeznek.

Általában viszont a manapság gyártott kapcsolószekrényeknél nem is akkor van probléma mikor új korában üzembe lesz helyezve, hanem a késõbbi bõvítéseknél. Ilyenkor szokott az lenni, hogy beletesznek egy két plusz leágazást egy kis relés vezérléseket, esetleg módosítják a meglévõket. Csak elfelejtik feliratozni a szekrényben, vagy ha ez meg is történik a rajoknak a megfelelõ apjait már nem cserélik ki a módosításokkal, nem vezetik rá a változásokat.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL

Idézetet írta: nova Dátum 2012. június 18., 20:32:53 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. június 18., 19:39:19 DÉLUTÁN

Meg lehet ezeket is szépen csinálni - feltéve, ha a maszk illeszkedik is!:) - de nem igazán látok benne a fantáziát azon kívül, hogy a sok gányolást eltakarják a maszkokkal.
(Tisztelet a kivételnek.)

Pedig érintésvédelmi célja is van a maszkolásnak. Nem azért készülnek, hogy eltakarják vele a szép vagy kevésbé esztétikus villanyszerelést, hanem azért, hogy a feszültség alatt lévõ érinthetõ részeket elszigetelje a kezelõtõl. Gondoljunk csak bele, hogy hányszor van olyan, hogy nem kiképzett személy végez kapcsolást egy kisebb szinti elosztón. Ha valaki viszont leszereli a maszkolást akkor nagyobb odafigyeléssel fog remélhetõleg a kapcsolószekrényben nyúlkálni.  ;)

IdézEgy javítás és felülvizsgálat azzal kezdõdik, hogy le kell szerelni a maszkokat. Ezek egy burkolatok. Jól feliratozhatók. Utána feliratozással együtt "jól felcserélhetõk".

Ugyebár ezért is van a szekrényszereléseknél a jól látható feliratozás elkészítése. Melynek része, hogy a maszkolás leszerelése után is azonosíthatóak legyenek a kapcsoló készülékek melyek a rajzon és az elõlapon is fel vannak tüntetve. Sokan sajnos errõl megfeledkeznek.

Általában viszont a manapság gyártott kapcsolószekrényeknél nem is akkor van probléma mikor új korában üzembe lesz helyezve, hanem a késõbbi bõvítéseknél. Ilyenkor szokott az lenni, hogy beletesznek egy két plusz leágazást egy kis relés vezérléseket, esetleg módosítják a meglévõket. Csak elfelejtik feliratozni a szekrényben, vagy ha ez meg is történik a rajoknak a megfelelõ apjait már nem cserélik ki a módosításokkal, nem vezetik rá a változásokat.
Igen van érintésvédelmi célja a maszkolásnak.
Úgy gondolom, hogy ezek a maszkok nem a villamos szakembereknek vannak felszerelve.:)
A probléma, hogy a maszkolt szekrényt sajnos tûzvédelmi fõkapcsolójával együtt zárják le.
Nekem ezek a szekrények akkor sem tetszenek. Kitartok véleményem mellett.
Ez az én álláspontom. A felülvizsgálatuk is munkaigényesebb, a szét és összeszereléssel.
Az összecserélt maszkokról ne is beszéljünk, és a változásokat nem követõ feliratokról.   

nova

A tûzvédelmi fõkapcsoló elhelyezése és mûködtetése az megint más kérdés. Én a magam részérõl a távmûködtetés híve vagyok, valós veszély helyzet esetén senki nem fog lemenni egy zárt kapcsolótérbe lekapcsolni. Viszont a bejárat mellé elhelyezett megfelelõen kiépített nyomógombot már nagyobb valószínûséggel használják. Ha más nem a tûzoltó biztosan.  ;)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL

Idézetet írta: nova Dátum 2012. június 19., 17:04:51 DÉLUTÁN
A tûzvédelmi fõkapcsoló elhelyezése és mûködtetése az megint más kérdés. Én a magam részérõl a távmûködtetés híve vagyok, valós veszély helyzet esetén senki nem fog lemenni egy zárt kapcsolótérbe lekapcsolni. Viszont a bejárat mellé elhelyezett megfelelõen kiépített nyomógombot már nagyobb valószínûséggel használják. Ha más nem a tûzoltó biztosan.  ;)
Ez jó! :)
Bár mindenhol távkapcsolás lenne.
Egy zárt kapcsolótérbe én nem tennék maszkolt elosztó. ;)