ÁVK

Indította barlang, 2023. december 25., 22:13:08 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

barlang

Sziasztok!
Van egy lakás amin a mérőóránál egy 20A biztosíték van és 6-os alu kábel megy be a elosztottba és ott van egy 25A Fi-relé.
Ezt lecserélhetem 40A-re ?

tothgyula

Ha az érzékenysége 30mA, akkor igen.A 40/2017.(XII.4.)NGM rendelet (hatályos 2021.09.01-től) lakásokra 30mA-es ÁVK ír elő kötelezően.

Sztrogoff

Bocs, hol van a 40/2017--ben ilyen előírás? Akárhogy is nézem, a kereső szerint háromszor fordul elő a kifejezés, kétszer a próbagombbal kapcsolatban, egyszer meg a felülvizsgálat alóli felmentéssel kapcsolatban.

Fecó

Azért nem találod, mert nincs benne. Az áramvédő-kapcsoló alkalmazását lakások esetében az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány 411.3.3. és 411.3.4. pontja írja elő. Szerintem a kérdés abból fakad, hogy barlang kolléga azt gondolja esetleg, hogy a 25 A-es áramvédő kapcsoló lekapcsol 25 A-nél, a 40 A-es pedig 40 A-nál. Ezek csak a készülék "terhelhetőségét" jelzik, betehetsz oda 100 A-est is, a lényeg a kioldóáram, ami 30 mA. Na jó, az sem árt, ha "A" tipusú...

tothgyula

Még a 40/2017.(XII.4.)NGM rendelet1.13.3pontjára hivatkozni kell felülvizsgálat során.A baj ott van ,hogy legtöbb esetben a lakásokban nincs VBSZ felülvizsgálat. Még eladáskor,vagy bérbeadáskor sem!Mert ez a pont említi a 30mA-es ÁVK-t.Ha nincs ilyen érzékenységű ÁVK beépítve,akkor a lakások villamos berendezésén legalább 6évenként a Villamos Biztonsági felülvizsgálat elvégzendő.(1.13.2.e.,)

Sztrogoff

Tehát magyarul, a 2009. február elseje után tervezett villamos berendezésű lakásoknál bizonyos áramkörökön kötelező 30 mA-es kioldóáramú ÁVK-nak lennie (az előírás 2020. július utáni tervezésű lakásokra nézve szigorodott). Amennyiben a lakás egész villamos berendezése ilyen ÁVK-val van védve (és a túláramvédelem bizonyos értéknél kisebb), akkor a durván 2017 óta kötelező időszakos és egyéb alkalmankénti felülvizsgálatot nem kell elvégezni.
Más nincs, szerintetek se?