Üdv mindenkinek!
Egy szivattyú működik egy áramkörről(meg a csengő és semmi más),de újabban leold-általában már indításkor,néha bírja egy ideig-
A szivattyú jó,másik dugaljból(másik körből)jól működik.Az automatát cseréltem,semmi nem változott.Valami ötlet?Egyáltalán hova forduljak?
Cím: Re:kismegszakító leold
Írta: tothgyula Dátum 2018. április 25., 18:37:39 DÉLUTÁN
Sgyula! Üdvözletem!
Ha van műszered mérj feszültséget és üzemi áramot.A szivattyú adattábláján rajta kell legyen az üzemi áram.A szivattyún pedig mérj szigetelési ellenállást, ez fontos.Ha nem tudsz méréseket végezni, fordulj szakemberhez.
Üdv:TothGyula
Cím: Re:kismegszakító leold
Írta: Simon Endre Dátum 2018. április 26., 00:42:02 DÉLELŐTT
Az oldalcsatornás (SIHI) szivattyú túnyomásra nagyon érzékeny, ha torlasztva van vagy jelentős túlfeszültségről üzemel az áranfelvétele  csak kopottságától és a motor (+vezetékrendszer) impedanciájától függ. A javasolt mérések elvégzése után lehet csak érdemi tanácsot adni. A "másik" áramkör kismegszakítója is azonos leoldási jellegű mert pl. "B" karakterisztika gyorsabb reagálásu a"C"pedig lassabb és ez estleg jelentős túláramnál is engedi működni  az eseti rövidebb üzemidőben.