Hol olvastad?
Én csak a (11) pontot nem tartom járható útnak, mert a régi szerelések felülvizsgálatának majd mindegyike, nem megfelelő minősítésű lesz az új előírások szerint. Itt előírásokat írnak nem konkrétan szabványokat, így azok lehetnek akár rendeletek is, amik között gyakorta vannak ellentmondások
Nem egyszerű a feladat csakúgy, mint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet visszásságai miatt.

Sztrogoff


nyaki

Ez a kiadás még nem jelent meg a nagyérdemű számára. :-\
Kit tisztelhetünk benned, hogy így ismered az ismeretlent?

Sztrogoff

Voltam vagy 10szer ülésen az elmúlt 20 évben, és egyszer felírtam az email címemet a körözvényre, így kapok jegyzőkönyvet.
Csak egy szakmáját szerető villamos szakember volnék, felülvizsgálói múlttal.

nyaki

Ha meglenne valamilyen dokumentum formában, fel tudnád ide tenni?
Köszi

Sztrogoff


rabszolga

Na, ha lassan is, de megérkezünk...  :D

Üzenet összefûzve: 2016. június 05., 21:48:00 DÉLUTÁN

Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2016. június 05., 08:55:17 DÉLELŐTT
Az ÉVÉ MUBI júniusi ülésének jegyzőkönyvében.
Megint egy picit más, de kapcsolódik:

A MUBI-ra jellemző válasz született megint egy kérdésben. Nesze semmi, de szerintük így kell alkalmazni. Könyörgöm, egyfolytában azt szeretnék megkövetelni, ami NINCS leírva. LEHET, hogy kellene, DE NINCS LEÍRVA!
Szerintem nem nagyon kell magyarázni, ha valaki veszi a fáradságot, hogy végigolvassa. Legyen vége a megmondóembereknek. Az a baj, ha ne adj isten bíróságra kerül az ügy (mint ahogyan Sztrogoff kolléga említette), a bíróság még a végén nem a szabvány előírásai szerint végzett munkát tartja majd megfelelőnek, hanem a nagyhatalmú ÉV MUBI nemlétező állásfoglalását akarja elfogadni. [warning]BELEGONDOLTATOK már ennek a lehetőségébe??? Milyen következményekkel járhat?[/warning]

IDÉZETEK A JEGYZŐKÖNYVBŐL:
Kérdés:
Erősáramú berendezések szabványossági (tűzvédel- mi)  felülvizsgálatát végezték egy szennyvíztelep ,,A" tűzveszélyességi osztályú helyiségeiben. Ennek során kérték az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 145.§-a által előírt elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem felülvizsgálatát bizonyító jegyzőkönyvet. A megrendelő eddig még nem végeztetett ilyen vizsgálatot. Az OTSZ 2.§ (4) bekezdésére hivatkozott, mondván, hogy ez a felülvizsgálat rájuk nem vonatkozik, mert az épületek több mint harminc évesek és akkor még ez nem volt előírás. Igaza van-e a megrendelőjüknek?

MUBI:
A jogszabály egyértelműen és világosan fogalmaz: Új berendezéseknél a tervezés és kivitelezés során robbanásveszélyes térségekben az elektrosztatikus gyújtás megakadályozása érdekében dokumentált védelmi intézkedéseket kell végrehajtani és meg kell határozni az elektrosztatikai kockázatot.

És mi a helyzet a meglévő régi berendezéseknél? A munkahelyek munkavédelmi követel- ményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet (melynek hatálya kiterjed a munkahelynek a kialakítására és használatára), határozza meg a munkáltató (azaz: tulajdonos, üzemeltető) általános kötelezettségeit. Ebben, többek között, a következőket írja elő:

IDÉZET a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendeletből:
"2. § (3) A munkáltató (tulajdonos, üzemeltető) felelős azért, hogy
b) olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tűz- vagy robbanásveszélyt,
c) a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben.
   (6) A munkáltató (tulajdonos, üzemeltető) köteles gondoskodni:
a) a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról,
b) a veszélyek elhárítására, illetve jelzésére szolgáló biztonsági berendezések, eszközök rendszeres karbantartásáról, működésének ellenőrzéséről."

MUBI:
Az  idézett kötelezően végrehajtandó jogszabályok értelmében a tulajdonos, üzemeltető kötelessége és felelőssége, de érdeke is, hogy a meglévő, régi  létesítmények ,,A" és ,,B" tűzveszélyességi (illetve ,,MK" tűzvédelmi kockázati)  osztályú helyiségeiben elvégeztesse az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségének kockázati elemzését.