Sziasztok!
Egy társasházi lakásban szeretnék ÁVK-t beszerelni. A lakáselosztóban az N és a PE sín össze van kötve egy 6mm2 zöld-sárga vezetékkel, amitől kicsit elbizonytalanodtam. Lásd kép.
(https://imgur.com/nCtHBYL)
A lakáselosztóba ezen kívül bejön még egy kb 6mm2-es Al zöld-sárga vezeték, de nem a villanyórától.
Ilyen esetben hogyan kell eljárni?
- A PE-N sínek összekötést meg kell szüntetni
- Egy HLAK-ban össze kell kötni az N és a lakásba jövő 6mm2 zöld-sárga vezetéket
- A HLAK-ból az AVK N pólusának bekötése
- A HLAK-ból a PE-sín bekötése
- AVK másik N pólusa pedig megy az N sínre
vagy
- A PE-N sínek összekötést meg kell szüntetni
- A bejövő N vezeték bekötése az AVK N pólusára
- AVK másik N pólusa pedig megy az N sínre
- A lakásba jövő 6mm2 zöld-sárga vezeték marad csak a PE sínre kötve
Az első esetben nem tudom eldönteni, hogy tiltott nullázásnak minősül-e a jelenlegi állapot és az ezzel egyenértékű 2-es pont(Egy HLAK-ban össze kell kötni az N és a lakásba jövő 6mm2 zöld-sárga vezetéket).
Ti miért és hogyan szoktátok ezeket csinálni?
Üdv!
Ez az átkötés korábban mindenhová bekerült, ha kellett, ha nem.
A második lehetőség lesz a jó megoldás feltéve, hogy valóban összecseng a feltételezett PE és N vezető.
Hadd mondjuk inkább úgy, hogy a táblát az átkötéssel együtt adták a boltban, és elég ritka volt az a szakember, aki végiggondolta azt, hogy kell-e ez az átkötés, vagy nem. És pláne ritka lehetett az a szakember, aki mondjuk a kapualjban nullázást csinált, és ezután végignézte az összes lakás elosztótábláját.
"A lakáselosztóba ezen kívül bejön még egy kb 6mm2-es Al zöld-sárga vezeték, de nem a villanyórától."
Én kideríteném, mi honnan jön, feltételezésekre hagyatkozni ebben a szakmában elég veszélyes.