Villamos hálózat probléma

Indította Sireyya, 2011. január 27., 13:57:11 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

nova

Sok sikert :D ha megtalálod a megoldást akkor írd meg nyugodtan hátha mások is belefutnak ilyenbe.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Sireyya

Köszönöm az informáciokat és mindenképpen irni fogok hogy mire jutottam. Bár egy kérdés: Fázisceruzával ha nincs fázis akkor a eloszto dobozban lessz a probléma?

nova

Fázis ceruzával azt tudod kideríteni, hogy ha nincs mind a két szál megszakadva akkor melyik. Tehát ha a kötõdobozból jövõ fázis nem jut el a kapcsolóhoz vagy a kapcsolótól a lámpáig. (persze csak akkor van két szál ha egy áramkörös a kapcsoló) Ha ez a vezetékszakasz ép akkor lehet a nullával is probléma a folytonosság tekintetében.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Sireyya

Mármint ha hozzáérek vele a fázishoz világit viszont ha a másik kábelhez nyulok hozzá akkor nem világit tehát a másik kábelt ezzel nemtudom megvizsgálni :S remélem igaz a gondolat vitel (elég érdekes egy kapcsolo cseréböl mi lett) sajnálom hogy féli laikusként ilyen problémát okozok

nova

Így van a fázis ceruzával csak a fázis jelenlétét tudod megállítani. A többit csak azért írtam le ha esetleg tudsz valahol szerezni egy multimétert akkor lekapcsolt villamos hálózat mellett mit érdemes megnézni.

Amúgy sajnos az ilyen villamos hálózatokkal ez a baj :( bármikor meghibásodnak és sok esetben még veszélyesek is lehetnek. Aluminium kábelrõl lévén szó az is lehet, hogy a szakadás a kapcsolóhoz közel van ami akkor történt amikor a kábel mozgatva lett. Azért lenne jó kideríteni melyik a hibás, hogy a javításhoz minél kevesebbet keljen rombolni.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

Ha a fázisceruza világít akkor feltehetõen a fázis vezeték nem szakadt. De vigyázni kell a fázisceruzánál csak az erõs fény jelzi a valós fázis jelenlétét. Célszerû egy hosszabbítóval odavinni az áramot és próba lámpás vizsgálatot végezni. Tehát bármilyen foglalattal és égõvel lehet vizsgálni, így megoldható multiméter nélkül is.

Fázisvezetõ jelenlétének a vizsgálata:

A dugaszoló aljzatnál meg kell keresni a nulla vezetõt és a próba lámpa egyik szálát abba kell dugni. A próba lámpa másik vezetékével hozzá kell érinteni amelyiknél a fázisceruza világít. (feltehetõen ez a fázis) Ha ekkor világít akkor ez a fázis.

Nulla vezetõ vizsgálata:

Ugyan ez csak a konnektornál megkeresni a fázist és a próba lámpa egyik végét beledugni, a másikat pedig ahhoz érinteni amelyiknél nem világít a fázis ceruza.

Ha a próba lámpa nem világít akkor nulla vezetõ szakadás van.

Rá kell kérdezni nem fúrtak vagy véstek mert ekkor is történhet vezeték szakadás.

Az elosztó szekrénynél is körül nézni, mert lehet hogy onnan indul ki esetleg a hiba. Látható égési nyomókat kell keresni. Tipikus az alumínimum vezeték elporlad. Kötéseket jól szigetelõ kombinált fogóval megmozgatni, meghúzni.

A vizsgálatokkal óvatosan mert ez már feszültség alatti munkavégzés.

miki

Végül sikerült elhárítani a hibát?

Bende Sándor

jónapot minap egy meglepö problémaval szembesültem idáig energia takarékos égöim voltak de lassan cserélem ledesekre öket.A problémám lehet furán hangzik de lekapcsolt álapotbanis marad némi fázis a lámpán ezáltal halványan világit a ledes lámpa.Namost néhány kapcsolonál a vezeték átkötése a kapcsoloban megoldotta a gondot.De ezek a kapcsolok simák voltak /pontosaban válto kapcsolo de egy kapcsolási pontal 1+2 kimenet/ A gondom a váltó kapcsolokal van,hogy hogyan kösssem át öket,hogy biztos nelegyen fázis fent ha lekapcsolom illetve az irányfényel elátot kapcsolot hogyan kössem ugybe,hogy az irányfény müködjön ugyanakkor a lámpa leis kapcsoljon teljesen.Köszönöm elöreis a segitséget.

nova

Gondolom a váltó kapcsoló alternatív kapcsoló szeretne lenni. Nincsen olyan állása a kapcsolónak, hogy csak kicsit szakítja meg a fázist. Érdemes megmérni a kapcsolón, hogy különbözõ kapcsoló állásokban mekkora feszültséget enged át. Nem biztos , hogy ott van a probléma.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Bende Sándor

az az érdekes volt olyan kapcsolo aminél megforditottam a bekötést alulra raktam a fázist az elmenöt fel és jolett.Ebböl gondolom a válto kapcsolásnál ahogy ön irja is hasonlo gond lehet.