ÁVK kiold, de miért??????

Indította Tamás, 2020. november 11., 18:31:08 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

S/K


magorov

Kedves mindenki!
Szeretnék tanácsot kérni ÁVK ügyben.
Adott egy főelosztó (1x32A, órától 2x16mm2 alu jön be) a főépületben, és egy melléképület benne egy alelosztó innen 15-20 méterre, a kettőt 3x10 mkh köti össze.
A melléképületből megy a kültéri világítás, öntöző rendszer plusz az emeleti szobák.
A főépület ÁVK (eddig nem volt...) leold folyamatosan a kültéri eszközökre..
Járható-e, hogy a főelosztóba egy fővezeték sorkapocsba beérkezik a fázis, a PE sínre pedig a PEN plusz a helyi földelő szonda.
Innen kapná a főépület ÁVKja a fázist és PENt. Valamint ebből a fővezeték sorkapocsból menne a fázis és PE sínről a "PEN" tovább a melléképütbe is, ahol lenne egy külön ÁVK az emeleti szobáknak és egy (esetleg 100mAes) a kültéri eszközöknek.
Így az emeleti szobák sem maradnak áram nélkül ha esetleg leoldana a kültéri hibaáram miatt...


nyaki

Idézetet írta: magorov Dátum 2021. október 22., 21:19:13 DÉLUTÁN
Járható-e, hogy a főelosztóba egy fővezeték sorkapocsba beérkezik a fázis, a PE sínre pedig a PEN plusz a helyi földelő szonda.
Üdv!
A fenti idézet a legkézenfekvőbb megoldás abban az esetben, ha a főelosztóban történik meg a PEN bontása. Ha nálad valóban így van, akkor a melléképületbe már ne menjen PEN, mert a PEN bontása megtörtént, hiszen ez esetben a főelosztó PE sínje lesz a fő földelőkapocs és innen kell megindítani a melléképület felé tartó vezeték N és PE vezetőjét, valamint a lakóépület ÁVK-jához tartó N vezetőt és a fogyasztók PE vezetőit, továbbá az EPH-t is.

magorov

Üdv mindenkinek!

Szeretném kérdezni hogy az alábbi helyzetben mi a legjobb megoldás?

Adott egy 2001es építésű ház és garázs. Órától 4x10 MKH jön a főelosztóba. A fázisok fővezeték sorkapocsba, a PEN pedig a fő földelősínre a helyi földeléssel együtt (az is 10-es mkhval).

A főelosztótól légvonalban 14 méterre egy garázsban van egy alelosztó. Föld alatt kpe csőben 4x4 mbcu köti össze a két elosztót. Az mbcu fázisai a fővezeték sorkpacsokról indulnak a főelosztóból és egy db 3p kismegszakítóba érkezett eddig az alelosztóba. Az mbcu zöldsárgája a főelosztó fő földelősínjéről indul az alelosztó PE sínjére, innen pedig átkötve 4-es MCU-val a Nulla sínre.
Innen egy lámpa egy 380-as ipari dugalj és kettő 220as dugalj volt megtáplálva.

Ide kellene felraknom egy átfolyós vízmelegítőt kézmosónak pár új  dugaljat és új világítást..

A terv az hogy kap egy megfelelő földelést az alelosztó PE sínje, (mivel a mosdó beszerelés miatt a beton itt egy kis helyen fel lett verve) valamint egy ÁVK-t amiről az alelosztó nullája lenne lekötve. (Természetesen az átkötést kiveszem a PE és N közül ezután).

A kérdésem hogy mivel ide EPH nem kell (a bejövő víz KPE-n jön egyéb fémszerkezet pedig nincs) ez a 4x4-es MBCU kompromisszumosan elfogadható-e az ÁVK-val és egy új földelő leveréssel, mert a térkővet fel nem fogják szedni a tulajok új  összekötő miatt?

Köszönettel
Magorov

Fecó

Kinek legyen elfogadható? A szabványnak? A lelkiismeretednek? Nekünk, akiknek szakmai felelőségünk nincs a te munkád után? Azért a 4-es keresztmetszetű PEN még fele sincs a szabványos 10-esnek. Ha meg is csinálod, valahogy bizonyítható módon jelezd a megrendelő felé, hogy a már meglévő betáplálás nem megfelelő kialakítású...

Tapatalkkal küldve az én HTC Desire 22 pro eszközömről


magorov

Kedves Fecó!

Köszi a választ.
Nyilván szabványnak megfelelni nem lesz egyszerű, mert ha el is tudok szenvedni egy behúzót még a csőben valahogy akkor is hiába mert a szabvány ha jól emlékszem nem enged föld alá csőben sem sodrott vezetéket, tehát 10-es MKH nem jöhet szóba..
6os MCU meg megintcsak vékony..


Fecó

Inkább az 5 eres betápkábel lett volna a megoldás, ami sajnos akkor nem sikerült. És inkább az NYY mint az MBCU. De ezek szerint már késő...

Tapatalkkal küldve az én HTC Desire 22 pro eszközömről


magorov

Sajnos az anyag adott amiből a várat fel kell építeni..
Ezért is szeretném megtudni, hogy van e olyan megoldás amire nem gondoltam viszont elfogadott, mert később napelemet is szeretnének erre a garázsra..
Igaz csak 4 kW de akkor is úgy kell már most kialakítanom az elosztót hogy megfeleljen majd akkor is.

Fecó

Sajnos nincs, 4 eres kábelnél a PEN vezető az minimum 10-es, vagy 5 eres kábel kell. Azért sem szerencsés így a dolog, mert a 4.-ik ér a nullavezető és a védővezető feladatát is ellátja, tehát folyik rajta áram, és ugye ha bármi probléma merülne fel, nem jó érintkezés, melegedés, szakadás, akkor tudjuk a választ...

980POWER

Az a kérdés, hogy a KPE cső mekkora és van-e rajt nagyon éles törés vagy rogyás.  Az is kérdés, hogy mekkora terhelésre kell méretezni a vezetéket. Mert lehet, hogy az 5X4mm2 kábel behúzható, persze meg van a technikája és az ára is.