ÁVK kiold, de miért??????

Indította Tamás, 2020. november 11., 18:31:08 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Tamás

Üdv Mindenkinek!

A minap furcsa hibába futottunk bele...!

Több éve működő rendszerben az ÁVK egyszer csak neki állt leoldani!

Ez még nem is volna baj, csak a gáz az, hogy NEM MINDIG UGYAN ANNÁL A KISMEGSZAKÍTÓNÁL, áramkörnél lép működésbe!

Az elosztóban, két sorban egy-egy 3F, 40A, 30mA ÁVK van beszerelve, melyek után kb. 10-14 db kismegszakító van.
Mind a két sor ÁVK-ja ugyanabból a fővezetéki sorkapocsból van megtáplálva.
Az alsó sorban lévő ÁVK kifogástalanul működik, a felső nem jó!

A kötések, a N és PE sín áttekinthető sérülés mentes minden.

Az elosztó mellett kb. két métere a falra szerelve található egy kettős szigetelésű lámpatest, melyet, ha felkapcsolunk, a felső sor ÁVK-ja azonnal lemegy, de nem mindig!

1. Megmértük az ÁVK kioldó áramát, ami egy kicsit alacsonynak tűnt (17,18,18mA), ezért feltételezve, hogy rossz lehet, kicseréltük!
A beépített új ÁVK-nál is ugyan az volt a hiba jelenség. Vagy is hogy voltak olyan áramkörök amelyiknél először lement, majd nem , majd le, majd nem....!

2. Megmértük a kioldó áramát az újnak is, aminek az értéke hasonlóan alacsony volt mint a réginek!
Ezután megmértük a régi, kivett ÁVK kioldó áramát, az alatta lévő sorba ideiglenesen bekötve ,ahol sokkal jobb értékeket mértünk mint egy sorral feljebb! (25,25,26mA).

3. Kikötöttük a bejövő fő PE vezetőt a sínről, semmi változás!
Az ÁVK ahogy a különböző áramköröket visszakapcsoltuk egyszer az egyiknél, másszor a másiknál leoldott!

4. Mértünk hurokellenállást, és szigetelési ellenállást, mind a bejövő, mind az elmenő oldalon és minden érték jó volt!

Mi lehet lehet a gond?????

Köszönöm a hozzá szólásokat!

Tamás

Fecó

Nem fázis-föld szivárgóáramotok van, hanem nulla-föld között van a probléma szerintem. Ha ennyire méregetősök vagytok, akkor feszmentesítést követően bejövő nulla- föld leválaszt, és az elmenő áramkörök nulla-föld sínje között szigetelési ellenállásmérés.

A 17-18 mA kioldóáram lehet hogy kicsinek tűnik, de szabványos. A teljesen ép villamos hálózatnak is van szivárgóárama, minél kiterjedtebb a rendszer, minél több készülék, annál nagyobb. 

Petya-2

Kedves Kolléga! Maximálisan egyetértek Fecó-val. Valószínű, hogy valahol a nulla és a PE között fellép egy kis szivárgás. Az utóbbi napokban kezdődött a külső hőmérséklet jelentősebb lehűlése, ez egyes helyeken párásodást okozhat. Pl. védőcsőben, dobozokban, lámpatesten belül. Annál inkább hajlok eme magyarázatra, hogy nem egyetlen leágazásban van jelen, hanem változó jelleggel. Érdemes szigetelés mérést végezned. sajnos volt olyan eset is, hogy a gyenge minőségű vezeték szigetelés egy-egy kanyarnál, peremnél megsérült és párás időben hasonló tüneteket produkált. nyári száraz időben semmi. Illetve egy saját tapasztalat: Ha az ÁV-k leold, annak oka van. Olyan ez, mint a magas láz, valami kiváltja ............. csak meg kell találni az okát. Mint gyakorló szakember legyen önbizalmad!

Ju13s

Idéz3. Kikötöttük a bejövő fő PE vezetőt a sínről, semmi változás!
Az ÁVK ahogy a különböző áramköröket visszakapcsoltuk egyszer az egyiknél, másszor a másiknál leoldott!

4. Mértünk hurokellenállást, és szigetelési ellenállást, mind a bejövő, mind az elmenő oldalon és minden érték jó volt!

Ezzel akkor ki is van zárva hogy az áramkörök a védővezetőre szivárognának. Ha mindig más áramkörök kapcsolásánál jön a hiba akkor szerintem is a 0-án való szivárgás az esélyes a fal(föld) felé, ugyanis ilyen esetben tök mindegy ha le van nyomva egy áramkör mert annak nulla vezetője kapcsolatban van a közös sínnel és ha "földet" kap akkor máris lekapcsol az ÁVK ha le tud osztódni akkora áram.
Én még azt is megcsinálnám hogy a legkisebb konnektori(ahol a legkevesebb van)áramkört megterhelném durván, több száz wattal de inkább olyan 5-10 amperral, kenyérpirító vízforraló hajszárító stb, és akkor kapcsolgatnám fel egymás után a többit, ha többszöri tesztelés után is ugyanannál vág le akkor azon az áramkörön van a gond.

S/K

Idézetet írta: Tamás Dátum 2020. november 11., 18:31:08 DÉLUTÁN
Üdv Mindenkinek!

A minap furcsa hibába futottunk bele...!

Több éve működő rendszerben az ÁVK egyszer csak neki állt leoldani!

Ez még nem is volna baj, csak a gáz az, hogy NEM MINDIG UGYAN ANNÁL A KISMEGSZAKÍTÓNÁL, áramkörnél lép működésbe!

Az elosztóban, két sorban egy-egy 3F, 40A, 30mA ÁVK van beszerelve, melyek után kb. 10-14 db kismegszakító van.
Mind a két sor ÁVK-ja ugyanabból a fővezetéki sorkapocsból van megtáplálva.
Az alsó sorban lévő ÁVK kifogástalanul működik, a felső nem jó!

A kötések, a N és PE sín áttekinthető sérülés mentes minden.

Az elosztó mellett kb. két métere a falra szerelve található egy kettős szigetelésű lámpatest, melyet, ha felkapcsolunk, a felső sor ÁVK-ja azonnal lemegy, de nem mindig!

1. Megmértük az ÁVK kioldó áramát, ami egy kicsit alacsonynak tűnt (17,18,18mA), ezért feltételezve, hogy rossz lehet, kicseréltük!
A beépített új ÁVK-nál is ugyan az volt a hiba jelenség. Vagy is hogy voltak olyan áramkörök amelyiknél először lement, majd nem , majd le, majd nem....!

2. Megmértük a kioldó áramát az újnak is, aminek az értéke hasonlóan alacsony volt mint a réginek!
Ezután megmértük a régi, kivett ÁVK kioldó áramát, az alatta lévő sorba ideiglenesen bekötve ,ahol sokkal jobb értékeket mértünk mint egy sorral feljebb! (25,25,26mA).

3. Kikötöttük a bejövő fő PE vezetőt a sínről, semmi változás!
Az ÁVK ahogy a különböző áramköröket visszakapcsoltuk egyszer az egyiknél, másszor a másiknál leoldott!

4. Mértünk hurokellenállást, és szigetelési ellenállást, mind a bejövő, mind az elmenő oldalon és minden érték jó volt!

Mi lehet lehet a gond?????

Köszönöm a hozzá szólásokat!

Tamás

Kezdjétek a legegyszerűbbel. Cserélni egy A típusúra.

Atis57

Idézetet írta: Tamás Dátum 2020. november 11., 18:31:08 DÉLUTÁN
Üdv Mindenkinek!

A minap furcsa hibába futottunk bele...!

Több éve működő rendszerben az ÁVK egyszer csak neki állt leoldani!

Ez még nem is volna baj, csak a gáz az, hogy NEM MINDIG UGYAN ANNÁL A KISMEGSZAKÍTÓNÁL, áramkörnél lép működésbe!

Az elosztóban, két sorban egy-egy 3F, 40A, 30mA ÁVK van beszerelve, melyek után kb. 10-14 db kismegszakító van.
Mind a két sor ÁVK-ja ugyanabból a fővezetéki sorkapocsból van megtáplálva.
Az alsó sorban lévő ÁVK kifogástalanul működik, a felső nem jó!

A kötések, a N és PE sín áttekinthető sérülés mentes minden.

Az elosztó mellett kb. két métere a falra szerelve található egy kettős szigetelésű lámpatest, melyet, ha felkapcsolunk, a felső sor ÁVK-ja azonnal lemegy, de nem mindig!

1. Megmértük az ÁVK kioldó áramát, ami egy kicsit alacsonynak tűnt (17,18,18mA), ezért feltételezve, hogy rossz lehet, kicseréltük!
A beépített új ÁVK-nál is ugyan az volt a hiba jelenség. Vagy is hogy voltak olyan áramkörök amelyiknél először lement, majd nem , majd le, majd nem....!

2. Megmértük a kioldó áramát az újnak is, aminek az értéke hasonlóan alacsony volt mint a réginek!
Ezután megmértük a régi, kivett ÁVK kioldó áramát, az alatta lévő sorba ideiglenesen bekötve ,ahol sokkal jobb értékeket mértünk mint egy sorral feljebb! (25,25,26mA).

3. Kikötöttük a bejövő fő PE vezetőt a sínről, semmi változás!
Az ÁVK ahogy a különböző áramköröket visszakapcsoltuk egyszer az egyiknél, másszor a másiknál leoldott!

4. Mértünk hurokellenállást, és szigetelési ellenállást, mind a bejövő, mind az elmenő oldalon és minden érték jó volt!

Mi lehet lehet a gond?????

Köszönöm a hozzá szólásokat!

Tamás
Szia!
Nekem ez tűnne a legegyszerűbbnek-lakatfogóval.. Kismegszakitók lekapcsolva , egyesével vissza (többször -más sorrendben)
Nem lett mostanában túlfeszvédelem , több kapcsoló üzemű táp beépitve?
A kapcsolós tápok  zavarszűrői is tönkre tudnak menni .....

Ju13s

Mi ez a kép?....Most lehet hülyeséget kérdezek, de lakatfogóval nem csak 1 eret lehet fogni?  ???

S/K

Ez egy szivárgóáram mérő. Nem véletlen 200eFt.

"Ha a fogó olyan vezetéket fog be, amelyben a vezető és a visszatérő vezető is megtalálható, akkor a műszer csak a szivárgóáramot méri."

Atis57

Idézetet írta: S/K Dátum 2020. november 14., 08:09:44 DÉLELŐTT
Ez egy szivárgóáram mérő. Nem véletlen 200eFt.

"Ha a fogó olyan vezetéket fog be, amelyben a vezető és a visszatérő vezető is megtalálható, akkor a műszer csak a szivárgóáramot méri."

Szia!
Igen , de akármilyen  2 max 20A  s lakatfogóval is ugyanigy működik.  tehát nem kell  200 000 Ftért vásárolni....Nekem a 3500Ft-s is ezt mutatja.

tothgyula

T S/K!