Snowman

Köszönöm a segítséged! Ezt a részt nem teljesen értem: "vagy ha az üzemiek külön csövekben mennek, akkor egyikben sem". Itt az üzemiek ugyan 2db 25-ös gégecsőben mennek, körök és fázisok vegyesen, a védőföldek viszont külön, önálló 20-as csövet kaptak, ez azért felhívja a figyelmet. A legkorrektebb persze az lenne, ha minden kör kapna mondjuk egy 13-as csövet, saját védőfölddel, saját kötődobozokkal, de ennek a látványát manapság nem nagyon viselnék el az emberek, hiszen nagyon sokan még a kötődobozokat is legletteltetik, tető nélkül, üvegfátyollal...

Sztrogoff

Ezt a részt nem teljesen értem: "vagy ha az üzemiek külön csövekben mennek, akkor egyikben sem".
De hát ez pont ugyanaz, mint ez: a védőföldek viszont külön, önálló 20-as csövet kaptak
"Akkor egyikben sem" úgy értendő, hogy egyik csőben sem, amelyikben valamelyik áramkörhöz tartozó üzemi vezetők mennek.

Még hozzátehetném, hogy elegendő szigorúság esetén a villamos szakembernek van helyismereti vizsgája, illetve, ha idegen jön, akkor kioktatást kap a helyi sajátosságokról. Ez ugye lakásnál úgy működik, hogy a lakó ezt bőszen megígéri, majd hátat fordítva rázkódik a válla a röhögéstől.

Snowman

Köszönöm! Még Fi relével kapcsolatban szeretnék kérdezni.

A lenti módon, TN-CS rendszerbe kötött Fi relé esetén normális jelenség, hogy a Fi relé utáni nulla és a védőföld összeérintése esetén nem old le a Fi relé? TT rendszerben, ahol nincs átkötve a Fi előtt a nulla és a föld, ott még akkor is leold, ha a villanyóra alatti megszakítók le vannak kapcsolva. Ha jól gondolom, előbbi esetben azonos potenciálon vannak, azért nem old le, utóbbinál viszont van akkora potenciál különbség, hogy a Fi relét működésbe hozza.

Másik kérdés, hogy maradva a lenti képen lévő példánál, ha a szolgáltatótól bejövő PEN vezető megszakad, akkor gyakorlatilag a védőföld veszi át a nullavezető helyét és mivel a Fi relé előtt voltak közösítve, a Fi elméletileg nem old le. Ha jó a földelési ellenállás, akkor a felhasználó hogyan fogja felfedezni ezt a veszélyes állapotot?

Végezetül ha szintén a lenti példánál maradva, megszakad a Fi relé bejövő nullája (de a PEN megmarad), akkor jól gondolom, hogy a Fi leold, mert a nullán nem folyik áram, viszont a Fi kimenetén lévő nullán soros kötésbe kerülnek a fázisok a fogyasztókon keresztül?