túlfeszvédő kérdés

Indította MNorbi, 2019. február 10., 11:56:05 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

MNorbi

Sziasztok,

Talán két egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok, túlfeszvédő választásával/bekötésével kapcsolatban lenne kérdésem.

Egyfázisú hálózatnál mi a különbség az L-varisztor N-szikraköz és az L-varisztor N-varisztor típusú megoldás között? Van előnye az egyiknek a másikkal szemben?

1 pólusú túlfesz levezetőmodulnál ha nincs jelölve, hogy beköthető L-PE vagy N-PE -ként is N-PE-hez is lehet használni?
Vagyis ez helyett: https://shop.traconelectric.com/product/TTV2402P/AC-tulfeszultseg-levezeto--2-es-tipus--cserelheto-betettel-230400-V--50-Hz--2040-kA-820-us--2P
használhatok 2db ilyet?: https://shop.traconelectric.com/product/TTV2401P/AC-tulfeszultseg-levezeto--2-es-tipus--cserelheto-betettel-230-V--50-Hz--2040-kA-820-us--1P





istvan01

Ha jól értem, a kérdés az, hogy N-PE között lehet varisztoros, és lehet szikraköz is. Tracon adatlapon nem látom, hogy N-PE között mi van, szerintem inkább varisztor.

OBO tulfesz katalógusában rendesen jelölve van. Ha varisztor az N-PE levezető, akkor fehér színű a betét, ha szikraközös, akkor kék. Ezzel együtt paraméterekben a kettő között nem jelöl eltérést, egyet kivéve. A szikraközös (kék) betét TN és TT hálózaton is használható, a varisztoros (fehér) az csak TN-en.
Ha ezen kívül lenne még más jellemző eltérő tulajdonság, használati körülmény, az engem is érdekelne.

MNorbi

Köszönöm az előző hozzászólást,

Nem fogalmaztam túl pontosan.
Ha egy feszültséglevezető modulra az van rárajzolva, hogy L-PE, mint a traconelectric-en, akkor az beköthető N-PE -helyre is? Vagyis elég vennem 1P modulból 2db-ot, és nem kell feltétlen 1P+N modult venni?

A másik kérdésem, hogy egyáltalán a szikraközös levezetőt mikor célszerű választani N-PE helyre, persze olyan márkából amiből van.




Idézetet írta: MNorbi Dátum 2019. február 10., 11:56:05 DÉLELŐTT
Sziasztok,

Talán két egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok, túlfeszvédő választásával/bekötésével kapcsolatban lenne kérdésem.

Egyfázisú hálózatnál mi a különbség az L-varisztor N-szikraköz és az L-varisztor N-varisztor típusú megoldás között? Van előnye az egyiknek a másikkal szemben?

1 pólusú túlfesz levezetőmodulnál ha nincs jelölve, hogy beköthető L-PE vagy N-PE -ként is N-PE-hez is lehet használni?
Vagyis ez helyett: https://shop.traconelectric.com/product/TTV2402P/AC-tulfeszultseg-levezeto--2-es-tipus--cserelheto-betettel-230400-V--50-Hz--2040-kA-820-us--2P
használhatok 2db ilyet?: https://shop.traconelectric.com/product/TTV2401P/AC-tulfeszultseg-levezeto--2-es-tipus--cserelheto-betettel-230-V--50-Hz--2040-kA-820-us--1P

istvan01

Szikraköz vagy varisztor N-PE közé, erre elég részletes ismertető olvasható a Schneider "Túlfeszültség-védelem villámcsapások ellen" segédlet D22 oldalán.
Ott a differenciál és közös módusú túlfeszültség kezelési eltérés van kihangsúlyozva. De azért van még egy apróság, amiben eltér a két megoldás. Ha N-PE közé varisztor kerül, akkorl L-PE és N-PE is közvetlen PE-re csatol (párhuzamos). Ha N-PE szikraközös akkor fázis irányából L-N-PE a csatolás, tehát soros. Ennek a következménye, hogy a megszólalási feszültség magasabb, szikraköz indulása után vissza csökken, de így is kevéssel magasabb az L és PE között mint amikor a L-PE direktben csatol. Ezt a kevés feszültség többletet és a szikraköz 25ns-nél kevéssel későbbi 100ns indulását a koordinációban kell figyelembe venni.
De van még egy nem is elhanyagolható eltérés. A soros varisztor-szikra köz kapcsolásban nincs szivárgó áram, tehát az TN-S hálózatban nem okoz alapterhelést az AVK 30-100mA-nek.
Azt már csak én feltételezem az N-PE szikraköz alkalmazásban szükséges megtámogatni a szikraköz ívoltását, ami azért nem lehet jelentős N-PE között, habár kitudja egy ütős villám esetén mi történik.
https://www.se.com/hu/hu/download/document/SE274/