A kérdésem az lenne, hogy Ti tudtok e ilyenről, vagy van e olyan előírás a szabványban, hogy a FI relé és az adott áramkörök  kismegszakítói közé, be kell építeni még egy kismegszakítót, vagy egy áramtalanító kapcsolót családi házaknál? Ennek az lenne a funkciója, hogy egy megszakítóval lehessen áramtalanítani baj esetén az egész házat.
Pl. ha a mérőóra előtt 32A-es megszakítóm van, akkor a FI relé után is min. az kell, majd utána jöhetnek az áramkörök megszakítói.

nyaki

Üdv!
Nincs ilyen szabvány. A szabvány csak keresztmetszet váltásakor (jellemzően csökkenésekor) írja elő az újabb kismegszakítót, amit illeszteni kell az új keresztmetszethez!
Ha a mérőnél 32A-es kismegszakító van és nincs helyi vételezés a mérőnél, akkor ezután már csak egy min. 40A/30mA központi ÁVK kell és ua.-zal a keresztmetszettel, mint ami a mérő felől jött, tovább lehet vezetni a lakás elosztótáblája felé, ahol pedig az egyéb ák.-ök kismegszakítói vannak.

czati


Fecó

Erről jut eszembe, tudja valaki melyik szabvány, mely pontja teszi kötelezővé keresztmetszet-váltáskor a biztosító beépítését? Mi történik ha valaki rögtön a kisebb keresztmetszetű vezetékre méretezi az indulóvédelmet?

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről


Sztrogoff

A 60364-4-43:2010-ben esnek erről szavak, de a lényeget tekintve nem tudok emlékezetből pontosan nyilatkozni.

Fecó

Megvan, nem hagyott nyugodni :) Van ilyenről szó, de vannak lehetőségek amikor ez elhagyható. Sőt, ki gondolná, vannak kivételek is amikor a zárlatvédelem vagy túlterhelésvédelem is elhagyható...

czati

Nyaki, úgy érted, hogy a mérôòránál kell elhelyezni a FI relét, és így mehet a betáp vezeték a lakàsban elhelyezett elosztòba?
Ilyen esetben kötelezô az òrànàl elhelyezni a FI relét, vagy elég ha az órànàl megszakìtóval védem az elosztóig menô vezetéket(3~vezetékeket) és csak az elosztóban helyezem el a FI relét az àramkörök megszakìtòi elött?

nyaki

Ha a mérőnél nincs helyi vételezés, akkor az ÁVK-t biztonsági és kényelmi szempontok alapján, a lakás elosztójában elhelyezhető, így ha véletlenül lekapcsolna, akkor nem kell szaladgálni a mérőhöz.
Ha a lakás felé tartó vezeték keresztmetszete harmonizál a mérő főbiztosítójával, akkor nem kell további biztosítás a vezeték elé.