Épületvillamossági tervek készítése ==>> ElektroNord Kft.

Indította czapi, 2013. november 04., 18:03:00 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

nyaki

Petike!
Szerintem az a 100mA-es fő ÁVK nem lesz ott jó, hacsak nem a kültéri áramköröket fogja védeni, mert a lakásban nem használhatsz, csak 30mA-est. A 100mA-es helyett inkább szelektív 30mA-es kellene, vagy több db. sima 30mA-esek.

czapi

Így első ránézésre PEN, PE , N feliratok hiányoznak.
Minden beltéri dugalj betáplálását 30mA ÁVK keresztül kell megoldani, nedves helyiségekben a világítást is.
A kültéri dugalj betáplálása lehet 100mA ÁVK keresztül.

kieg:
Nedves helyiségekben a szerelvények védettsége IPX4 legyen, EPH hálózat legyen kialakítva, a szerelvények 2. sávon kívülre kerüljenek és leválasztó kapcsoló kell a világításhoz.

nyaki

Czapi!
Bocs, de mióta kell ismét leválasztókapcsoló az időszakosan nedves helyiségekbe?
Úgy tudtam, hogy ez a kitétel már régen megszűnt. ::)

czapi

Üdv!

Köszönöm az észrevételt.
Az én álláspontom az, hogy célszerű és a biztonság felé mutat, ha leválasztó kapcsolóval kapcsoljuk a világítást az ideiglenesen nedves helyiségekben.