Egy fázis egy nulla egy föld jön be a lakásba.Az elosztó táblába hogyan kötöm be ha van fi relé is?2 vezetéknél rendben hogy pen vezető PE sinre majd onnan fi relébe de Ha már külön van nulla föld akkor a föld PE sínre és a nulla mehet egyből fo relébe és abból a nulla sínre vagy nem jó így?
Tegnap MARTON feltett egy rajzot az általad indított témára. Ott minden rajta van.
Ha 3 vezetékes a betáplálás, akkor egy fázis esetén ez azt jelenti, hogy a PEN vezető már a kiselosztó előtt szét van választva PE védő és N nullavezetőre.
A PE vezetőt csatlakoztatod a védővezető sínre. Innen ágaztatod el a fogyasztókhoz.
A fázis és nullavezetőt kötöd az ÁVK bemeneteire. Innen viszed a nullavezetőt a nullasínre, innen a fogyasztókhoz.
A fázisvetőt a kismegszakítók bemeteire, innen a fogyasztókhoz.
Köszönöm értem és ha már a kismegszakító előtt szét van választva és 3 vezeték jön be akkor a kismegszakítóban a PE és a N sín össze van kötve mondjuk mint nálam egy darab rézdróttal?
Idézetet írta: mda871 Dátum 2017. november 19., 09:51:32 DÉLELŐTT
Köszönöm értem és ha már a kismegszakító előtt szét van választva és 3 vezeték jön be akkor a kismegszakítóban a PE és a N sín össze van kötve mondjuk mint nálam egy darab rézdróttal?
Amennyiben a PEN bontás megtörtént, azaz 3 vezetéked van (fázis, N, PE), akkor a későbbiekben az N PE összekötése tilos.
Az jó mert nálam ha Fázis PEN jön be akkor először a PEN a fi relébe megy és a fi reléből a rézdróttal összekötött PE+N sínre megy a nulla.