Kérdés Villanyszerelőknek

Indította GokuSan, 2016. november 09., 20:27:46 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

faxelektro

Csak a képen látható bekötés szerint működik ha a fenti rajz bármelyike szerint kötöm ahogy kapcsolom egyböl megy a kismegszakitó.

tothgyula

Az a kérdésem, hogyha van nappali mérőn 3x25Amperem, hőszívattyúra megkapom-e a H tarifát, ugyancsak 3x25A-re?
Köszönöm.

sanyika

Igen, megkaphatod ha a hőszivattyú műszaki dokumentumai szerint ekkora áramerősség szükséges a működtetéséhez és kifizeted a hálózatfejlesztési hozzájárulást és a csatlakozó vezeték keresztmetszete is megfelelő.
Annyi ampert kapsz amennyi szükséges a hőszivattyúhoz, ezt a területileg illetékes szolgáltatói fejlesztő mérnöke dönti el a doksik alapján amit az igénybejelentőhöz kell csatolni.
Legalább is e.on - Opusz Titász területen így van.

faxelektro

Van harom darab 5m-es V-tac RGB-led szallag és egy ipari táp 12V-2OOW-os a led 1O,8W/M.
A kérdésem milyen jó minöségű RGB-tápot vegyek távirányitóval mert olyan helyre kell rakjam hogy nehezen lehet majd hozzá férni.

S/K

https://www.mixvill.hu/36300-large_default/v-tac-sku-3240-led-tapegyseg-78w-muanyag-haz-12v-dc-ip4.jpg

Az ipari tápegységen mit értünk? Gondolom a fémházas, ventilátoros  tápegységeket árulják ilyen néven. Sokan meg is veszik és fogják bedobják a konyhapult, ruhásszekrény stb. azt jöhet rá "cucc".  (ruhák, szalvéták, jobb esetben csak edények) Szóval ezek a tápegységek beépítendők/burkolandók a megfelelő szellőztetés kialakításával. (nem a konyha vagy ruhás szekrénybe). Legtöbbször az erősáramú bekötési csatlakozók is fedetlenek, érinthetők.
Na ilyen tápegységet NE.
A belinkelt táp "laptop táp" néven is elterjedt, persze ez nem 19 V hanem 12 V. Az elhelyezést meg hozzáférhető helyen szükséges kialakítani.

tothcs1105

Sziasztok

Gipszkarton álmennyezet építéssel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Adott egy panel lakás ahol újra lett húzva a teljes elektromos hálózat. MBCU kábelekkel lett megoldva a plafonon elvezetve (hilti szalaggal rögzítve a mennyezethez, védőcső nélkül).
Ezt gipszkarton álmennyezettel tervezem elfedni. Ha rakok üveggyapotot hangszigetelőnek (URSA TWF 1) akkor a vezetékek körül érdemes kihagyni helyet, hogy ne melegedjenek vagy ez nem számottevő? Több vezeték is egybe van fogva hilti szalaggal: 5x2,5mm^2-es (3 fázis) gerincvezetékek pl. ezért gondoltam, hogy ez lehet nagyon melegedne üveggyapot szigetlésben, vagy ettől nem kell félni?


Köszönettel,
Csaba

S/K

Szia!
A gerinc vezetéken mit értesz, mert " nálunk" annyit jelent hogy erről ágaznak le az áramkörök. Így nem megfelelő.
Minden dugaljhoz, lámpához külön áramkör és akkor szigetelhető, burkolható. Persze kötések nélkül. ( Dugalj 2,5mm2, világítás 1,5mm2, tűzhely 4mm2)
Kivitelezés után dokumentálni.
( Első ellenőrzés, elosztói dokumentációk.)

tothcs1105

Szia

Gerinc vezetéknek szánta a villanyszerelő => 5x2,5mm^2es vezeték és kötődobozban ágazik tovább lámpa, konnektor stb. kivétel a tűzhely az közvetlen 5x2,5mm^2-est kapott (3 fázisú a hálózat).
Illetve a szobákba lévő dugaljakhoz és a klímához is közvetlen vezeték megy kötés nélkül.
Mindenhova 1,5mm2-es vezeték megy konnektor, lámpa, klíma (kivétel tűzhely: 2mm^2).

tothcs1105

Idézetet írta: tothcs1105 Dátum 2022. augusztus 17., 21:27:27 DÉLUTÁN
Szia

Gerinc vezetéknek szánta a villanyszerelő => 5x2,5mm^2es vezeték és kötődobozban ágazik tovább lámpa, konnektor stb. kivétel a tűzhely az közvetlen 5x2,5mm^2-est kapott (3 fázisú a hálózat).
Illetve a szobákba lévő dugaljakhoz és a klímához is közvetlen vezeték megy kötés nélkül.
Mindenhova 1,5mm2-es vezeték megy konnektor, lámpa, klíma (kivétel tűzhely: 2mm^2).

Javítás: 2,5mm^2-es s tűzhely vezeték..

pkajos

Biztos, hogy villanyszerelő csinálta? Beteg megoldás - és főleg nem a vélt melegedés miatt.
Mi lehet ebben a lakásban?
Inkább S/K kollégára hallgass.