Kérdés Villanyszerelőknek

Indította GokuSan, 2016. november 09., 20:27:46 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

balzsi

Tisztelt Szakik!

Arra lennék kíváncsi, hogy TN-C rendszer esetén milyen problémát okoz, ha a primer (20-30 kV) oldalon műszaki hiba miatt csak kettő fázis van. A szekunder oldalon attól még meg van a 3 fázis, viszont a 3 fázisú villanymotrokra vagy egyéb fogyasztókra jelent e veszélyt?
Köszönöm a segítséget.

Atis57

Idézetet írta: balzsi Dátum 2020. április 09., 11:37:26 DÉLELŐTT
Tisztelt Szakik!

Arra lennék kíváncsi, hogy TN-C rendszer esetén milyen problémát okoz, ha a primer (20-30 kV) oldalon műszaki hiba miatt csak kettő fázis van. A szekunder oldalon attól még meg van a 3 fázis, viszont a 3 fázisú villanymotrokra vagy egyéb fogyasztókra jelent e veszélyt?
Köszönöm a segítséget.

Szia!
Ez igen ritka eset lehet --mivel a  22kV -s oldalon a megszakitók 3fázisuak ,1 hajtás szekrénnyel . Tehát egyszerre kapcsolnak.
A 120kV és magasabb feszültségen van "sánta üzem"  ott 1 sarkúlag is tudnak kapcsolni a megszakitók.

Ami előfordulhat  ; a fogyasztói hálózatot tápláló  22/0,4kV  trafó primer biztije kiolvad .
Igy valóban előállhat a 2f táplált  hálózat .
Ez  nem mindegy milyen kapcsolási csoportú  trafón  következik be.
Ha Delta /Csillag   akkor a hiányzó fázis  szekunderén elég alacsony feszültség keletkezik, Terheléstől függően 70V környezetében.
Ha  Csillag/Zegzug  kapcsolású ,akkor 1/2 feszültségek meghaladó feszültség lessz.
Ezen a torz feszültség háromszögön még alakit a HMKE invertere (napelemes visszatáplálő ) és a forgásban lévő 3fázisú motorok.
Jellemzően a 160-190 V közötti fázisfeszültség.
Ezek fogyasztónként eltérő üzemmódot/hibát okozhatnak.
Ha a 3f motor mágneskapcsolóval kapcsolt , nem mindig kapcsolható be --az épp fázisban nagyobb áramot vesz fel , kioldhat a hőkioldó ,de le is éghet.
Ha kézi kapcsolós  nem biztos ,hogy elindul. Ha van hókioldó kikapcsolhat ..végső soron le is éghet,a motor tekercselés .

980POWER

A felügyelet nélkül működő motorokhoz  Pl.: szivattyú vagy madaraknál ventilátor, etetőcsigák, szoktunk tenni fázis és feszültségfigyelő reléket, nem mindegyiknek, de mondjuk egyik-egyik épületnek egy-egy darabot. Minden bizonnyal az ilyen műszaki hibából további műszaki hibák jelentkeznének a nem megfelelő feszültségből adódóan.

Sztrogoff

Az ilyen hiba, ha nem is sűrűn, de rendszeresen előfordul. Az egy transzformátorkörzetre kiterjedő hibánál a legvalószínűbb ok a fentebb említett biztosító kiolvadás. Szabadvezetéken is és kábelhálózaton is nagyobb kiterjedéssel is jön ez, csak a gyenge pontot egyiknél áramkötésnek, a másiknál meg kábelsarunak (néha karmantyúban a hegesztett kötés) hívják. Le is szoktak égni motorok ettől, magas épületekben szellőzőmotorok, aztán hőközpontban motorok...
Viszont Atis57-el ellenkezőleg én úgy vélem, delta primernél is két fázisban kisebb a feszültség, elvégre ha egy fázis kimarad a deltánál, akkor csak egy tekercs kap hibátlan feszültséget, a másik két tekercs sorbakötve lesz, fejenként a vonali feszültség fele jut rájuk.

Mellékes megjegyzés, a sántaüzem az elviekben más. Sántaüzemnek nem azt hívjuk, mikor a fogyasztó használhatatlan feszültséget kap, hanem azt, amikor épphogy szinte meg sem érzi, miközben a primeren hiányzik egy fázis. Ez a jelenség a földelt csillagpontú átvitelnél jön elő, azaz, mint Atis57 írja, 120 kV és feljebb. Egy hivatalos meghatározás az Elosztói Szabályzat, amelyik szerint:
Sántaüzem
Hatásosan földelt hálózat esetén, a hálózat egy részének olyan üzemállapota, amikor az energia átvitele az egyik fázis megszakadása mellett a másik két fázison és a földön keresztül történik.


Atis57


Viszont Atis57-el ellenkezőleg én úgy vélem, delta primernél is két fázisban kisebb a feszültség, elvégre ha egy fázis kimarad a deltánál, akkor csak egy tekercs kap hibátlan feszültséget, a másik két tekercs sorbakötve lesz, fejenként a vonali feszültség fele jut rájuk.

Szia!
Köszi a javitást , --Nem figyeltem , belekeveredtem ........

Péter5

Az egykori MSZ595 kapcsán lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz. Ebben az van, hogy a magas épületek, illetve zárt- és középfolyosós középmagas épületek kiürítésű útvonalain biztonsági világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról is ellátható.

Ez a gyakorlatban mit jelent?

Atis57

Idézetet írta: Péter5 Dátum 2020. április 10., 12:09:28 DÉLUTÁN
Az egykori MSZ595 kapcsán lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz. Ebben az van, hogy a magas épületek, illetve zárt- és középfolyosós középmagas épületek kiürítésű útvonalain biztonsági világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról is ellátható.

Ez a gyakorlatban mit jelent?

Szia!
Régebben , a szellőző motorok elosztó szekrénye , lift  stb .-- kellett táplálni.

Ma már  szinte mind akku és hálózati táplálású, tehát simán berekhatod a lépcsőház világitás áramkörére.

faxelektro

Egy egyszerűen programozható sinre pattinthato elektromos órát kell szereljek egy idős bácsinak víztisztító vezérléséhez és áramszünet esetén ne keljen újra programozni.

Atis57

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2020. április 28., 21:02:42 DÉLUTÁN
Egy egyszerűen programozható sinre pattinthato elektromos órát kell szereljek egy idős bácsinak víztisztító vezérléséhez és áramszünet esetén ne keljen újra programozni.

Szia!
Szerintem az olcsó-kinai ,gagyinál akarsz maradni .......vagy  kihagyni?

Egy óra; https://legrandaruhaz.hu/legrand-program-mosaic-programozhato-idokapcsolo-2m-16a-feher-078425?gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXqf8KrPcsJCmb4tV-c9Bq2YHHselv1smPANwApV92XQefPvMewxKuoaAgJ_EALw_wcB

Fecó

Azért a kínai kapcsolóóra és e között a 70 ropis cucc között van még lehetőség, mielőtt szegény bácsi infarktust kap. (Lehet az egész víztisztító nem került 70e-be[emoji2]) Nálam beváltak pl. a Finder termékek, és az egyszerűség miatt szerintem jó neki a mechanikus is, vannak ilyenek beépített akkuval is. De van választék digitálisra is nekik. Esetleg szóba jöhet dugaszoló aljzatba épített kivitel is, vagy mindenképp elosztóba akarod?

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről