Fi-relé probléma

Indította jackpanam, 2018. november 26., 12:35:36 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

jackpanam

Következő a kérdésem: 3fáziusú betáp + 3 fázisú fi relé-nél Föld-Nulla összekötése esetén a Fi-relé nem old le. Teszt-gombra mágnyomására leold.
Mi lehet ennek az oka? Fi-relé rossz (ez meglepne)? Földelés nem megfelelő? (új földelés kialakítása igen nehézkes lenne)
Köszönöm a tanácsokat.

Simon Endre

Amennyiben a PEN-ről a nulla és a PE szétválasztása közvetlen az ÁVK "firelé" elött van és épp nincs fogyasztás így feszülségemelkedés sem ami a kioldási áramot előidézné. A teszt gomb a hibaáramot a védőkapcsolón belül idézi elő a fázis és a nulla között. Egy 6,5 kilohmos 10W-os ellenállás alkalmas lehet a fázis és a PE között tesztelésre . ( A 30mA-es típusoknál.)

pgz


Miért kellene kioldani így az áramvédőnek? Mióta ez a működőképesség ellenőrzése ?

Az előírt műszeres mérések, kioldási idő, áram mérése megvolt ?

Üdv pgz


Sztrogoff

De még azt sem tudjuk, előtte vagy utána kötötte össze a nullát és a védővezetőt.

Simon Endre

A  hibaáram (ami már leoldást okoz) kb 5-10 mV feszültségesésnél áll fenn. A 2,5-es réznél 300 W-os fogyasztónál ez egy méter hosszon "megesik". Távoli (3-5 vez .) TN-S szétválasztásoknál  ez a feszültség akár volt nagyságú is lehet, ezért kattannak  a védőkapcsolók PE-N zárlatra még betáp nélkül is pl. szerelés javítás közben.