• Kockázatelemzés a villámvédelemben 4 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Kockázatelemzés a villámvédelemben  (Megtekintve 1952 alkalommal)

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Kockázatelemzés a villámvédelemben
« Dátum: 2012. Július 26., 22:07:47 pm »

Az MSZ EN 62305 számú villámvédelmi szabványsorozat hatálybalépése óta megváltozott a villámvédelem tervezése. Új épületek, létesítmények esetén kockázatelemzéssel kell meghatározni a szükséges villámvédelmet. Ezt az 28/2011 BM rendelettel kiadott OTSZ elõírása szerint, úgynevezett norma szerinti felülvizsgálatnak kell követni. De nem elég csak a kivitelezés végén, hanem a létesítés idején, az eltakarások elõtt is ellenõrizni kell a létesülõ villámhárítót.
Mi van akkor, ha a létesítés közben nincs felülvizsgálat - ez kiderül a kivitelezés végén - és ha nem megfelelõ a kivitelezett villámhárító (a létesítés közbeni felülvizsgálattal ezt el lehetett volna kerülni). És mi van akkor, ha a felülvizsgáló véleménye szerint a minõsítés nem megfelelõ, annak ellenére, hogy a villámhárító meg lett tervezve, mert a felülvizsgáló kockázatelemzés alapján végzett felülvizsgálati munkája ezt alátámasztja. Ez vonatkozhat a külsõ és a belsõ villámvédelemre egyaránt.

Üzenet összefûzve: 2012. Július 27., 21:35:18 pm

Hozzászólás nem érkezik, pedig ilyen jellegû probléma nagyon sok helyen fennáll.
Az új OTSZ hatálybalépése óta gyakoribbak a hatósági ellenõrzések ezen a területen.
Azért vetettem fel a témát, hogy esetleg meg tudjuk vitatni a felülvizsgálók álláspontját, kinek milyen javaslata lenne, hogy megtudjuk elõzni a kellemetlenségeket.

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Kockázatelemzés a villámvédelemben
« Válasz #1 Dátum: 2012. Július 30., 09:34:49 am »
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kockázatelemzés elkészítésekor?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető krisz1986

  • Villanyász
  • ****
  • Kitiltott felhasználó!
  • Hozzászólások: 404
  • Hírnév erő: 0
  • krisz1986 nagyon lenézték
  • Nem: Férfi
Re:Kockázatelemzés a villámvédelemben
« Válasz #2 Dátum: 2012. Július 30., 19:38:40 pm »
Kérdés ugyebár Juvill csinálhatsz te is ilyet? Milyen vizsga kell ehhez? Vagy külön szakma a kockázatelemzõ? Mert emlékeim szerint az? De ez esetben mi vonatkozik ide?

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Kockázatelemzés a villámvédelemben
« Válasz #3 Dátum: 2012. Július 30., 21:29:15 pm »


Nova!

Megpróbálok röviden válaszolni, mert ezt elég átfogó téma.

A kockázatelemzésnél figyelembe kell venni:
- a környék statisztikailag kimutatott, éves szintû, villámcsapásainak számát
- az egyetlen villámcsapás által okozott károsodás valószínûségét
- ennek következtében létrejövõ veszteség értékét
Ezt követi a kockázatszámítás folyamata.
- a károsodás forrása
  - közvetlen villámcsapás
  - környezetet érõ villámcsapás
  - csatlakozó vezetékek érõ villámcsapás
  - csatlakozó vezeték környezetét érõ villámcsapás
Ezt követi a veszteségfajták kockázatelemzése:
- emberi élet elvesztésének kockázata
- közszolgáltatás kiesésének kockázata
- kulturális örökség elvesztésének kockázata
- gazdasági érték elvesztésének kockázata

Ezek összeállítása után kell kiszámolni az eredményt, meghatározni a szükséges villámvédelem fokozatát. A külsõ és a belsõ villámvédelemre vonatkozóan.
A számításokba most nem mennék bele.

Krisztián!

Ez villámvédelmi tervezõi feladat.
Csinálni csinálnia kell minden felülvizsgálónak, mivel csak ez alapján tudja megállapítani - ha már norma szerinti a villámvédelem - hogy az megfelel-e az elõírásoknak.
A felülvizsgáló nem tervezõ. A felülvizsgálónak ehhez vizsga kell.
(A tervezõnek is.)
De a felülvizsgáló minõsíti az elkészült villámvédelmi berendezést.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
1 Válaszok
1494 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. November 15., 19:11:34 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
1148 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Április 11., 21:09:12 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
800 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:44:58 pm
írta nova
0 Válaszok
459 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:56:18 pm
írta nova
0 Válaszok
398 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:02:56 pm
írta nova