• Túlterhelés és zárlatvédelem 4 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Túlterhelés és zárlatvédelem  (Megtekintve 2198 alkalommal)

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.480
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Túlterhelés és zárlatvédelem
« Dátum: 2012. Május 19., 09:44:10 am »

Válthatnánk errõl is egy-két hozzászólást. Hogyan történik a megvalósításuk a gyakorlatban. Mikor látja el egy eszköz a kettõs feladatot, és mikor kell, mikor célszerû a funkciókat külön választani.

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Túlterhelés és zárlatvédelem
« Válasz #1 Dátum: 2012. Május 19., 10:16:32 am »
Mindig feláll a szõr hátamon amikor meglátok egy épületgépészeti villamos tervet, ahol kismegszakítóval vannak védve a különbözõ ventilátorok, motorok stb., persze értem én hogy költségcsökkentés.
Az iparban mostanában az intelligens motorvédelmet alkalmazzák, ami akár elõjelzést is tud adni a motor, vagy környezete meghibásodásáról(túlmelegedés, szorulás, stb.) a felügyelõ rendszernek.

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.480
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Túlterhelés és zárlatvédelem
« Válasz #2 Dátum: 2012. Május 20., 09:45:35 am »
Mindig feláll a szõr hátamon amikor meglátok egy épületgépészeti villamos tervet, ahol kismegszakítóval vannak védve a különbözõ ventilátorok, motorok stb., persze értem én hogy költségcsökkentés.
Az iparban mostanában az intelligens motorvédelmet alkalmazzák, ami akár elõjelzést is tud adni a motor, vagy környezete meghibásodásáról(túlmelegedés, szorulás, stb.) a felügyelõ rendszernek.
Nem véletlenül indítottam ezt a témát.
Az EBF alkalmával számtalan egyvonalas kapcsolási rajzot kell elkészíteni. Itt ki kell értékelni a leágazást. Az sem véletlen, hogy a motorokhoz hõkioldót illene alkalmazni. Ezek mellett szükséges az áramkört biztosítani. Az áramköri biztosítóknak lehet több funkciójuk. Ellátnak zárlatvédelmi feladatot, és például a vezetékek, kábelek túlterhelés védelmét.
(De érintésvédelmi szempontból sem mindegy, mi van beépítve, ez viszont nem ehhez a témához tartozik.)
Ezekre a feladatokra lehet alkalmazni megszakítókat is.
Meg kell azonban jegyezni, hogy áramköri szempontból nem mindegy, hogy a betáplálástól elindulva a fogyasztóig, milyen a megszakítóknak, biztosítóknak, hõkioldóknak a sorrendje.
Vagy éppen mikor, és hol célszerû olvadó biztosítót alkalmazni, mikor kismegszakítók. Nem beszélve a szelektív túláramvédelmi lépcsõrõl.

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Túlterhelés és zárlatvédelem
« Válasz #3 Dátum: 2012. Május 20., 21:13:54 pm »

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.310
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Túlterhelés és zárlatvédelem
« Válasz #4 Dátum: 2012. Május 31., 17:25:52 pm »
Kérdés; melyik jobb egy motor védelmére, a 2 in 1, azaz a mágneskapcsolóval kombinált hõrelé, vagy inkább a külön-külön egységekbõl -pl DIL-K és H0-2K- álló??? Illetve, önmagában elégséges-e a frekiváltó, vagy azért célszerû ott is alkalmazni mondjuk egy DTMn-t? Illetve, mivel szoktátok ellátni egy 400V-os -mondjuk csillag-deltában is indítható motor zárlatvédelmét, kismegszakítóval, vagy inkább lomha diazed biztivel??  ::)

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.443
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Túlterhelés és zárlatvédelem
« Válasz #5 Dátum: 2012. Május 31., 18:14:14 pm »
Ki mit. Mindig a felhasználás jellege adja a megoldást. Diazedet elsõsorban szakaszoló terhelésbiztosítóként használunk ma már, elsõsorban az erõátvitelnél. A motorokat szinte minden új kiépítésnél kismegszakítóval és egyéb kiegészítõ készülékekkel védjük.
Hogy jó-e a kombinált készülék? Miért ne lenne jó? Csak jól kell beállítani a hõvédelmet és nincs rá panasz. Ha sokat akarunk dolgozni sok pízért, akkor minden készüléket önállóan, ha pedig hamarabb akarunk végezni, akkor kombináltat szerelünk.
A korszerû frekiváltók és inverterek minden követelményt teljesítenek, persze a kismegszakító itt sem elhagyható!

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 591
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Túlterhelés és zárlatvédelem
« Válasz #6 Dátum: 2012. Május 31., 18:15:49 pm »
Javítás esetén olcsóbb, ha külön kapcsoló és külön hõ kioldót használunk. A frekvenciaváltó rendelkezik motorvédõ programmal, de saját tapasztalatom alapján nem érdemes csak arra hagyatkozni. Mivel 120 A-ig kapható 3 P „C” vagy „D” besorolású kismegszakító és hiba esetén nemcsak egy hanem mind a három fázist leválasztásra kerül én ezért a kismegszakítókat preferálom motorindítások esetén. Így nem a motor fog leégni egy esetleges kábel, kapcsoló meghibásodása esetén! Így már ez is olcsóbb, zárlat kijavítása után nem a betétet kell vásárolni csak visszakel kapcsolni az áramkört. Üzemeltetése olcsó és gyors. ;D