• "A" és "B" típusú földelések létesítése 4 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: "A" és "B" típusú földelések létesítése  (Megtekintve 3655 alkalommal)

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
"A" és "B" típusú földelések létesítése
« Dátum: 2012. Február 11., 22:46:26 pm »

Az MSZ EN 62305 számú szabvány a villámvédelmi földeléseket "A" és "B" csoportba sorolja. Mi a véleményetek ezek létesítésérõl?

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.931
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:"A" és "B" típusú földelések létesítése
« Válasz #1 Dátum: 2012. Február 12., 09:43:31 am »
Gondolom, itt a potenciál kiegyenlítésen van a hangsúly. Eleve ami új, hogy a szabvány ( MSZ 62305-3 szabvány 5.4 pontja)megkülönböztet A és B típusú földelõ rendszereket.  Számomra egy bonyolultnak tûnõ táblázattal igyekszik magyarázatot adni.
Az” A” típusú földelõ elrendezés esetén az egyes levezetõkhöz csatlakozó, a védendõ épületen kívül elhelyezkedõ vízszintes vagy függõleges földelõkbõl áll.  Faltól legalább 1m-re történõ elhelyezés. Eddig még nincs semmi különös talán az, hogy az épületen kívüli elhelyezés. Az viszont már új, hogy kettõnél kevesebb földelõ nem lehet. Ha 10 ohmnál kisebb a földelõ rendszer földelési ellenállás, akkor a táblázatban látható legkisebb  hosszakat figyelmen kívül lehet hagyni.
A „B” típusú elrendezés már keret földelõt jelent, hurkolt kialakítás. A faltól legalább 1m-re és  50cm mélyre kell elhelyezni a földelõt. A létesítés során lehetõvé kell tenni az ellenõrzést. Na, ez egy érdekes eset lesz. Itt írja a szabvány a talaj kiszáradása és a fagy hatása miatt törekedni kell, arra hogy a földelési ellenállás érték állandó legyen. A sziklás helyeken csak „B” típusú elrendezést lehet alkalmazni. Mivel szigorúbb követelményt támasz ez az elrendezés, ezt kell alkalmazni az „A” „B” tûzveszélyes épületeknél??

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:"A" és "B" típusú földelések létesítése
« Válasz #2 Dátum: 2012. Február 12., 10:23:46 am »

Válaszod köszönöm!
Erre voltam kíváncsi. A táblázat értelmezése érdekes, pedig szerintem vannak a fórumon olyan szakemberek, kiknek van gyakorlatuk ebben.
Azért érdekes az értelmezése, mert nem elég az anyag, hogy mibõl van létesítve, és milyen a geometriai mérete, hanem még pluszban magyarázatokat ad hozzá.
Odaírva, például, hogy egyes országokban engedélyezett. Mi melyikbe is tartozunk ebbõl a szempontból?
Minimum két földelõ szükséges, ez költségnövelõ.
A "B" típusra leírtakat betartani, az már nem semmi, és az hogy milyen mûszaki megoldással.
Hogy a földelési ellenállás értéke állandó legyen. Meddig lesz állandó az érték?
Ezek a földelések soha nem fognak elöregedni?
A "B" típust javasolja a robbanásveszélyes helyekre, de azt írja, hogy "B" elrendezés esetén elhanyagolható a veszélyes nagyságú lépésfeszültség kialakulásának kockázata. Na, ez megint érdekes, hiszen ebben a szabványban az érintési és lépésfeszültség külön kockázat tényezõ.
Nagyon jó, hogy ilyen egyértelmû minden.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
66 Válaszok
28051 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 12., 09:10:24 am
írta nova
29 Válaszok
14128 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Október 06., 20:37:22 pm
írta balzsi
11 Válaszok
2774 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Szeptember 22., 08:52:29 am
írta Gyurmaúr(fi-relé)
3 Válaszok
3655 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Október 29., 22:07:10 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
0 Válaszok
1492 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 10., 09:31:15 am
írta nova