Transzformátor vizsgálata
« Dátum: 2012. Február 04., 22:01:07 pm »
Jó estét mindenkinek!
A kérdésem a következõ!
Bizt. Elv. Transzformátor szigetelési ellenállás mérése!
Primér és a test, szekunder és a test, valamint a primér és a szekunder között  mérünk  szig.  ellenállást!
60364-6:   500V-ig  500V DC,   SELV-PELV  250V DC!
Na most!
A primér oldalon  a mérõfesz 500V DC.
A szekunder oldalon mennyi a mérõfesz?  250V vagy  500V  DC???
A primér és a szekunder között mennyi lesz...???
Köszönöm a hozzászólásokat!
Tom

Elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.500
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2012. Február 04., 22:29:03 pm »

Elõször is le kell választani a transzformátort a vezetékhálózatról.
Az MSZ 4851/5 számú szabvány 2.2.1. pontja szerint 250 - 1000V névleges feszültségû egyenáramú szigetelésmérõ szükséges.
A szigetelési ellenállás megfelelõ, ha a primer - szekunder, primer - test, szekunder - test között legalább 2 ohm a mért szigetelési ellenállás értéke.
De ettõl függetlenül meg kell mérni a szekunder oldali feszültség értékét is.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 236
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2012. Február 05., 07:18:21 am »
Idézet
A szigetelési ellenállás megfelelõ, ha a primer - szekunder, primer - test, szekunder - test között legalább 2 ohm a mért szigetelési ellenállás értéke.

Nem kevés ez egy kicsit?
Gondolom 2 Mohm lett volna az érték.

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.500
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #3 Dátum: 2012. Február 05., 09:03:42 am »

2 Mohm!!!

Üzenet összefûzve: 2012. Február 05., 10:01:10 am

Szmihály észrevette az elírásom, amit nagyon köszönök.
Szeretném még kiegészíteni a transzformátor szigetelési ellenállás mérést.
A megengedett 2 Mohm szigetelési ellenállás érték az alapszigetelésre vonatkozik.
Megerõsített szigetelés vagy üzemi- és védõszigetelés együttes mérése esetén 4 Mohm a megengedett érték.

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #4 Dátum: 2012. Február 05., 10:41:59 am »
Köszönöm a válaszokat!
De sajnos nem a kérdésemre  feleltek! :)
Tehát még egyszer!
Arra lennék kíváncsi, hogy a szekunder oldalon mennyi volna a mérõfesz?
Mivel a szekunder oldal 24V-os , ott akkor 250V-al kellene mérni?
Valamint a primér és a szekunder között mekkora  mérõfesszel mérek! 500V vagy 250V?
Az egyik kivezetés 230V, a másik 24V?
A priméroldalon ott 500V ez egyértelmû!
Tom

Elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.500
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #5 Dátum: 2012. Február 05., 11:23:15 am »

Kedves Tamás!
Szigetelési ellenánállás mérésrõl beszültünk.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #6 Dátum: 2012. Február 05., 16:16:16 pm »
Üdvözlök mindenkit!
Kedves Juvill!
Igen a szig.ell. mérésrõl beszéltünk!
De a kérdésem az volt , hogy szekunder oldalon mekkora mérõfesszel mérünk, valamint hogy a primér és a szekunder oldal között mekkora mérõfesszel mérünk!
Tehát 250V vagy 500V DC!
Vagy mind a három mérésnél 500V DC használunk?
Tom

Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 236
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #7 Dátum: 2012. Február 05., 16:19:21 pm »
Idézet
Arra lennék kíváncsi, hogy a szekunder oldalon mennyi volna a mérõfesz?
Mivel a szekunder oldal 24V-os , ott akkor 250V-al kellene mérni?

Na,de Tamás hogy meg érsd,hogy miért kell mérni a szekundert is 500V-tal.
Tételezzük fel,hogy a vasmagra is földelés hiányában rákerül a 230V hálózati feszültség,akkor a vasmag és a szekunder tekercs közti szigetelésen van 230V feszültség különbség. Akkor milyen lessz a mérõ feszültség értéke?

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.500
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #8 Dátum: 2012. Február 05., 16:28:30 pm »

Kedves Tamás!

Nem tudok többet hozzátenni, mint Szmihály kollégánk.
Az MSZ 4851/5 számú szabvány szerint jó, ha 500V DC-vel mérsz, mivel az elõírás 250 V  ... 1000V egyenfeszültséget szab meg.
Nem tesz különbséget, hogy primer, vagy szekunder oldalon mérsz, mert a mért értéknek alapszigetelés esetén legalább 2 Mohnak kell lenni a primer - vastest, szekunder - vastest, és primer - szekunder oldal között is.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Transzformátor vizsgálata
« Válasz #9 Dátum: 2012. Február 05., 16:32:38 pm »
Többet nem is kell!
Így oké!
Tehát mind a három mérést 500V DC-vel kell elvégezni!
Juvill, szmihály,  köszönöm a hozzászólásotokat!!!!
Tom

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
18 Válaszok
5851 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Augusztus 27., 14:07:28 pm
írta Tret
2 Válaszok
1724 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Március 19., 23:34:25 pm
írta Simon Endre
6 Válaszok
1657 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. December 20., 19:14:43 pm
írta Tret
1 Válaszok
120 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. November 09., 19:47:26 pm
írta tothgyula
0 Válaszok
13 Megtekintések
Utolsó üzenet: Ma - 04:39:53
írta mda871