IT rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata.
« Dátum: 2012. Január 30., 21:02:04 pm »
Nemrég tették fel nekem a kérdést az IT rendszerû villamos hálózatok, rendszerek érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról. Hogyan történik a technikai oldalról nézve az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minõsítõ iratban mire kell oda figyelni. Melyik szabványt kell alkalmazni? Ezzel a területtel a gyakorlatban ritkán találkozunk.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:IT rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata.
« Válasz #1 Dátum: 2012. Január 30., 22:05:23 pm »

Az IT rendszer nem gyakori. Közismert elnevezése, védõföldelés földeletlen és nem közvetlenül földelt rendszerben. Itt nincs üzemi földelés. Ha van, akkor impedancián keresztül. De a védendõ testeket földelni kell. Ilyen rendszer cukorgyárakban, bányákban és kórházakban van.
Ez a rendszer az elsõ földzárlatra nem kapcsol ki. Zárlat esetén, a zárlati áram a földkapacitásokon keresztül záródik. A mûtét nem állhat le, a cukor nem dermedhet a technológia során, a földzárlatot tartani kell, és a kezelõszemélyzetnek meg kell keresni a hibát.
Az IT rendszerben ha nincs nulla, az egyik fázisvezetõt földelik. Másabb a szituáció, ha kettõs földzárlat van. Ebben az esetben a rendszernek le kell kapcsolni, mert a rendszer úgynevezett "nullázottá" válik. Az IT rendszerrel is az MSZ HD 60364-4-41 számú szabvány foglalkozik.
Itt ellenõrizni kell az áram-védõkapcsolókat, szigetelés-ellenõrzõ készülékeket.
Elsõ hiba esetén a mért földelési ellenállás értéknek R(a) x I(d) kisebb/egyenlõnek kell lenni, mint 50V (váltakozó), 120V (egyenáram) esetén.
Kettõs hiba esetén, már a rendszer nullázott.
Ha nulla vagy középvezetõ nincs kiépítve, akkor 2xI(a)xZ(s) kisebb/egyenlõ. mint U (400V) a mért érték minõsítése.
Ha van nulla vagy középvezetõ, akkor 2xI(a) x Z'(s) kisebb /egyenlõ, mint U(o) (230V) a feltétel.
Z(s) a az áramkör fázis- és védõvezetõjét tartalmazó hiba-hurokimpedanciája.
Z' (s) az áramkör nulla- és védõvezetõjét tartalmazó hiba-hurokimpedancia

Kicsit hosszú lett, és még a földzárlatjelzést, a potenciál befolyásolhatóságot mellõztem is.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:IT rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata.
« Válasz #2 Dátum: 2012. Január 31., 19:03:26 pm »
Köszönöm a hozzászólást. Nem lett hosszú,mert olyan téma aminek van értelme. Hogyan ellenõrizzük ezeket a szigetelés hibaáram ellenõrzõ eszközöket. Ezek dokumentálása hogyan történik.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:IT rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata.
« Válasz #3 Dátum: 2012. Január 31., 20:20:19 pm »

Arról már beszéltünk, hogy az IT rendszer nem gyakori. A felülvizsgálata is másabb.
Az IT rendszerben a testeket földelni kell. Ebben a rendszerben a testzárlati áramot földzárlati áramnak nevezzük.
A felülvizsgálat alkalmával minden földeletlen vezetõn (mindhárom fázisvezetõn, illetve az egyenáramú rendszereknél mindkét pólusvezetõn) a mérés céljára ampermérõn keresztül mesterséges földzárlatot kell létrehozni. Az ampermérõvel egy szabályozható ellenállást kell sorba kötni, és azt csak fokozatosan szabad rövidre zárni.  Ha a mérés folyamán valahol földzárlat lenne, akkor az rövidzárlat áramot hajtana keresztül a mûszeren.
Ha az ellenállásunk értéke 400V-os hálózat esetén nem több mint 10 ... 15 ohm, akkor hibátlan szigetelésû hálózat esetén az ampermérõ kitérése az ellenállás rövidre zárása során nem változik.
Ha a hálózatba földzárlatjelzõ, vagy állandó szigetelés-ellenõrzõ is be van építve, akkor a mérést itt végezzük. Az ellenállást több 10 ezer ohmosra változtatjuk, és figyeljük, mekkora rezisztencián szólal meg a földzárlatjelzõ, illetve az állandó szigetelés-ellenõrzõ berendezés.
Egy fázis esetén mindkét vezetõben, több fázis esetén minden fázisvezetõben külön kell mérni. A legnagyobb értéket kell figyelembe venni. Hibátlan szigetelésû hálózat esetén az értékek közel azonosak.
Ha az egyes vezetõk földzárlat áramai közül a legnagyobb sem haladja meg a mért legkisebb érték kétszeresét, akkor rendszert földzárlatmentesnek lehet tekinteni, és a mért legnagyobb földzárlati áramot kell a számításoknál alapul venni.
A számításhoz szükséges képleteket az elõzõekben már írtam.
A méréseket mérési jegyzõkönyvben kell dokumentálni.
Ha a rendszer földzárlatos, intézkedni kell a hiba kijavítására, és a méréseket ez után lehet végrehajtani.

Kicsit megint hosszú, de ez a felülvizsgálat folyamata.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető erberszer

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • erberszer nincsen befolyása.
Re:IT rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata.
« Válasz #4 Dátum: 2012. November 06., 21:20:37 pm »
Sziasztok!
Új vagyok itt a fórumon. Egy számomra új dolog előtt állok. 0,4kV-on hellyel közel megoldom a méréseket, bár ott is vannak sokszor kérdéses dolgok, de nem adom fel. 8)
Most viszont egy számomra új dolog állt elő, következő a helyzet:
Adott egy 6kV-os berendezés, melyről valami jegyzőkönyvet kellene produkálni, hogy hiba esetén lehetőleg ne haljon meg senki. A hálózat(6kV) ismereteim szerint nem közvetlenül földelt. Itt ugye jön a 3 fázis rá a motorra és körülbelül ennyi a történet. Valamint a géptestet egy földelőszondához kell csatlakoztatni. Hogyan kell ennek a mérésnek nekiesni?? Nyílván földelési ellenállást kell mérni. A gép egy üzembe van tiszta beton minden. Hová szúrjak szondát ellenföldet stb? Szinte bármilyen szabványhoz hozzáférek, olvastam a 172-2-t is, még emésztenem kell a dolgot  :)
Hány ohm lehet milyen képletek vannak stb. Egyáltalán hogy néz ki egy ilyen mérés, és számítás?
Lehet túl amatőrnek tűnik a kérdés, de sajnos a rég elvégzett felülvizsgálói tanfolyam jegyzetek, illetve  könyv is kevésbé szól a középfeszültségű érintésvédelemről szerintem.
Válaszotokat előre is köszönöm

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
13 Válaszok
3254 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Május 30., 18:01:06 pm
írta nyaki
0 Válaszok
969 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:41:33 pm
írta nova
0 Válaszok
566 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:57:48 pm
írta nova
2 Válaszok
912 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Szeptember 09., 21:23:29 pm
írta Tret
9 Válaszok
571 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Június 01., 21:35:58 pm
írta Sztrogoff