Sok vita volt az elõzõekben.
Hol vannak elhelyezve a fürdõszobákban a dugaszoló aljazatok?
A címben megadott szabvány erre is megadja a választ.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető krisz1986

  • Villanyász
  • ****
  • Kitiltott felhasználó!
  • Hozzászólások: 404
  • Hírnév erő: 0
  • krisz1986 nagyon lenézték
  • Nem: Férfi
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #1 Dátum: 2012. Január 18., 20:19:04 pm »
Érvényes szabványok
Ezt most találtam mikor az általad feltett szabványt kerestem. Nézd meg. Kíváncsi vagyok a véleményedre és a többiekére is.

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 17
  • JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #2 Dátum: 2012. Január 18., 20:28:55 pm »

Ha kíváncsi vagy a véleményre, akkor leírom.
Nekem ezzel a linkkel újat nem mondtál.
Ilyen oldal és ehhez hasonló a neten sok van.
Azért indítottam a témát, hogy a "futó konektrod" elhelyezésérõl, annak baleseti forrásáról az esetleges hozzászólásokból gyõzõdjél meg.

Nem elérhető krisz1986

  • Villanyász
  • ****
  • Kitiltott felhasználó!
  • Hozzászólások: 404
  • Hírnév erő: 0
  • krisz1986 nagyon lenézték
  • Nem: Férfi
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #3 Dátum: 2012. Január 18., 20:31:14 pm »
Akkor ezek szerint ismered. Amít ajánlotál le töltötem már. És most el is olvasom.

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.604
  • Hírnév erő: 20
  • Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!
    • Villanyszerelõ
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #4 Dátum: 2012. Január 18., 20:33:02 pm »
Ez a link nem sokat mond.
Az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabványnál gondolom 0, 1,2-as sávokra gondolsz, ami meghatározza a villanyszerelési követelményeket. A tartalmi rész ha jól tudom már az MSZ 1600-as szabványban is jó részt megtalálható volt. Ebben az új szabványban vajon mi az ami a korábbihoz képest ami új.

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 17
  • JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #5 Dátum: 2012. Január 18., 20:54:39 pm »

Lényeges különbséget nem látok.
Az MSZ 1600/1. ... 16. számú létesítési biztonsági szabályzat nekem sokkal jobban tetszett.
Megadta a helyiség jellegét. Például nedves, idõszakosan nedves, felsorolta, hogy melyek tartoznak ide.
A véleményem az, aki a régi MSZ 1600 szabványsorozatot ismerte, túl sok hibát ma sem tud véteni az ilyen besorolású helyiségek szerelése során.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.064
  • Hírnév erő: 35
  • nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!nova jó életet él!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #6 Dátum: 2012. Január 18., 21:01:33 pm »

Sok vita volt az elõzõekben.
Hol vannak elhelyezve a fürdõszobákban a dugaszoló aljazatok?
A címben megadott szabvány erre is megadja a választ.

Röviden összefoglalva mit is ír elõ a szabvány a villamos csatlakozási pontok kialakításával kapcsolatban? Mire kell ügyelni? Milyen biztonsági távolságok vannak elõírva?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető szmihaly

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 166
  • Hírnév erő: 2
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #7 Dátum: 2012. Január 18., 21:11:39 pm »
Úgylátom,a fürdõszobával sikerült egy kis vitát elindítani. Itt egy kis segítség:

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 17
  • JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #8 Dátum: 2012. Január 18., 21:16:22 pm »

Elõször is van 0 - 1 - 2 sáv.
Itt megadja a távolságokat, majd, hogy melyik sávban, milyen IP védettségû berendezés lehet szerelni.
És akkor megint megkérdezem.
Az a "futó konektor" szerelése, mennyire szabványos?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 558
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #9 Dátum: 2012. Január 18., 21:22:48 pm »
Szerintem ez esetben rossz a kérdés, mivel ez nem szerelés hanem átgondolatlan hosszabbító használatról beszélhetünk! Sajnos ez hasonló mint a hosszabbítóról üzemeltetett vasaló  készülék amit ráadásul a vasaló deszka alá szoktak tenni!! ???
Mindenki szokót lenni Ön és köz veszélyes egy kicsit. És ezt csak akkor veszi észre mikor valaki figyelmezteti, hogy MIT CSINÁLSZ te buta. :(

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.604
  • Hírnév erő: 20
  • Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!
    • Villanyszerelõ
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #10 Dátum: 2012. Január 20., 14:32:15 pm »
A jakuzzi bekötéseknél találkoztam olyan megoldással, hogy a kád mögött van beépítve falba süllyesztve MüIII 100-as doboz, és innen vitték az Mtk kábelt a készülékhez. Ezt a megoldást kerülendõnek tartom. Inkább a kötõdobozt a  távolabbi biztonságosabb helyen javasolt elhelyezni. És  csak a kábelt( 3x2,5mm2 Mtk) visszük jakuzzihoz. Természetesen az EPH vezetéket is.
Ennél az említett szabványnál jelentõs szerepe van az ÁVK és az EPH alkalmazásának.

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 17
  • JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #11 Dátum: 2012. Január 20., 18:53:53 pm »

Ezen helyiségekben megengedett még a SELV és PELV törpefeszültségek alkalmazása, de a 0 - 1 - 2 sáv szerinti IP védettséget akkor is be kell tartani.

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.604
  • Hírnév erő: 20
  • Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!Novill egy emelkedő csillag!
    • Villanyszerelõ
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #12 Dátum: 2012. Január 20., 20:23:10 pm »
Ha jól emlékszem régen találkoztam egy olyan zuhanykabinnal aminek a fogyasztói törpefeszültséggel mûködött.

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 17
  • JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.JUVILL hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #13 Dátum: 2012. Január 20., 20:45:26 pm »

Én sem találkoztam még ilyennel.:)
De a szabvány száma a helyiségekre vonatkozik, ahol elõírás szerint megengedett a SELV és PELV törpefeszültség alkalmazása.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 913
  • Hírnév erő: 10
  • Gyurmaúr(fi-relé) dolgozza magát felfelé.Gyurmaúr(fi-relé) dolgozza magát felfelé.Gyurmaúr(fi-relé) dolgozza magát felfelé.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
« Válasz #14 Dátum: 2012. Január 20., 22:03:47 pm »
Az igazság az, hogy a fürdõszoba már alapból egy igen "zúzós" helyiség, hiszen egy kiadós zuhanyozás, fürdés alkalmával lehet simán masszív párát csinálni, mely már önmagában meglehetõsen veszélyes mind a dugaljak, kapcsolók,mind pedig a lámpák számára. Épp ezért én pl egy ideje rendre csak csapófedeles dugaljakat építek be, pl a Valena sülyesztett csapófedelese tökéletes ilyen helyeken. Persze, ha több készülék -pl. mosógép, szárítógép,stb- van ,akkor nyilván sok csapófedeleset kell -sorolva- beépíteni, ugyanis -ha jól tévedek- "kettes" sülyesztettbõl nincs csapófedeles, vagy?! Ami pedig a lámpáka illeti, nos ott is érdemes jó magas IP számmal rendelkezõt feltenni, pl. a GE Brio kifejezetten ilyen helyekre lett tervezve... Ami pedig a távolságokat illeti, kádtól, zuhanytálcától a lehetõ legtávolabb teszek mindent, még akkor is, ha a kunschaft nyöszörög a mosógép elhelyezés miatt, hogy õ márpedig a kád mellé szeretné a gépet. Nyilván, kis lakótelepi kecókban kénytelen az ember kompromisszumokat kötni, de legrosszabb esetben DaFh 162-est teszek fel (igen, 230V-os "kék" iparit!) és kicserélem a mosógép dugvilláját, oszt jónapot!

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
7 Válaszok
3502 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Február 13., 09:11:49 am
írta Novill
2 Válaszok
2986 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 28., 22:11:42 pm
írta JUVILL
1 Válaszok
1504 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. December 01., 17:03:51 pm
írta Novill
2 Válaszok
1033 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Március 21., 19:45:10 pm
írta egusztika
0 Válaszok
769 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Június 09., 20:52:01 pm
írta Novill