  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Kábelfej robbanások kiváltó okai
« Dátum: 2010. November 20., 10:59:27 am »
CAS nick name által feltett kérdések:

a konkrét ügy, egy folyamatban levõ szakértõi vizsgálathoz:

- gyakorlati jellegû, de megalapozott szakmai adat, tapasztalat gyûjtés
- Kábelfej robbanások kiváltó okai?
- A beállt robbanás lefolyása, - idõben és hatásában, - és materiális következménye a berendezésekben, vezetõkben?
- Igaz-e hogy a szigetelõk állapotának, hibáinak tudható be 50%-ban a bekövetkezett üzemzavarok? És ennek többségében a szerelési
fogyatékosságok, illetve a szerelési technológia be nem tartása a kiváltó ok?
- A kábelszigetelések hibái miatt beállt üzemzavarok keletkezési helyei a (KÖF, NAF) kábel melyik szakaszára (kábelfejek, összekötõk,
szerelvények közeli, - vagyis szerelési tevékenységek - helyére, vagy a kábel más szakaszaira) jellemzõ?
- Milyen ráfordítás (idõben, eszközök, vizsgálat, diagnosztika, dokumentáció stb. illetve költségek tekintetében) szükséges egy kábel
felrobbanás miatt beállt üzemzavar elhárítására?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető schont

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 2
  • Hírnév erő: 1
  • schont nincsen befolyása.
Re:Kábelfej robbanások kiváltó okai
« Válasz #1 Dátum: 2011. Január 26., 21:17:43 pm »
A KÖF kábelek leggyengébb pontjai a szerelvények. Ezen szerelvényekre vonatkozó elõírásokat a az MSZ HD 629.1 S2 és MSZ HD 629.2 S2 szabványok írják elõ. Ezen követelmények közül szerintem az egyik legfontosabb a szigetelés állapotára vonatkozóan a részleges kisülés mérése, mivel ez ad bármilyen információt a szigetelés jelenlegi állapotáról ami alapján következtethetõ a jövõbeni állapota is. Ez a határérték 10pC 1,73Uo feszültségen. Ez egy nagyon alacsony kisülési töltés érték amit, tudnia kell a szerelvényeknek. Az áramszolgáltatók közül az újonnan létesített elõregyártott KÖF/KIF állomásaiban is csak az ELMÛ követeli meg ezt a vizsgálatot a beszállítóitól. A nem elõregyártott berendezések és kábelek esetében még õk sem követelik. Ez a mérés hosszú kábeleknél egyébként nem is egy egyszerû dolog. De rövid kábelhidaknál az elmúlt 10 évben volt szerencsém több ezer részleges kisülés mérést elvégezni és a tapasztalataim sajnos elég vegyesek.

- Vannak olyan végelzárók szerelvények melyek felszerelését szinte lehetetlen elrontani ha a szerelõ legalább egy kis mértékben odafigyel.
- Azonban vannak olyan végelzárók amelyek a legkisebb szerelési elõírásoktól való eltérésekre is érzékenyek.
- És találkoztam már olyan szerelvénycsaláddal is amit szinte lehetetlen volt úgy megszerelni hogy a szabvány követelményeit kielégítse.
- Újabban elõszeretettel használják a feltolós végelzárókat amik nagyon elegánsak és könnyen szerelhetõk. Ezek közül is kiemelném a dugós csatlakozósokat. Ezek között számtalan olyan esettel találkoztam amikor a mérési eredmény befolyásolható volt a végelzáró enyhe elmozdításával. Tehát egy helyszínen szerelt kábelvég (nem tiszta mûhelyben) amit a szerelés után meg sem mérnek, elég kétséges hogy a szabványos részleges kisülés értékeket kielégíti. A másik problémájuk hogy viszonylag könnyen tud légzárvány a szerelvény és a végelzáró közé szorulni. Itt hatásos a rengeteg szilikonzsír használata.

És még egy apró megjegyzés hogy míg régen a kábelszerelõ egy elismert tiszteletbeli állás volt és úgy szerelték a kábelt mintha mûtenének, addig mára ez sajnos elmúlt és így sajnos az egyre egyszerûsödõ technológia ellenére is elõfordulhatnak szerelési hibák, hogy csak egy egészen banálisat említsek amivel legutoljára találkoztam: A meleg végelzárót egy bolyhos ronggyal fogta meg a szerelõ ahol az egész apró szöszök bolyhok fent ragadtak a végelzáró felületén.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Kábelfej robbanások kiváltó okai
« Válasz #2 Dátum: 2011. Január 27., 13:39:11 pm »
Akkor a tapasztalat szerint a kábelfej robbanásoknál elsõsorban a be nem tartott szerelési technológia a hibás a kábelfej robbanásokért?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Molnár Viktor

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 36
  • Hírnév erő: 1
  • Molnár Viktor nincsen befolyása.
Re:Kábelfej robbanások kiváltó okai
« Válasz #3 Dátum: 2013. Február 25., 23:51:15 pm »
Szervusz Schont!

Igazad van régen megbecsült szakma volt a szakmán is belül a :KÁBELSZERELŐ.
mára egyszerűbbé vált kábelt szerelni, a mostani kollégák már csak a tanműhelyben találkoztak " malac"-cal , öntöttvas masszás kábelfejjel , pedig szerény véleményem szerint kevesebb üzemzavart okoztak( okoznak) mint a mai RAYCHEM , 3M , és TYCO szerelvények. Bár lehet ennek az is oka , hogy régi szakik nem csináltak egy nap csak 1-2 kötést . Most meg 2 ember egy nap meg csinál 4-5 kötést .
És mellesleg találkoztam olyan öntöttvas karmanttyúval ami meg gyógyította önmagát, a mérőkocsis srác a haját tépte mert 35kV nál a 10-es kábel mely előtte hibásnak bizonyult, a lökőtől megjavult! A megolvadt massza csodásan visszaállította a szigetelést!

Címkék: kábelfej robbanás