Nem tudom mennyire lesz hasznos a téma, de felvetem.
Itt arról szeretnék veletek konzultálni, hogyan történnek a robbanásveszélyes épületek, helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatai, milyen mûszerekkel, milyen személyi feltételekkel.
Valamint, hogyan történik a robbanásbiztos gyártmányok felülvizsgálata?

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #1 Dátum: 2012. Január 08., 20:04:29 pm »
Idézet a 28/2011.(IX.6.) BM rendeletbõl , OTSZ-bõl.

"215. § (1) A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erõsáramú berendezések idõszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.
(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végzõ személy az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a sújtólég- és robbanás biztos villamosberendezés-kezelõ vagy robbanás biztos berendezés kezelõ szakképesítéssel is rendelkezzen.
(3) A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha együttesen rendelkeznek a meghatározott szakképesítéssel"
Korábbi OTSZ-hez képest ez változást jelent

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #2 Dátum: 2012. Január 19., 23:02:29 pm »

Szerettem volna, ha ebben a témában lett volna egy picivel több hozzászólás.
Érdekelne, hogy az Rb-s környezetben mikor, hogyan történik a mûszeres mérés?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #3 Dátum: 2012. Január 20., 14:18:19 pm »
Igen ez engem is érdekelne, fõként a gyakorlati oldalról megközelítve. A gyújtószikramentes áramkörök tekintetében is. Egy rb-s szerelvény javítása azért nem olyan egyszerû és nem mindenki végezheti el.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #4 Dátum: 2012. Január 20., 18:41:35 pm »

A személyi feltételekre Novill tökéletest választ adott.
Köszönöm.
Hogy miért indítottam ezt a témát?
Mert az igazi "tüzijátékot" itt lehet megrendezni.
A robbanásveszélyes tereknek az MSZ 1600/8 szabvány idõszakában gázokra
A1; A2; A3; A5, porokra B1; B2; B3; B4; B5 veszélyességi övezet volt meghatározva. (az A4-et nem véletlenül hagytam ki, ilyen nem létezett).
Most zóna besorolás van. Gázokra 0 - 1 - 2, porokra 20 - 21 - 22.
És itt, ezekben az övezetekben is kell érintésvédelmet mérni.
De mivel?
Lehet, hogy már van, én nem tudok róla, ha igen adjátok meg a típust, ami robbanásbiztos kivitelû mûszer.
A gyakorlatban hogyan történik a villamos veszélyességi övezet belül a hurokellenállás mérés?

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #5 Dátum: 2012. Január 20., 20:31:41 pm »
Ha jól tudom az MSZ 16600/8 szabványok nem hatályosak már. Ezen a területen nem is ténykedem, de mint mûszaki információk érdekelnek. Néhány e témával kapcsolatos szabvány számok. Biztos vannak már újabbak is ezeknél!

Robbanás veszélyes térségekre vonatkozó szabványok

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #6 Dátum: 2012. Január 20., 20:52:53 pm »

A szabványok ismerõsek.
De milyen mûszerrel mérünk, mikor mérhetünk a robbanásveszélyes térségben?
Mérhetünk egyáltalán?
Tudomásom szerint nem, csak abban az esetben, ha megrendelõ írásban nyilatkozik, hogy megszüntette a robbanásveszélyt.

Nem elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 141
  • Hírnév erő: 2
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #7 Dátum: 2012. Január 20., 20:59:25 pm »
Ma már nem beszélünk veszélyességi övezetrõl, hanem robbanásveszélyes térség a hivatalos megnevezése a –mint helyesen írtad – zónákkal jellemzett területnek, vagy helyiségnek.

A robbanásbiztos területek alapszabványa az MSZ EN 60079 szabványsorozat, de nagyon fontos a 8/2002. (II. 16.) GM rendelet, amely „a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történõ alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról” szól és a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet, amely a „potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levõ munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirõl” rendelkezik.

Idézet
A gyakorlatban hogyan történik a villamos veszélyességi övezet belül a hurokellenállás mérés?

Bár létezik robbanásbiztos kivitelû mérõmûszer, gyújtószikramentes védelmi móddal, de ezek normál multiméterek. Hurokimpedancia-mérõk, szigetelésvizsgálók nem léteznek robbanásbiztos kivitelben.

Kezdõ felülvizsgálók lehetõleg ne ilyen helyeken akarják megszerezni a gyakorlatot, mert ez veszélyes játék. Láttam olyan minõsítõ iratot, amelybõl kiolvasható volt, hogy az illetõnek lövése sem volt róla hol járt.

Visszatérve a mérésekre, a robbanásveszélyes térségekben, - és itt most inkább nagyobb vegyi gyárakat értek, nem egy festõkabint -  az idõszakos felülvizsgálatokat tervezett módon a nagyleállások idejére idõzítik, amikor a technológiát leürítik és írásban garantálják a veszélymentes környezetet. Természetesen ez nem mindig ilyen egyszerû, hiszen vannak soronkívüli mérések, amely vagy egy új készülék beépítése, vagy cseréje miatt nem várhat évekig. Ilyenkor kizárólag tûzveszélyességi munkavégzési engedély (tûzgyújtásinak is nevezik) birtokában, az adott technológiát jól ismerõ üzemi kísérõ felügyelete mellett, hordozható gázérzékelõ berendezés (melyet a technológia bocsát rendelkezésre) birtokában lehet elvégezni a mérést. Szigetelési ellenállásméréskor ügyelni kell arra, hogy a vizsgált kábel mindkét vége ellenõrizhetõ módon a méréskor veszélytelennek minõsülõ helyen legyen, és ne csatlakozzon további kábelekhez, amelyek nem ellenõrizhetõek teljes biztonsággal. Érdekesség, hogy nemcsak villamos mérések nem végezhetõk robbanásveszélyes térségekben, hanem pl. lézeres távolságmérés sem. Még egy érdekesség, ilyen térségekben tilos a mûszerekhez tartalék elemeket, mobiltelefont, és tûzgyújtó eszközöket magunknál tartani.  Ha konkrétabb kérdés van, szívesen válaszolok, ha tudok.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #8 Dátum: 2012. Január 20., 21:07:10 pm »
Gondolom a lézeres távolságmérõ használata is a mûködtetõ áramforrás miatt tiltott?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #9 Dátum: 2012. Január 20., 21:10:30 pm »

Ilyen térségekben még a munkaruhára és cipõre is nagyon figyelni kell.
Mûszálas nem alkalmazható, csak olyan, mely statikusan nem töltõdik fel.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 141
  • Hírnév erő: 2
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #10 Dátum: 2012. Január 20., 21:26:31 pm »
Idézet
Gondolom a lézeres távolságmérõ használata is a mûködtetõ áramforrás miatt tiltott?

Nem, hanem a lézer fókuszálatlan sugárzás energiája vagy teljesítménysûrûsége is olyan nagy lehet, hogy a gyújtás létrejöhet. Ilyenkor a felmelegedés fõleg a lézersugár szilárd testfelületre való beesése miatt, vagy légköri porrészecskék vagy szennyezett, fényáteresztõ részek abszorpciója következtében lép fel.

Idézet
Mûszálas nem alkalmazható, csak olyan, mely statikusan nem töltõdik fel.

Ez régi alapszabály, csak lángálló és szigorúan antisztatikus ruházat viselhetõ, zoknit, alsónemût is ideértve.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Zappa

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 58
  • Hírnév erő: 1
  • Zappa nincsen befolyása.
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #11 Dátum: 2012. Március 18., 18:47:07 pm »
Tisztelt kollégák.Nagyon kötözködõ lennék ha ezt az RB-st megbuktatnám?

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #12 Dátum: 2012. Március 18., 19:05:32 pm »

Nem tudtam kinagyítani a képeket.
Ha jól,látom, az elsõ képen a kötésdoboz fokozott biztonságú Rb-s védelmi módú, de a látható tömszelence szerintem egy "mezei" alumínium. A huzalozásról ne is beszéljünk.
Ez egy A0-ás tokozatban van, Miért is?
A második képen is egy fokozott biztonságú védelmi módú lámpatest van.
Ez kissé korrodált. A tömszelence szerintem szintén nem Rb-s, de nem lehet tisztán látni. Ha a lámpatest ilyen, ki merem jelenteni, hogy a tömítése is hasonló.
Én nem megfelelõnek minõsíteném - így kép szerint - szétszerelés nélkül is.
De egyáltalán milyen a környezet besorolása? Mit keres egy Rb-s zónában egy képkocsi?

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #13 Dátum: 2012. Március 18., 19:36:14 pm »
Ez nem  rb-s ( A-B tvo-ban) terület ugye bár, csak olyan rb jellegû  doboz és lámpatest?

Nem elérhető Zappa

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 58
  • Hírnév erő: 1
  • Zappa nincsen befolyása.
Re:Robbanásveszélyes környezetben végzett felülvizsgálatok
« Válasz #14 Dátum: 2012. Március 18., 20:48:48 pm »
Ez egy gázfogadó.A lámpatest tömbszelencéje mûanyag,tömítõpasztával kinyomva.A búrában víz van.Megpróbálom kitenni nagyobban.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
1 Válaszok
1497 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Május 03., 21:35:48 pm
írta krisz1986
0 Válaszok
1119 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Szeptember 11., 22:20:00 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
528 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:58:45 pm
írta nova
2 Válaszok
1807 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 11., 09:32:35 am
írta Novill
10 Válaszok
1125 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Április 06., 17:29:21 pm
írta mormogipapa