• Vizsgálat érintésvédelmi törpefeszültséggel 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Vizsgálat érintésvédelmi törpefeszültséggel  (Megtekintve 1011 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Vizsgálat érintésvédelmi törpefeszültséggel
« Dátum: 2016. Augusztus 17., 11:07:00 am »
Üdv Mindenkinek!

Az ÉVÉ könyv 187. oldalán van a kapcsolási rajz, de!
A PEN vezetőre a rajz szerint 24V AC van kapcsolva!
Nem?
És a rövidre zárt fázisvezetőkre a N!
A PEN-re hogyan lehet AC feszt. kapcsolni?
Tudom, hogy a védővezetőt nem szabad megszakítani, de ilyenkor a PEN-t nem kellene mégis megszakítani?

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 253
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Vizsgálat érintésvédelmi törpefeszültséggel
« Válasz #1 Dátum: 2016. Augusztus 17., 15:26:29 pm »
Én nem fogalmaznék úgy, hogy rá van kapcsolva - abban az értelemben, hogy a földhöz viszonyított potenciálja változatlan marad.
Egy addig földfüggetlen törpefeszültség egyik pólusát a PEN-re kötve, a másik pólusát meg a levegőben hagyva (hagyott vezetőkre kapcsolva) nem történik semmi.
 

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Vizsgálat érintésvédelmi törpefeszültséggel
« Válasz #2 Dátum: 2016. Augusztus 19., 11:04:59 am »
Szia!   

"...a földhöz viszonyított potenciálja változatlan marad."

Miért marad változatlan?

Szerintem a rajzról egyértelműen lejön, hogy a PEN-re 24V AC van kötve, fixen!
Az N-re 42V AC , a közösített fázisokra a közös nulla!

Az utolsó mondatodat kifejtenéd kicsit bővebben!  " levegőben hagyva"

Köszi!

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 253
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Vizsgálat érintésvédelmi törpefeszültséggel
« Válasz #3 Dátum: 2016. Augusztus 19., 14:43:41 pm »
A legegyszerűbb  példa erősáramunkból a 3 fázis csillagpontja. 3 feszültség össze van kötve egy pontban. Erre mondjuk azt, hogy az R fázisra rá lett kapcsolva az S vagy a T fázis? Történt bármi azon kívül, hogy tudjuk, hogy az összekötött pontok ugyanazon a potenciálon vannak?

A "levegőben hagyott" kifejezést abban az értelemben használtam, hogy nincs semmilyen potenciálon. A minden végén kikapcsolt nullavezetőt összekötve a transzformátorral, az magában csak annyit jelent, hogy a transzformátor kivezetésének drótja hosszabb. Ha a vezeték nélkül a trafó kapocs "levegőben volt", akkor vezetékekkel együtt is.

A mérési kapcsolásra viszont, bocs, veled ellentétben ezek után azt mondhatjuk, hogy, mivel a PEN potenciáljáról tudjuk, hogy az a földhöz van rögzítve, és ehhez kötöttük a SELV középkivezetését, ezért a nullavezetőre kapcsoltunk 24 V-ot, és a fázisvezetőkre is kapcsoltunk 24 V-ot - mindkettőt földhöz képest. Mindkettőt földhöz képest, de ellenkező értelemben, így a nulla és a fázis között 42 V mérhető.

A "levegőben hagyott" kifejezést abban az értelemben használtam, hogy nincs semmilyen potenciálon.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
10 Válaszok
6587 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Augusztus 27., 22:10:28 pm
írta metrigraf
70 Válaszok
28478 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Március 27., 21:18:00 pm
írta rabszolga
0 Válaszok
748 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:50:22 pm
írta nova
24 Válaszok
8023 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Szeptember 23., 17:33:20 pm
írta recens
1 Válaszok
1300 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Március 26., 21:05:20 pm
írta Könyves Kálmán