• Fûtésvezérlés 2 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Fûtésvezérlés  (Megtekintve 12152 alkalommal)

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Fûtésvezérlés
« Dátum: 2011. Október 26., 15:42:53 pm »
Van valakinek tapasztalata a Viessmann Vitogate 200-al?

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #1 Dátum: 2011. Október 26., 19:17:55 pm »
Én nem ismerem, de mivel kíváncsi típus vagyok rákerestem a gogliban és  a német KNX fórumban van róla egy beszélgetés

Német KNX fórum

érdemes végigolvasni (bár igaz német nyelvû) õk kicsit régebben foglalkoznak EIB technológiával :)

Gyorsan átfutottam a végén volt pár hozzászólás, hogy páran használják már 2 -3 éve :)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #2 Dátum: 2011. Október 27., 06:49:55 am »
Én nem ismerem, de mivel kíváncsi típus vagyok rákerestem a gogliban és  a német KNX fórumban van róla egy beszélgetés

Német KNX fórum

érdemes végigolvasni (bár igaz német nyelvû) õk kicsit régebben foglalkoznak EIB technológiával :)

Gyorsan átfutottam a végén volt pár hozzászólás, hogy páran használják már 2 -3 éve :)


Ezt a forumot en is megtalaltam, csak az a baj, hogy nemetul nemigen tudok :D a google fordito azert segit. Nekem konkretan a programozassal kapcsolatban kellene segitseg, mert a futesem ezzel az aktorral lesz osszekotve a KNX-el.

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #3 Dátum: 2011. Október 27., 12:43:33 pm »
Gondolom akkor ezt is megtaláltad

Viessmann - Vitogate 200 Typ EIB

Sajnos ez is német nyelvû amivel írtad, hogy nem nagyon vagy kisegítve. Esetleg érdemes nekik dobni  egy mailt hátha megvan angolul is nekik.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #4 Dátum: 2011. Október 27., 13:18:49 pm »
Gondolom akkor ezt is megtaláltad

Viessmann - Vitogate 200 Typ EIB

Sajnos ez is német nyelvû amivel írtad, hogy nem nagyon vagy kisegítve. Esetleg érdemes nekik dobni  egy mailt hátha megvan angolul is nekik.

Ezt is ismerem igen. Az aktorhoz tartozo manual megvan angolul is csak abban nemsokminden van :) legalabb is nekem picit tobb segitseg kellene :D

Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 236
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #5 Dátum: 2011. Október 27., 14:49:58 pm »
Segíteni nemigen tudok ebben,csak egy érdekesség: Nálunk a cégnél Viessman - Vitotronic 100 as kazánvezérlõ van többek közt. Ennek a kezelési - telepítési utasítása 166 oldal,mig a Weissman honlapján is fent van,de csak 31 oldal.A lényeget nem igen rakják fel a netre. Ha nincs meg a telepítési útmutatója,akkor még javasolni tudom hogy a környezetedben keresd meg a szakszervízt,és hátha tudnak segíteni,mert nekik biztos megvan a doksi,és ha jó indulatúak akkor segítenek szóban is.

Nem elérhető gonda

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 16
  • Hírnév erő: 1
  • gonda nincsen befolyása.
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #6 Dátum: 2011. November 04., 14:27:42 pm »
szia,

en viessmann kazánok esetében ezzel dolgozom:

http://openv.wikispaces.com/

Üdv
Gonda Gábor

Nem elérhető Schmidt András

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 104
  • Hírnév erő: 2
  • Schmidt András nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Loxone Electronics
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #7 Dátum: 2011. November 09., 01:10:26 am »
Szia,

én raktam már ilyet össze. hol akadtál el?


Üdv,
András

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #8 Dátum: 2011. November 16., 12:30:52 pm »
Hello,

hat megmondom oszinten, hogy nemertem az aktor mukodeset. Nezegettem a beallitasokat az ETS ben, de nemertem :)


Szia,

én raktam már ilyet össze. hol akadtál el?


Üdv,
András

Nem elérhető Schmidt András

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 104
  • Hírnév erő: 2
  • Schmidt András nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Loxone Electronics
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #9 Dátum: 2011. December 15., 07:42:04 am »
Gondolom a címzéssel nem volt gond. A lényeg ennél a készüléknél, hogy be kell állítanod az automatikus küldést a szoftverében. Ennek hiányában (azt hiszem ez a gyári állapot) tényleg nem csinál semmit a készülék.

Nem elérhető TermiCont

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 59
  • Hírnév erő: 1
  • TermiCont nincsen befolyása.
    • installateur
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #10 Dátum: 2012. Február 11., 07:10:34 am »
Szoba hõmérséklet szabályozás korszerûen

A KNX buszrendszer egyedülálló lehetõséget biztosít számunkra a helyiség hõmérséklet szabályozás terén.
A rendszer nélkülözhetetlen elemei : hõmérséklet szabályzó jeladóval (termosztát), a feladathoz illeszkedõ kimeneti egység(félvezetõs).

A szabályozó típusa:
   2 pont szabályzó, hiszterézissel
   PI szabályzó

2 pont szabályzó
Ebben az esetben a hõmérséklet tény érték egy sávon belül tartható. A sávot hiszterézisnek nevezzük, jellemzõen 0,2 – 05 °C. A hiszterézis értéke a komolyabb szabályzókban beállítható.

PI szabályzó
Két fontos eleme: K arányossági tényezõ (°K), T integrálási idõ (perc)
jellemzõ értékek radiátoros fûtés esetén:  5°K, 240 perc
Ideális esetben beállíthatjuk az optimális közelítést és túllendülést.
Két fontos csoportja a folyamatos és a PWM (impulzus szélesség moduláció)
A rosszul beállított szabályzó nem stabil, tehát a hõmérséklet értékében lengések jöhetnek létre.

Lehetõségünk van két vagy több körös fûtés/hûtés szabályzó kialakítására is.
Az alap és a kiegészítõ fûtés/hûtés megfelelõ összehangolását  a  termosztát vagy a szabályzó modul végzi el.(jellemzõ kialakítás, padló fûtés kiegészítõ radiátorral)

A hûtés – fûtés átkapcsolást végezhetjük automatikusan és kézi kapcsolással is.
Definiálhatunk : komfort, készenlét és éjszakai üzemmódokat.
Ablak nyitás esetére - az energia takarékosság érdekében - felfüggeszthetjük a fûtés/hûtést, majd a becsukás után újra indul a rendszer.
Beállíthatunk fagyvédelmi és túlhevülés elleni védelmet is.

Ha a téma bõvebben érdekel, bemutató termünkben mûködés közben is megismerhetõ, kipróbálható.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Schmidt András

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 104
  • Hírnév erő: 2
  • Schmidt András nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Loxone Electronics
Re:Fûtésvezérlés
« Válasz #11 Dátum: 2012. Február 13., 22:53:31 pm »
Szoba hõmérséklet szabályozás korszerûen

A KNX buszrendszer egyedülálló lehetõséget biztosít számunkra a helyiség hõmérséklet szabályozás terén.
A rendszer nélkülözhetetlen elemei : hõmérséklet szabályzó jeladóval (termosztát), a feladathoz illeszkedõ kimeneti egység(félvezetõs).

A szabályozó típusa:
   2 pont szabályzó, hiszterézissel
   PI szabályzó

2 pont szabályzó
Ebben az esetben a hõmérséklet tény érték egy sávon belül tartható. A sávot hiszterézisnek nevezzük, jellemzõen 0,2 – 05 °C. A hiszterézis értéke a komolyabb szabályzókban beállítható.

PI szabályzó
Két fontos eleme: K arányossági tényezõ (°K), T integrálási idõ (perc)
jellemzõ értékek radiátoros fûtés esetén:  5°K, 240 perc
Ideális esetben beállíthatjuk az optimális közelítést és túllendülést.
Két fontos csoportja a folyamatos és a PWM (impulzus szélesség moduláció)
A rosszul beállított szabályzó nem stabil, tehát a hõmérséklet értékében lengések jöhetnek létre.

Lehetõségünk van két vagy több körös fûtés/hûtés szabályzó kialakítására is.
Az alap és a kiegészítõ fûtés/hûtés megfelelõ összehangolását  a  termosztát vagy a szabályzó modul végzi el.(jellemzõ kialakítás, padló fûtés kiegészítõ radiátorral)

A hûtés – fûtés átkapcsolást végezhetjük automatikusan és kézi kapcsolással is.
Definiálhatunk : komfort, készenlét és éjszakai üzemmódokat.
Ablak nyitás esetére - az energia takarékosság érdekében - felfüggeszthetjük a fûtés/hûtést, majd a becsukás után újra indul a rendszer.
Beállíthatunk fagyvédelmi és túlhevülés elleni védelmet is.

Ha a téma bõvebben érdekel, bemutató termünkben mûködés közben is megismerhetõ, kipróbálható.

Egy kiegészítés a szabályzás módjával kapcsolatban:

Öntanuló fûtésszabályzás:

A szabályzó nem igényel kalibrálást. Mindezt automatikusan, a hisztorikus adatok alapján teszi. A mért, és a kért adatok naplózásával a paraméterek megadása feleslegessé válik. A szabályzó tehát rövid tanulási fázis után pontosan tudni fogja, hogy mikor és mennyire kell kinyitnia a fûtési szelepet az idõprogram betartásához.

Kimeneti típusok / szeleptípusok

Az elõzõ bejegyzésben is esett szó folyamatos, illetve PWM kimenetrõl. A két megoldás közötti legfontosabb különbség elõbbi teljesen fokozatmentes kimenet, míg utóbbi egy a fokozatmentes szabályzáshoz legközelebbi de mégis digitális kimenetet ad. Szemléletesen folyamatos (PID, PI, PD, öntanuló szabályzás) szabályzásra a szabályzószelepek köthetõek (jellemzõen 0-10V/4-20mA), míg a digitális (kétpont, PWM) szabályzásra nyit/zár szelepek köthetõek.

Az ábra a PWM szabályzással a digitális kimenetre jutó jelet mutatja:


Folyamatos szabályzásnál a kimenetek felülrõl lefelé haladva 20%, 50% és 80%.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
6 Válaszok
3731 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 26., 14:40:06 pm
írta Zoli
5 Válaszok
7168 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Április 20., 12:28:54 pm
írta Zoli
19 Válaszok
4595 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Január 10., 16:20:10 pm
írta macsey
2 Válaszok
1691 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Április 15., 15:01:26 pm
írta NagyPS
0 Válaszok
482 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. December 12., 09:17:05 am
írta tomifix