• Teszt kérdések 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Teszt kérdések  (Megtekintve 1688 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 136
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Teszt kérdések
« Dátum: 2016. Január 24., 20:43:43 pm »
Üdv MIndenkinek!

ÉFK (2014)  Tesztkérdések

1.
 6.57 kérdés!
A  helyes válasz a C !
Kérdésem, mi írja elő, hogy ilyen esetben a VMK csak a primér oldalon lehet?

2.
 6.43 kérdés!
A helyes válasz a B!
A PELV is a III. évé. osztályba tartozik és annak is lehet védőérintkezős dugvillája, nem?

Nem elérhető Tret

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 114
  • Hírnév erő: 2
  • Tret nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Érintés-Védelem
Re:Teszt kérdések
« Válasz #1 Dátum: 2016. Január 24., 21:00:15 pm »
Üdv Tamás!

Az 1: a villamos elválasztású gépek esetében a kapcsoló szerkezetnek a táptranszformátor betáplálását kell megszakítania.Az erre vonatkozó szabvány az MSZ EN 61558 számú.Tehát a helyes válasz a B.

A  2: Védőérintkezős dugvilla alatt általában az u.n 2+f dugvillát értjük.A III ÉV osztályú készülékek csatlakozó vezetékét olyan dugvillával kell ellátni, ami kizárja hogy azt kisfeszültségű dugaszoló aljzatba csatlakoztassák.Helyes válasz a: B

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 136
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Teszt kérdések
« Válasz #2 Dátum: 2016. Január 26., 21:12:22 pm »
Kedves Tret!

A kérdés a következő képpen hangzik:

6.43.
Melyik készülék csatlakozó vezetékén tilos védőérintkezős dugaszoló villát alkalmazni?
a,  I. évé. o.
b,  III. évé. o.

Szerintem nem általánosságban kérdezi, mint ahogy te írtad, hanem konkrétan I. vagy III. évé. o. készülékre kérdez rá!

Esetleg HA oda írta volna , hogy a III. évé.o. SELV akkor azt mondom, hogy jó a b!

De így …….!

Nem elérhető Tret

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 114
  • Hírnév erő: 2
  • Tret nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Érintés-Védelem
Re:Teszt kérdések
« Válasz #3 Dátum: 2016. Január 27., 08:07:07 am »
Kedves Tamás!
A védőérintkezős dugaszoló villáról van szó.Ez a kifejezés általában a 2+f kisfeszültségű dugaszoló villára utal amit értelem szerűen nem szerelünk törpefeszültségről működő III.oszt berendezés betápláló kábelére elkerülendő hogy azt kisfeszültségre csatlakoztassák.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 136
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Teszt kérdések
« Válasz #4 Dátum: 2016. Január 30., 11:42:35 am »
Szia!

A 60364-4-41 ;414.4.3 . bekezdése:

" A SELV és a PELV rendszerek csatlakozódugói és aljzatai feleljenek meg a követ kező követelményeknek:
 (az utolsó feltétel)

-A SELV áramkörök csatlakozódugóinak és aljzatainak ne legyen védőérintkezője."

Tehát a PELV-nek ezek szerint lehet!

ÉFK 84 old. :

"A PELV áramkörömről táplált berendezések testeit sem kötelező földelni vagy védővezetővel összekötni , DE ezek földelése vagy védővezetővel való összekötése megengedett."

+ 82 old.
2) PELV, harmadik pont

Tehát egy III.évé. osztályba tartozó berendezésnek IS LEHET védőérintkezős dugvillája DE más alakú, formájú mint a "többi" a téves dugaszolás megakadályozása miatt!

Szerintem!
 Vélemény! :)

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 201
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Teszt kérdések
« Válasz #5 Dátum: 2016. Május 04., 18:50:39 pm »
Hát, bocs, nincs igazad, mert a készülék jellemzőit külön szabvány határozza meg, miszerint: A III. év. osztályú szerkezeten nem szabad a védővezető csatlakoztatására szolgáló eszközt alkalmazni. MSZ EN 61140:2003 7.4.2. pontja.

Elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.388
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Teszt kérdések
« Válasz #6 Dátum: 2016. Május 05., 21:44:56 pm »
MSZ EN 61140:2003 7.4.2. Védőösszekötés
A III. év. osztályú szerkezeten nem szabad a védővezető csatlakoztatására szolgáló eszközt alkalmazni. A
szerkezeten azonban lehet csak üzemi célú (a védelmi célútól világosan elkülönülő) föld csatlakoztatására
szolgáló eszköz, ha ez az igény felmerül a vonatkozó IEC-szabványban. A szerkezetben minden esetben tilos
megteremteni a lehetőséget az aktív részek földhöz csatlakoztatására.
...és mi van a védővezetős PELV laptop tápokkal?

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
8 Válaszok
2912 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Április 26., 15:47:15 pm
írta Sztrogoff
0 Válaszok
769 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Február 15., 19:55:27 pm
írta nova
6 Válaszok
2242 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 20., 17:42:51 pm
írta deve94
0 Válaszok
1050 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 18., 13:25:02 pm
írta nova
0 Válaszok
1963 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Január 04., 20:46:55 pm
írta nova