• Védőakadályok... 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Védőakadályok...  (Megtekintve 794 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Védőakadályok...
« Dátum: 2016. Január 16., 18:14:14 pm »
Üdv Mindenkinek!

A 60364-7-701 szabvány a Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal  701.410.3-ban azt írja, hogy:
"...60364-4-41 B mellékletében  lévő védelmi módok alkalmazása nincs megengedve: Védőakadályok, elérhető tartományon kívüli elhelyezés."

Azonban pár sorral lejjebb meg azt írja a 701.414.1 Általános előírásokban, hogy  a :

"...közvetlen érintés elleni védelemként pl. védőakadályokat  lehet/kell alkalmazni!"

Mi a különbség a két védőakadály között?

Ugyan így megtalálható az ÉFK-ben a 111.old. valamint az  úszómedencés részben is a ÉFK 114 old.


Nem elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Védőakadályok...
« Válasz #1 Dátum: 2016. Január 17., 10:01:13 am »
Az MSZ HD 60364 szabványok egymásra épülnek, amint az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvány 4. oldalán olvasható a bevezetésben:
„A HD 60364 e részének követelményei kiegészítik, módosítják vagy helyettesítik a HD 60364-es sorozat más részeinek általános követelményeit.
A 7-701. rész fejezetszámozása követi a HD 60364 mintáját és a megfelelő hivatkozásait. A 7-701 egyes főfejezeteinek számát követő számozás megegyezik a HD 60364-es sorozat vonatkozó részének, vagy fejezetének számozásával.”


Majdnem meg is kaptuk a választ a kérdésedre, a 701.410.3. pontból az olvasható ki, hogy az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány (ami ugye bizonyos értelembe véve alapszabvány) B mellékletében szereplő védőakadályok és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés védelmi módok jelen esetben nem alkalmazhatók. Ez ugye egyértelmű!

A kérdésed második részében a 701.414.1. pontban található kiegészítés esetében is ki kell keresnünk MSZ HD 60364-4-41:2007 szabványból a 414.1 pontot ami SELV vagy PELV védelmi módú törpefeszültségű készülékekre vonatkozik, tehát a 701 szabványlap ezt egészíti ki azzal, hogy 0-s, 1-es és 2-es sávokban törpefeszültségű készüléket is csak úgy szabad beépíteni ha:
„legalább IPXXB vagy IP2X védettségi fokozatú védőakadályokkal vagy burkolatokkal, vagy,
500 Veff értékű próbafeszültségnek 1 percig ellenállni képes szigeteléssel.”
  látjuk el őket.

Ez a különbség a két védőakadály között.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 357
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Védőakadályok...
« Válasz #2 Dátum: 2016. Január 17., 17:43:31 pm »
Üdv:
Kiegészítem még a fogalmak tisztázása miatt, hogy az MSZ HD60364-4-41:2007 sz. B melléklete azt írja, hogy "A védőakadályok és az elérhető tartományon kivüli elhelyezés védelmi mód ,csak alapvédelmet (közvetlen érintés elleni védelmet) biztosít. Nem pedig érintés (hiba) védelmet."
TothGyula felülvizsgáló.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék: Tamás és Safety