• Villámvédelmi berendezés véleményezése 3 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Villámvédelmi berendezés véleményezése  (Megtekintve 6901 alkalommal)

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)Topic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Dátum: 2011. Október 17., 18:06:50 pm »
Sziasztok, Urak!
Érdekelne a véleményetek, hogy a képeken látható szerelés mennyire nevezhetõ qualitatívnak, ugyanis a kivitelezõ kolléga a hétvégén 2 óra alatt ledarálta a házunk tetején található hálózatot, melyet most vettem szemügyre, közösen a közös képviselõvel és hát -mi tagadás- nem ájultam el tõle!
várom a kommenteket!
Üdv. mindenkinek!
íme, a fotók:

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 594
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #1 Dátum: 2011. Október 17., 20:40:37 pm »

Kecskeméten fel újított épület tetején bekötött és hegesztéssel javított villám védelem. Még a tetõfeljáró nyílások fém keretét is bekötötték. Itt legalább a frissen hegesztett részeknél fekete alapozóval védték a kötéseket.

A frissen újra feszített levezetõre DIGIS vagy inkább dilis kolléga rá szigszallagozta az antenna koax kábelét hátha durranthat egy tévét és vele a lakást!

A te képeiden nekem az a megdöbbentõ, hogy a rozsdás létra oldalára tisztítás nélkül (rozsdára) bilinccsel rögzítette a sodronyt, és még arra is lusta vagy pénzéhesség végett képes volt, hogy spóroljon létránként kb. 3 méter sodronyt a felfogóig. Mert ezt bizony egybõl a levezetõ horganyzott gömbvasára kellet volna kötni! A kötések elõtt rozsdamentesítettem volna és kötés után festettem volna a gömbvasakat. Szerintem így már iparosabb kinézete lenne. és valamivel tartósabb is. Ezek mellet hiányolom a szellõzõk bekötését is!



Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)Topic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #2 Dátum: 2011. Október 17., 21:10:29 pm »
Helló, Szelei kolléga!
Sejtettem én, hogy nem vagyok hülye, azaz nálam is ezek a kételyek fogalmazódtak meg, azaz hogy miért spórolt meg a "szakember" kéményenként kb 2-3 m sodronyt, melyet én egyébként Mü csõben különítettem volna el fizikailag a "mászókától" és a felfogókat sem 1m-es hosszúságúra vágtam volna (mellesleg sem gömb, sem kihegyezés nincs rajtuk), fõként hogy ugyebár a középen lévõ 4 kürtõs szellõzõk abszolúte nincsenek így védve. Szerintem, egy felfogót nem közvetlen szerelek a mászókára, hanem szigetelt távtartókkal, aztán a vízszintes sodronyösszekötésekre pl az OBO által gyártott T és kereszt sodrony összekötõket használtam volna, ja és az egészet megoldottam volna egyetlen vízszintes összekötõ sodronnyal. Azt gondolom -bár még Kruppa Attila MESTER válaszát azért megvárom, mert neki is elpanaszoltam ezt a gányamelót-, hogy ez a jóindulattal is 2.-es osztályzatú hekmányolás semmiképp nem ér 160 rugót, igaz?!?  :'(

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 594
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #3 Dátum: 2011. Október 17., 22:09:36 pm »
Csak akkor ha Ö fizette ezért!!! ???

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)Topic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #4 Dátum: 2011. Október 19., 19:17:03 pm »
Kedves Fórumozó Kollégák!
továbbra is várom a kommenteket a "kreatívan" elkészített külsõ villámvédelem ügyében, ha lehet,akkor saját képekkel illusztrálva, mert ezért a hekmányért -ha lehet- nem csengetnénk ki azt a 160ezret.
Elõre is köszi mindenkinek... ;)

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.979
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #5 Dátum: 2011. Október 19., 20:00:42 pm »
Villámvédelmi berendezés szabványossági felülvizsgálata is el készült hozzá. Mi volt a besorolása? Jónak minõsítette a kolléga vajon.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)Topic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #6 Dátum: 2011. Október 19., 23:25:50 pm »
ÁÁÁ, semmiféle minõsítõ okirat még nem készült, hisz még át sem vette a közös-képv a melót, mert már az elkészülte után gyanakodni kezdett, majd utána szólt nekem is, hogy ugyanmá jöjjek fel a tetõre, körbe nézni.
miután én lecheckoltam, jutottam arra a -ahogy látom, teljesen helyes- végkövetkeztetésre, hogy ez úgy szar,ahogy van és miután a kommentekbõl is kb azt szûrtem le, hogy erre senki nem gratulál, illetve megosztottam a képeket még 1-2 szaktekintélyel,akiktõl még várom a reakciót,de azt gondolom, hogy ez a meló egy 00, ha pedig erre a kolléga még minõsítõt is kiállít, nos az már bennem fel fog vetni bizonyos kérdéseket...

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.979
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #7 Dátum: 2011. Október 20., 06:35:01 am »
Ennyi képbõl a helyszín ismerete nélkül én személyesen nem foglalok egyértelmûen állást a szakszerûség tekintetében. Látszanak a tetõn lévõ felfogó vezeték az ilyen helyen gyakran elõforduló ( régi MSZ 274 szabvány szerinti, ma már csak javítás esetére elfogadható, vagyis nem a teljesen új villámvédelmi rendszer kiépítése esetén) feltehetõn c távolság (50cm) távol tartása a tetõtõl. De nem látom a betongúla alatti szigetelõ lemezt. Nem vagyok biztos benne a sok kiemelkedõ fémszerkezetek esetén ez a felfogó vezetési mód lenne a megfelelõ. Ki kell térni a veszélyes megközelítésekre, túlfeszültség védelemre, stb. Ezért mindenképpen ha át is veszitek csak  minõsítõ irattal, amely megfelelõ minõsítéssel van kiadva. Itt a kérdés a normatív elõírások létesítése szerint kell-e kivitelezni ( ez az MSZ  EN 62305 szabvány szerinti a 28/2011.IX.6. BM rendelet szerinti új kivitelezésekre vonatkozik 2011.X. 1-tõl) vagy a régi ( MSZ 274 szabvány 9/2008.II.22.ÖTM rendelet szerint)  nem normatív szerinti javítás kisebb nem teljes kõrû felújítás. Így a fentiek alapján is látszik, hogy a villámvédelem nem is olyan egyszerû ha igazán bele akarunk mélyedni. Tehát felül kell vizsgáltatni mindenképpen, melyet egyébként a rendelet is elõír.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)Topic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #8 Dátum: 2011. Október 20., 21:21:36 pm »
Kedves novill! Ha gondolod, szeretettel meghívunk a helyszínre,- mely Bp-n a XI.kerületben található- hogy sk checkolhasd meg ezt a -nemcsak szerintem- "középszerû" melót. Még az 50cm-s magasság megvan, de pl. a b etongúlák alatt csak kátrányzsindely van, továbbá a sárga kromátolt sodrony szorítók sem megfelelõek, pláne nem úgy, hogy a "mászókák" sem lecsiszolva, sem rózsdátlanítva nem lettek. Azt nem tudom, hogy a levezetõt megmérte-e, illetve csinált-e bontható mérési pontot a kolléga úr?! Amint a kezünkben lesz az általa elkészítendõ minõsítõ okirat, nos akkor okosabbak leszünk. mivel ez a szerelés már okt.6-a után készült, ezért -ha jól tévednék- már a szigorúbb elõírások vonatkoznak rá. Annyit finoman meg fogunk pendíteni a császnak, hogy esetleg hajlandó lenne-e javítani azokon a triviális hibákon, melyeket egyértelmûen elkövetett, mert akkor esetleg lehetõsége lenne arra, hogy meg is kapja azt a 160 rugót,amelyet most semmiképp nem érdemel meg!  ;D

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.979
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Villámvédelmi berendezés véleményezése
« Válasz #9 Dátum: 2011. Október 22., 13:37:42 pm »
Látom, egy kicsit le vagyok maradva a válasszal. Köszönöm a meghívást, de nem kívánok bele folyni más munkájába. A felülvizsgálatnál úgyis ki kell, hogy derüljön a villámvédelmi berendezés megfelelõsége vagy nem megfelelõsége.  Igen a beton gúlák alá a kátránypapír olcsóbb, mint a szigetelõ lemez. Annak idején úgy tanították, hogy a 10 cm távolság folyamatos vezetésnek számit a villámvédelemnél. Ezzel nem azt állítom, hogy nem kell a felületet lecsiszolni, illetve korrózió védelemmel ellátni. A bontható mérési pontokra szükség van.   Vigyázni kell arra, viszont ha netán az új OTSZ hatálya alá kerül, akkor már tervezési kötelezettség is elõ van írva. Lehet, hogy soknak tûnik a 160 eft,  de minden attól függ , hogy mi tartozik bele. Mert az anyag költség, munkadíj, felülvizsgálat ára, túl. feszültség védelem, stb. jelentõs összeget képviselhet.  Ilyenkor véleményem szerint a tételes költségvetés és tételes elszámolás a megoldás, mert utólag nincs vita. Azon pedig már nem lepõdöm meg, hogy szakszerûtlen munkát végeznek egyes kollégák. Én most végeztem egy társasház méretlen fõvezeték munkáinak a vizsgálatával, itt is volt jelentõs mennyiségben szakszerûtlen munkavégzés. Csak azon csodálkozom, hogy tudnak nyugodtan aludni ezek az emberek.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
6 Válaszok
3880 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Február 25., 20:14:07 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
2058 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:43:24 pm
írta nova
0 Válaszok
693 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:47:51 pm
írta nova
0 Válaszok
757 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:59:06 pm
írta nova
0 Válaszok
622 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:14:04 pm
írta nova