• Fagyizó felülvizsgálat 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Fagyizó felülvizsgálat  (Megtekintve 1102 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Fagyizó felülvizsgálat
« Dátum: 2016. Január 10., 20:41:53 pm »
Üdv Mindenkinek!

Téma:  fagyizó villamos felújítás + ÉVÉ felülvizsgálat.

 A főelosztóban 3 fázisú ÁVK + kismegszakítók.

Az MSZ HD 60364-6 azt írja a 61.3.6.1. MEGJEGYZÉSÉBEN:

Ha a védelmi mód hatásosságát egy, az RCD után lévő pontban már igazolták, akkor a berendezés védelmének ettől a ponttól való igazolására elegendő a védővezetők folytonosságának bizonyítása.

Ez konkrétan mit jelent?

Ha a legtávolabban lévő konnektornál, lámpatestnél műszerrel megmérem az ÁVK paramétereit, és azok jók, akkor a többi konnektornál, lámpatestnél már csak a védővezető folytonosságot kell ellenőrizni?
Nem?

A jegyzőkönyvben CSAK az ÁVK jellemzőit kell feltüntetni, a kismegszakítóét nem úgy látom! ( ÉVÉFK-2014.  285 old.)

Tehát feltüntetem annak az egy konnektornak és a lámpatestnek a mért értékeit, míg a többi berendezésnél CSAK védővezető folytonosságot ellenőrzöm próbalámpával?!

Nem elérhető deve94

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Fagyizó felülvizsgálat
« Válasz #1 Dátum: 2016. Január 14., 01:49:29 am »
Szia Tamás!
Én az ÁVK-nál ellenőrzöm az ÁVK-t. Az elosztóban. Kioldási idő, kioldási áram... és ezután tényleg csak védővezetőfolytonosság a lámpatesteknél, dugaljaknál.
üdv:  deve94

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Tret

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 115
  • Hírnév erő: 2
  • Tret nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Érintés-Védelem
Re:Fagyizó felülvizsgálat
« Válasz #2 Dátum: 2016. Január 14., 10:28:30 am »
Áram-védőkapcsoló ellenőrzése célműszerrel fázisonként,majd a dugaszoló aljzatoknál,gépeknél, hurokimpedancia mérése és a mért eredmények értékelése a beépített kismegszakítók paramétereihez viszonyítva.Ezeket a vizsgálatokat minden esetben a védővezető folytonosságának az ellenőrzésével kell kezdeni.Az áram-védőkapcsolóknak külön jegyzőkönyve van a felülvizsgálati dokumentumokon belül,a kismegszakítók értékét és a betáplálás adatait,keresztmetszeteket, egyebeket pedig minden esetben fel kell tüntetni a minősítő iratban.Mérési pontonként a mérési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az adott mérési pont nevét a hozzá tartozó védelmi eszköz paramétereit az ahoz tartozó legmagasabb hurokimpedancia értékkel,illetve a betáplálási pontot ha több is van.Hirtelen így ennyi jutott eszembe.természetesen a megfelelő szabványszámok stb feltüntetése mellett célszerű minden ésszerű adatot rögzíteni,dokumentálni.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Fagyizó felülvizsgálat
« Válasz #3 Dátum: 2016. Január 16., 17:49:19 pm »
Szia  deve94!

A jegyzőkönyvben a kioldószervnél akkor csak az ÁVK tünteted fel? Pl.: ÁVK 30mA
A kismegszakítót , a kismegszakító értékeit nem ?

Most akkor hurokellenállást már nem is kell mérni ezek szerint  ha van ÁVK !?


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
13 Válaszok
3606 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Október 11., 20:50:35 pm
írta savair
19 Válaszok
6427 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Szeptember 12., 20:50:14 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
16 Válaszok
6589 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 26., 18:47:48 pm
írta nyaki
1 Válaszok
1398 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Március 14., 13:42:03 pm
írta Simon Endre
5 Válaszok
1128 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Március 16., 23:33:29 pm
írta Simon Endre