Tisztelt Kollégák!
Egy park járdák és utak közvilágítását a tervező Schréder NANO1 alu lápaoszlopokkal, / I. évé oszt. / 3x6mm földkábellel tervezte meg. A tervben nem szerepelnek földelő szondák. A kérdésem az,hogy kell-e minden oszlophoz földelőszondát telepíteni ? Érintésvédelmi és villámvédelmi szempontokat figyelembe véve! Válaszokat előre is köszönöm: SZAKI

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.388
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Közvilágítás
« Válasz #1 Dátum: 2015. November 16., 23:23:56 pm »
Nem kell, de az oszlopot be kell kötni a védővezetős hálózatba.
Az egy kábelen belül található z-s vezető min. 2,5mm2 esetén EPH lekötésre használható, ha azt a főelosztóból indították. A 6mm2-es vezető megfelel ennek a kritériumnak.

Nem elérhető SZAKITopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 6
  • Hírnév erő: 1
  • SZAKI nincsen befolyása.
Re:Közvilágítás
« Válasz #2 Dátum: 2015. November 17., 18:31:47 pm »
Szia ! Nyaki !
Én nagyon sok helyen láttam, hogy kábelfektetéskor az oszlopok helyén földelő szondákat is telepítettek. Ha érintésvédelmi szempontból nem kell ?! akkor mi van a villámvédelemmel !?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.388
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Közvilágítás
« Válasz #3 Dátum: 2015. November 18., 20:01:57 pm »
Üdv!
Én úgy gondolom, hogy a segédföldelésnek felfogható oszlopföldelő csak a biztonságot fokozza, de villámvédelmi szempontból nem tartanám kötelezőnek a magasságok és egyéb környezeti hatások miatt. Ha a tervező helyismeret birtokában úgy látta, hogy nem kell, mert esetleg van jogosultsága ezt is tervezni és a kockázatfeltáróban szabványi hivatkozással a telepítését nem tartotta fontosnak, akkor bizonyára neki van igaza.
Ha kétségeid támadnak, akkor javaslom a tervezővel való egyeztetést.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 350
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Közvilágítás
« Válasz #4 Dátum: 2015. November 19., 19:27:21 pm »
Üdvözletem!
Mindenben egyetértek a Nyaki szakmai véleményével.Még lehet, hogy terv sem kellett volna.