Transzformátor szig.ell. mérés
« Dátum: 2015. Szeptember 22., 13:07:15 pm »
Üdv Mindenkinek!

Egy   230/24V-os transzformátornál a szekunder oldalon szigetelési ellenállást mérek, mekkora a vizsgáló  egyenfeszültség értéke?

500V-t mint a priméré, vagy 250V-t ?

Ha  a Pr. és a Sc.  között mérek szig. ell.-t akkor mekkora mérőfeszt. alkalmazok?

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 366
  • Hírnév erő: 4
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Transzformátor szig.ell. mérés
« Válasz #1 Dátum: 2015. Szeptember 22., 21:28:05 pm »
3000V vagy 5000V nem?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.422
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Transzformátor szig.ell. mérés
« Válasz #2 Dátum: 2015. Szeptember 22., 23:38:08 pm »
Üdv!
Nem biztonsági trafón 250V egyen, biztonságin 500V egyen.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Transzformátor szig.ell. mérés
« Válasz #3 Dátum: 2015. Szeptember 23., 06:33:14 am »
Úgy látom elég rendesen meglódult egyesek fantáziája a kérdéssel kapcsolatban. Már többször írtam, ha valaki nem tudja a választ egy kérdésre, inkább ne írjon semmit.

A jelenleg is érvényben lévő MSZ 4851-5:1991 (Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei) szabvány az alábbi előírást tartalmazza:

2.2. Az érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása és a védőelválasztás érintésvédelmi módok szigetelésméréses ellenőrzései
2.2.1. A törpefeszültségű, valamint a védőelválasztott rendszert tápláló áramforrás (transzformátor, biztonsági átalakító, motorgenerátor) szigetelésmérését 250-1000 V névleges feszültségű kereszttekercses szigetelésiellenállás-mérővel (a továbbiakban: meggerrel) vagy hasonló feszültségű, más egyenáramú szigetelésmérő műszerrel kell végezni a következő pontok között:

– primer kivezetések–szekunder kivezetések,
– primer kivezetések–test,
– szekunder kivezetések–test;

továbbá, ha a transzformátorban a primer tekercs és a szekunder tekercs között (zavarszűrő célzattal)
árnyékoló tekercs is van:
– az árnyékoló tekercs kivezetései–primer kivezetések,
– az árnyékoló tekercs kivezetései–szekunder kivezetések.

A szigetelés megfelelőnek minősül, ha a szigetelési ellenállás (a felsorolt pontok között) legalább 2 MOhm.

A szigetelési ellenállás mérése helyett megengedett – a felsorolt pontok között – az MSZ 8880-14 szerinti villamos szilárdsági vizsgálat (feszültségpróba), a megismételt vizsgálatokra ott megadott feszültségértékekkel. (Ebből a szempontból a primer és szekunder kivezetések közötti szigetelést megerősített szigetelésként kell vizsgálni.)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 350
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Transzformátor szig.ell. mérés
« Válasz #4 Dátum: 2015. Szeptember 24., 19:28:35 pm »
Üdvözletem!
Az MSz4851-5:1973visszavont szabvány helyébe lépett az MSZ4851-5:1991 utód. Eszerint a törpefeszültségű vagy védőelválasztó trf. esetén legalább 250, de legfeljebb 1000V névl.fesz-ű egyenfeszültséggel kell mérni!.
Én mindíg 1000V-os fesszel mérek, az a biztos.
Üdv:tothGyula felülvizsgáló.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.422
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Transzformátor szig.ell. mérés
« Válasz #5 Dátum: 2015. Szeptember 24., 21:19:12 pm »
Egy érdekes olvasmány.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Tret

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 115
  • Hírnév erő: 2
  • Tret nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Érintés-Védelem
Re:Transzformátor szig.ell. mérés
« Válasz #6 Dátum: 2015. December 20., 19:14:43 pm »
A 24V os szekunder oldalt 250V al mérném,szerintem nem kell túlzásba vinni.Egyébiránt 250-1000V közöttinek
kell lenni a mérőfeszültségnek tudomásom szerint.Nem cél hogy a vizsgált szerkezetet taccsra vágjuk. :)

Címkék: safety 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
58 Válaszok
22496 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 06., 18:40:26 pm
írta Novill
3 Válaszok
2213 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Augusztus 09., 15:51:31 pm
írta Villanyreszelő
0 Válaszok
1114 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:48:11 pm
írta nova
24 Válaszok
4955 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Augusztus 02., 12:50:05 pm
írta Makai I.
3 Válaszok
292 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Szeptember 02., 15:52:35 pm
írta Simon Endre