Ha jól tudom egy meglévő villamos hálózatra, az akkor érvényben lévő szabványok vonatkoznak. De ha viszont bővítik, vagy átalakítják és ennek mértéke 30%, vagy annál nagyobb, akkor az új szabvány vonatkozik az egész hálózatra.
Szeretném megtudni, hogy ez a 30% igaz-e és mi írja elő ezt, mire tudok hivatkozni?
 :(  ???

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 356
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Átalakítás
« Válasz #1 Dátum: 2015. Szeptember 13., 19:36:48 pm »
Üdvözletem!
Az 54/2014.(XII.5.)BM rendelet 277.§-a Azt írja, hogy "A villamosberendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője , ha jogszabály másként nem rendelkezik,
b(3) a telep vagy működési engedélyhez,bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben , épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg."
"(4)A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik."
Üdv.TothGyula felülvizsgáló.

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 253
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Átalakítás
« Válasz #2 Dátum: 2016. Szeptember 08., 14:33:20 pm »
Ha jól tudom egy meglévő villamos hálózatra, az akkor érvényben lévő szabványok vonatkoznak. De ha viszont bővítik, vagy átalakítják és ennek mértéke 30%, vagy annál nagyobb, akkor az új szabvány vonatkozik az egész hálózatra.
Szeretném megtudni, hogy ez a 30% igaz-e és mi írja elő ezt, mire tudok hivatkozni?
 :(  ???
Szerintem nincs ilyen, hanem ez van:
61.1.5. Egy meglévő berendezés bővítése vagy átalakítása esetén ellenőrizni kell, hogy a bővítés és az átalakítás megfelel a HD 60364-nek és nem csökkenti az eredeti berendezés biztonságát.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.467
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Átalakítás
« Válasz #3 Dátum: 2016. Szeptember 08., 16:00:23 pm »
Sajnos ippen nem tudom leírni, de biz' van egy olyan kitétel valahol leírva, hogy ha a villamos berendezés vagy villamos hálózat számottevő mértékben megváltozik, akkor azt már az új szabványok szerint kell szerelni és felülvizsgálni. Ami viszont bizonyos, hogy az a bizonyos "számottevő mérték" nincs egyértelműen meghatározva.
Az ÉVMuBi is foglalkozott ezzel a témával.

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 253
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Átalakítás
« Válasz #4 Dátum: 2016. Szeptember 08., 20:33:24 pm »
Foglalkozott.
"KÉRDÉS:
 A KLÉSZ hatáskörébe tartozó építmények villamos hálózatának részleges felújítása után tartott kötelező szabványossági felülvizsgálat során az eredeti hálózat építésekor, vagy a felújításkor hatályos előírások a mérvadóak? Létezik-e olyan szabály, hogy csak akkor kell a felújításkori szabályokat figyelembe venni, ha a felújítás a hálózat legalább 40%-át érinti?
VÁLASZ:
Felújítás esetén a felszerelt új szerelvényekre, készülékekre, valamint a kifejezetten ezek táplálására kiépített vezetékekre, elosztókra ezek létesítésekor érvényes szabványkövetelmények vonatkoznak, a változatlanul hagyottakra az eredeti létesítéskor érvényesek. 40%-os szabály nincs, és soha nem is volt."
(2015. október)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.467
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Átalakítás
« Válasz #5 Dátum: 2016. Szeptember 09., 11:03:30 am »
...pedig én emlékszem valami átalakítás utáni felülvizsgálati utasításra, ami ilyenkor már csak az új szerint enged minősíteni. ::) Ehhh. ...majd utánanézek.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.467
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Átalakítás
« Válasz #6 Dátum: 2016. Szeptember 10., 13:05:16 pm »
Tudtam én, hogy valahol olvastam valamit. :)

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 253
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Átalakítás
« Válasz #7 Dátum: 2016. Szeptember 10., 20:52:21 pm »
Hát ez igaz, csak ez a villanymozdony, nem a hajkefe. :)
Amit én idéztem és amit szerintem Tommy kérdezett, az az, egy példával élve, hogy ha egy műhelyben elektromos kazánt telepítenek a eddigi gáz helyett,  akkor vajon az installáció után - az üzembehelyezési mérés alkalmával a másik helyiségben 50 éve működő köszörűt is felül kell-e vizsgálni, méghozzá a perpillanat érvényes szabványok szerint.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.467
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Átalakítás
« Válasz #8 Dátum: 2016. Szeptember 11., 13:06:29 pm »
Jó a meglátásod, de majd Tommy megasszongya, hogy éppen mire gondolt. :)