• Spanyol narancs színjelölés 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Spanyol narancs színjelölés  (Megtekintve 1119 alkalommal)

Elérhető pgzTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 58
  • Hírnév erő: 1
  • pgz nincsen befolyása.
Spanyol narancs színjelölés
« Dátum: 2015. Augusztus 09., 15:45:04 pm »
Helló, most találkoztam új spanyol géppel, gumiszerű tömlővezetékén nem volt dug villa felszerelve, csak a vezetékerek megblankolva.

Rajz nincs, karbantartók megpróbálták józan ésszel bekötni, persze zárlatot okoztak, szerencsére csak a belső szekrényben levő kismegszakítók mentek le.

Szinek 1 zöldes összecsavarva fehérrel, 1 piros, 1 fekete.

Első próba 3f 16A5P dg villa, PE zöldre, N fehér, piros-fekete  1-1 fázis.

Zárlatok sora.

Végül PE kapocsra zöld+fehér, fázis -N  tetszőlegesen piros+ fekete, így hajlandó elindulni.

Nem emlékszem pontosan hol van ez spanyolföld, hogy ott ilyen színjelölésű vezetékek alkalmazhatóak, vagy kaptak szabványfelmentést..??

Erre mondták a sok nem szalonképes kifejezés mellé a karbantartók, a címben is szereplő narancsot, vagyis nekik csak azzal kéne foglalkozniuk.

Mi meg görcsölünk itt közép európába a színekkel , meg az éppen érvényes szabványokkal.

Üdv

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 357
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #1 Dátum: 2015. Augusztus 09., 16:56:49 pm »
Tisztelt pgz!
Az merül fel bennem elsőként, hogy mi az érintésvédelmi módja a gépnek?? Kettős szigetelés, védőföld, TN -C-S+RCD?
Ki ad erre ÉVÉ nyilatkozatot üzembehelyezéskor?? Gépkönyv van-e magyar nyelvű??? stb.
Üdv:TothGyula felülvizsgáló.

Elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 396
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #2 Dátum: 2015. Augusztus 09., 17:09:46 pm »
Az épület mögött van egy nagy gyűjtőkonténer ott kérem elhelyezni! Viccet félretéve a kábelt én cserélném itteni szabványosra és a másik vége alapesetben megadja, hogy az valójában mit is szolgál. A védővezető az ugye könnyen kisípolható a géptest és az egyik ér közt kell sípolnia. A nullát kell kimérni a maradék a fázisok.

Elérhető pgzTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 58
  • Hírnév erő: 1
  • pgz nincsen befolyása.
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #3 Dátum: 2015. Augusztus 09., 17:22:35 pm »

Ja sok mindent nem írtam le,igazatok van .

Év nullázás, gépkönyv van, elektromos rajz nincs, angol nyelvű, új gép.

Miért kéne RCD ???

Különben nincs beépítve.

Ami egyértelmű volt az a védővezető, azt egyszerű volt kimérni, a többi már olyan mintha itt kéne felvenni az elektromos hálózatot, persze mindenki azt gondolta csak bekötik és már lehet dolgozni vele.





Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #4 Dátum: 2015. Augusztus 09., 20:42:13 pm »
Annak a kábelnek nyilván van másik vége.
na azt kéne megnézni hova van bekötve.
Segíthet :)

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #5 Dátum: 2015. Augusztus 11., 22:20:04 pm »

Biztos vagy abban, hogy a nullát és a védővezetőt nem cserélted meg?

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető pgzTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 58
  • Hírnév erő: 1
  • pgz nincsen befolyása.
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #6 Dátum: 2015. Augusztus 13., 15:32:45 pm »
Hát ez az egyvezeték volt ami egyértelműen látszott, vagyis a zöld színjelölésű rögtön a szekrény PE kapcsára ment, a többinél meg kötegelt vezetékek voltak, amit először nem akartak szétszedni.

Annyi a fejlemény, hogy valami más méretprobléma is van a géppel, így valószínű visszaküldik.

Az egész azért háborított fel, mert ilyen össze-vissza színjelölést még gyári / nem házilag bontott/talált ,/  vezetéket nem láttam még az elmúlt században sem.




Elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 396
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #7 Dátum: 2015. Augusztus 13., 18:49:45 pm »
Nálunk kering egy fantom név "Tóth Jóska bácsi", ha ezt halljuk akkor hiába minden a szíjelöléssel kapcsolatban, ahol ő volt a villanyszerelő, ott bármelyik színű vezeték bármi lehet. A minap találkoztam egy érdekes esettel aminek szintén ő volt a kivitelezője anno, kötő dobozba bejön 3 ér, egy fázis, ami lemegy az alatta lévő csillárkapcsolóba, onnét feljön kettő és egyik a spejz lámpájához a másik a padlás lámpájához, a másik két bejövő ér pedig egyik egyik lámpához a másik a másik lámpához. Zöld/sárga a fázis a kék és a fekete pedig a nulla, a lámpák felé pedig a feketéken a nulla, a kékeken a fázis, a kapcsoló és a doboz közt  értelemszerűen mind a 3 szín fázis, csak abból 2 kapcsolt fázis. (MM falba vezeték csőbe szerelve)

Nem elérhető riksa

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • riksa nincsen befolyása.
Re:Spanyol narancs színjelölés
« Válasz #8 Dátum: 2015. Augusztus 22., 00:16:10 am »
Tisztelt pgz!
A nemzetközi vezeték szinkodoknál  "US dc " találtam az általad megadott színeket, melyekhez az alábbi értelmezést adja : piros - L+,  fehér - N, fekete - L-,  zöld -  PG.
Üdv