Szerző Téma: Újra Polc EPH  (Megtekintve 1029 alkalommal)

Nem elérhető devill60Topic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • devill60 nincsen befolyása.
Újra Polc EPH
« Dátum: 2015. Június 16., 12:36:05 pm »
Targoncával rakható polcok,melyeket csak össze kell pattintani(egy gramm csavaros kötés sincs sehol!) több 10m(80m) hosszúságban 12m magasságban ,mely horganyzott rácsos tartót is tartalmaz.A főtartók természetesen porszórtak.Ok.Alul felül bekötni az EPH-ba és tovább 20m-enként .-de a horganyzott 120x120cm -es "polc"-okat is egyesével? -3db polc a függőleges tartók között és persze szintenként.Azért pattintósak a polcok,hogy gyorsan át lehessen rendezni- (az EPH csomóponttól 12m magasan a tálcán )4x tovább tart lecsövezni és bekötni mint magát a polcot összerakni.Általában 3-4 hetente forgassák át a kért helynek megfelelően! Ez követhetetlen- Lehet,hogy jobb ,ha megszüntetem a karbantartási szerződést a céggel? Valami ötlet? Nincs valami sines megoldás? ,mint a canalis sin,de csak 1p.  pl függőlegesen a tartóra rögzítenénk és a polc elhelyezésének megfelelően a leállásokat csak rá kellene pattintani?

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Újra Polc EPH
« Válasz #1 Dátum: 2015. Június 16., 16:36:28 pm »
Elméletileg a 2 mm-esTS32 sín érintésvédelmi céllal felhasználható gerincnek fixen és rögzítetten, még padlóhoronyban is. A kötéseknél és leágzásoknál a hozzávaló körmös sorkapcsokkal köthető, leágazás bárhol hasonló módon készíthető néhány moduláris hosszban előgyártott  6-os Z/S flexivel. A bekötések polc oldalárara 6,3-es  vagy 10,5-es faston sarus csatlakozás illene vastagított autóipari kivitelben (16 v. 25 A-es ) A furatos faston füleket poszegeccsel rögzíteni a polc elemeihez. Ha nincs a polcal együtt érinthető villamos szerkezet vagyis csak statikus földeléskén funkcionálna ez egész egy felesleges baromság, maximum van vele munkád és jövedelmed. (Ha bírja a poci.)

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 641
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Újra Polc EPH
« Válasz #2 Dátum: 2015. Június 16., 17:52:09 pm »
Én most visszakanyarodnék a régi MSZ 172-höz, de jobb híján szerintem, ha az új szabvány nem fogalmaz pontosan, akkor talán ez alapján elmélkedj:

3.2.4.2.4. Azokat a fémszerkezeteket, amelyek egyes részeinek egymás közötti vezetői összekötése
bizonytalan (pl. festett részek csavarkötések nélküli mechanikai illesztése), egy közös
szerkezetnek kell tekinteni, de két (általában a két végük közelében lévő) helyen kell az EPH hálózatba
kötni.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
12 Válaszok
3108 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Október 02., 20:03:55 pm
írta Tret