Szerző Téma: Szakmai anomáliák gyűjteménye  (Megtekintve 1578 alkalommal)

Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Dátum: 2015. Június 06., 11:39:24 am »
Szakmai anomáliák  gyűjteménye. Biztosan találkoztatok a gyakorlati életben olyan esetekkel amikor nem következett volna be a probléma ha nem tartjuk be a vonatkozó szabvány előírásait. Ezzel nem a szabványok nem betartására akarok ösztönözni senkit. Sőt mindenkit biztatok a vonatkozó szabványok szigorú betartására, mivel ez számunkra egy jogi védelmet is biztosít.
Egy ilyen megtörtént esetből idézve: Tudjuk, hogy védővezetők folytonossága az egyik legfontosabb a védelmi elemeknél. Mivel a hibafeszültség a külső burkolatra jutásakor a zárlati áram védelemnek azonnal le kell, hogy kapcsolja a hibás áramkört. Ezzel megakadályozva a villamos baleset vagy villamos tűz keletkezését. Volt egy lakás ahol nem volt kialakítva a védőföldelés, így védővezetők sem voltak, viszont mindenhol földelt aljzat volt felszerelve. Az egyik helyen meghibásodás védett a külső részre hiba feszültség került. A hosszabbítókon keresztül eljutott egy fűnyíróhoz, ahol nem volt kihúzva az aljzatból a készülék. A kés leszerelésekor az illetőt halálos áramütés érte. Itt ha nem lett volna a védővezető folytonos, akkor elkerülte volna az áramütést. Természetesen nem ez a követendő megoldás, mivel itt alapból nem szabványos szerelés volt létesítve.
Ehhez hasonló ellentmondásokat várok ide.

Nem elérhető simca

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • simca nincsen befolyása.
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #1 Dátum: 2015. Június 06., 15:27:59 pm »
Sántít a példa, mert pont a szabvány be nem tartása okozta a halálos balesetet.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #2 Dátum: 2015. Június 06., 15:59:01 pm »
Sántít a példa, mert pont a szabvány be nem tartása okozta a halálos balesetet.

Simca!

Úgy gondolom,nem jól értelmezed a témát.
Mit is jelent az, hogy anomália?
Rendellenesség, szabálytalanság.
Ha ebből a szempontból olvasod az írást, akkor fel lehet benne fedezni egy (bocsánat a kifejezésért) egy baromságot.
Többek között az alapvető az, hogy ha a védővezető folytonos lett volna, ez a baleset nem következik be.
A másik. Mit érsz azzal, ha nincs védővezető létesítve, de a felszerelt dg.aljzatok 2s+f típusúak?
Ha felülvizsgálsz, talán először nem a védővezető folytonosságát ellenőrzöd?
Vagy netalán - akár próbalápás ellenőrzéssel - szerelői ellenőrzést végezve, elhiszed azt, hogy ha védővezetős a dugaszoló aljzat, akkor annak föld csatlakozója be is van vonva az érintésvédelembe?

Túl sok példát nem tudok említeni a témát illetve.
Hajdanán műszaki ellenőr koromban találkoztam olyan tervvel, mely robbanásveszélyes festőműhely villamos tervét tartalmazta.
A terv csodálatos volt, mivel a besorolás "A" fokozottan tűz- és robbanásveszélyes volt, a villamos veszélyességi övezet A-2, és a minden rajra rá volt írva, hogy a villamos terv nem elégíti ki az MSZ 1600/8 számú szabvány előírásait.


Üzenet összefûzve: 2015. Június 06., 16:25:28 pm

Elnézést, rosszul idéztem!
"Itt ha nem lett volna a védővezető folytonos, akkor elkerülte volna az áramütést."
A lényeg szerintem itt van az anomáliát illetve.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #3 Dátum: 2015. Június 06., 17:07:51 pm »
Juvill  kolléga  hozzászólásának az utolsó részében értelmezte jól amire gondoltam és írtam.
"Itt ha nem lett volna a védővezető folytonos, akkor elkerülte volna az áramütést." 
Itt mindnyájan a szabványossági szempontokat helyezzük előtérbe. Nyilvánvalóan az esetnél a szabvány be nem tartása volt az elmarasztalás indoka. Attól még tény, hogy hibafeszültséget egy hibás berendezésről a hosszabbító folytonos védő vezetője továbbította a fűnyíróhoz. Lehet ezt így is és úgy is nézni. Egy védővezető szakadása műszaki hibaként előfordulhat. Ilyen jellegű téma volt itt a fórumon a  laptoppal a fürdőkádban . Ahol a biztonsági törpefeszültségű tápegység primer oldal földelése össze volt kötve a szekunder oldal negatív pontjával. Egy védővezetőre került hibafeszültség okozta a balesetet. Itt a tápegység a szabványnak megfelelt, de védővezető szakadása okozta a problémát. Lehet úgy nézni a kérdést minek kell összekötni a primer oldal földelését a szekunder oldal negatív pontjával. lehet úgy nézni miért nem volt folytonos a védő vezető. Egyén szempontjából nézve pedig mik voltak azok a lehetséges műszaki megoldások amivel el kerülhető lett volna a probléma.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.296
  • Hírnév erő: 14
  • Gyurmaúr(fi-relé) egy nap talán lesz valaki...Gyurmaúr(fi-relé) egy nap talán lesz valaki...Gyurmaúr(fi-relé) egy nap talán lesz valaki...Gyurmaúr(fi-relé) egy nap talán lesz valaki...
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #4 Dátum: 2015. Június 06., 21:28:28 pm »
ÉS azt már csendben teszem hozzá, hogy egy nagy lókukit ér a kiépített PE hálózat, ha annak jellemzői, pl. hurokimpi értéke a bányászbéka segge alatt van 1000 méterrel! Ez az, amit tudatosítani kellene az egyszerű átlag júzerrel, mert hamis biztonságérzetet ad a zöld-sárga vezeték/kábel puszta látványa úgy, hogy az életben nem volt É.V. mérés!!!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 420
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #5 Dátum: 2015. Június 07., 14:13:58 pm »
Jó napot mindenkinek
  Meg szeretném kérdezni,hogy néz ki egy vadi új családi ház ÉV jegyzőkönyve milyen adatok vannak benne feltüntetve tehát mikor át adják egy új lakás villamos hálózatát.  Mivel karbantartóként dolgoztam soha nem volt dolgom ilyen jegyzőkönyvvel csak kíváncsi vagyok,hogy néz ki  esetleg egy  képet róla.
                                                                                   
                                                                                         Köszöntem


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #6 Dátum: 2015. Június 07., 16:57:07 pm »

Faxelektro!

Bocsáss meg!
Nem akarom elvenni a fórumszervezők kenyerét, de ez a kérdés nem ehhez a témához illik.
Foglalkoztunk szerintem ilyen ÉV minősítő irattal, de ha erre indítasz egy témát, gondolom érdemleges válaszokat kapsz.

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 420
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #7 Dátum: 2015. Június 07., 18:31:13 pm »
Igazad van. Bocsánat.

Nem elérhető exchange

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 199
  • Hírnév erő: 3
  • exchange nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Almasiweb
Re:Szakmai anomáliák gyűjteménye
« Válasz #8 Dátum: 2015. Június 08., 14:48:08 pm »
Ez az, amit tudatosítani kellene az egyszerű átlag júzerrel, mert hamis biztonságérzetet ad a zöld-sárga vezeték/kábel puszta látványa úgy, hogy az életben nem volt É.V. mérés!!!

Főleg ha a zöld/sárga ráadásul fázis vezetőnek van alkalmazva. Mert olyan is van.

Ugyanakkor hamis biztonságérzetet ad az is ha a házban csak a konnektor kinézete földelt közben csak 2 kábel megy bele.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
4 Válaszok
3301 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Április 03., 19:40:56 pm
írta Cserrobi
37 Válaszok
12399 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 04., 17:46:06 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
0 Válaszok
1097 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Június 26., 21:21:14 pm
írta Novill
2 Válaszok
1385 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 19., 17:13:40 pm
írta Simon Endre
1 Válaszok
450 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 08., 22:37:52 pm
írta nyaki